《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
天正暖通的!!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 17:30 編輯 氣動球閥的工作原理 氣動球閥是由旋塞閥演變而來。它具有相同的旋轉90度動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。本類閥門、止回閥、閘閥、截止閥、旋塞閥、調節閥、減壓閥在管道中可任意位置安裝。 工作原理 氣動球閥只需要用氣動執行器用氣源旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥最適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
因礦而異,煤礦井下風壓不同,決定了人員在手動開啟風門時所承載的用力不同。當井下風門尺寸較大、風壓過大時。就會出現難打開現象,還極易出現夾傷人現向。所以有必要讓無壓風門實現非人力開門、非人力關閉等功能。這樣不僅節省了通行時間、而且極大避免了安全隱患的發生。 氣動無壓風門/安裝及調試 氣動無壓風門在礦方通風人員指定位置安裝手動平衡風門,安設地點應符合以下要求: 地面、軌道面平緩,無積水,無明顯起伏。 如同時提運礦車,風門下部應考慮為提升鋼絲繩留出通過的空間。 如遇條件無法滿足或其它特殊情況,可與我公司解決。 氣動無壓風門安裝 1、在選址位置進行混凝土基礎制作,如巷道局部不規則,應考慮進行局部修整。巷道過寬,應對巷幫進行局部砌碹和加固,巷道過窄,應考慮局部拓寬。門框固定支架應牢固
氣動隔膜泵是一種新型輸送機械,采用壓縮空氣為動力源,對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡,目前已形成化生產,產品質量深受好評。這種泵的主要特點是不需灌引水,既能抽送流動的液體,又能輸送一些是易流動的介質,吸程高、揚程可調(0-50米)氣源壓力只須大于1kg/cm2即能工作,絕對防火防爆,具有潛水泵、自吸泵、雜質泵、屏蔽泵、泥漿泵的一切功能和輸送機械的許多特點。 氣動隔膜泵是一種新型輸送泵,采用壓縮空氣為動力源。氣動隔膜泵對于各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,高粘度、易揮發、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡.氣動隔膜泵的6大實用優勢: 1、氣動隔膜泵在易燃易爆的環境中用氣動泵可靠且成本低,如燃料、火藥、炸藥的輸送,因為:第一、接地后不可能產生火花;第二、工作中無熱量產生,機器不會過熱;第三、流體不會過熱因為隔膜泵對流體的攪動最小。 2、氣動隔膜泵可用于輸送化學性質比較不穩定的流體,如:感光材料、絮凝液等。這是因為隔膜泵的剪切力低,對材料的物理影響小。 3、由于用空氣作動力,所以流量隨背壓(出
GF氣動蝶閥是一種廣泛應用于工業領域的閥門,其主要特點包括高耐腐蝕性和多種材質選擇。以下是關于GF氣動蝶閥的詳細信息:
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
一、什么是消防軟管卷盤
我廠的22臺污水泵都是氣動隔膜泵,現在安裝的環保公司說由于廣州空氣濕度大,壓縮空氣排放口氣溫降低時經常會在排氣口結冰,將排氣口堵住,是水泵的流量降低,影響了正常的工作,請問是否會存在這樣的現象。他們建議在泵前安裝疏水器和減壓閥,這種方案是否可行?
自己收藏拿出來與大家分享。
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
如題,某一個工程中使用了大量的氣動閥門,一條線上有20個氣動閥,需要同時開啟關閉,已知單個閥的用氣量是0.4325L/min,請教給這條線的氣動閥供氣的鍍鋅管道的管徑該如何計算。謝謝!
氣動調節閥就是以壓縮空氣為動力源,以氣缸為執行器,并借助于電氣閥門定**、轉換器、電磁閥、保位閥等附件去驅動閥門,實現開關量或比例式調節,接收工業自動化控制系統的控制信號來完成調節管道介質的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數。氣動調節閥的特點就是控制簡單,反應快速,且本質安全,不需另外再采取防爆措施。那么,氣動調節閥安裝原則有哪些? (1)氣動調節閥安裝位置,距地面要求有一定的高閥的上、下要留有一定空間,度,閥的上、下要留有一定空間,以便進行閥的拆裝和修理。拆裝和修理。對于裝有氣動閥門定**和手輪的調節閥,必須保證操作、觀察和調整方便。 (2)調節閥應安裝在水平管道上,并上下與管道垂一般要在閥下加以支撐,保證穩固可靠。直,一般要在閥下加以支撐,保證穩固可靠。對于特殊場合下,于特殊場合下,需要調節閥水平安裝在豎直的管道上時,也應將調節閥進行支撐(道上時,也應將調節閥進行支撐(小口徑調節閥除外)。安裝時,要避免給調節閥帶來附加應力,)。 (3)調節閥的工作環境溫度要在(-30~+60)調節閥的工作環境溫度要在(-30~60
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外
CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,從檢查井處拉入待修復管道中,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,形成一條堅固光滑的新管,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,由于這項技術適應性強,質量可靠,利用檢查井作業,可以做到一揪土不動,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?
最近在設計一個水廠的平流沉淀池,準備采用單軌刮泥機,廠家提供單軌刮泥機排泥采用氣動蝶閥,而不是排泥閥;而我們單位之前設計絮凝池排泥、沉淀池排泥均采用角型快開氣動排泥閥,因此問了刮泥機的廠家,他們說根據他們經驗采用氣動蝶閥排泥效果也很好,而且相同口徑的氣動蝶閥比氣動排泥閥單價便宜,請問大家有沒有這樣的實際經歷或者聽說過這樣的實例?如果按刮泥機廠家這么說的,豈不是以后排泥閥都會被取而代之了?