  • 空氣源熱泵的金屬軟管和異徑三通連接問題求教

    各位大蝦: 我看到一份圖紙,空氣源熱泵出來直接連外絲金屬軟管,金屬軟管直接連接異徑三通(DN65*15 DN65*20),兩個異徑三通通過外絲接頭連接在一起。 我想問一下,這樣連接牢固嘛?規范上有問題嘛?

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

  • 求畫如圖空調軟管的插件

    求畫如圖空調軟管的插件

    那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。

  • 氣動閥的氣源管道的計算

    如題,某一個工程中使用了大量的氣動閥門,一條線上有20個氣動閥,需要同時開啟關閉,已知單個閥的用氣量是0.4325L/min,請教給這條線的氣動閥供氣的鍍鋅管道的管徑該如何計算。謝謝!

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。

  • 關于臭氧發生器氣源的選用

        臭氧的應用主要以發生量來確定,分為氣態下消毒和液態下消毒兩大類。臭氧發生量和使用量一般按照發生量的額定發生量乘以時間來確定,但在不同的用途和不同的場所應計出衰減量而后確定。臭氧發生器在使用中,氣源的配置直接影響臭氧的發生濃度、產量和純度,氣源一般分為普通氣源、干燥空氣源、富氧氣源和工業氧氣氣源四種,以上氣源的配置 ,在發生裝置相同的情況,濃度和產量依次遞增。按照應用常識,一般不應配置普通氣源,因為這會影響發生裝置的連接使用壽命并導致發生量不穩定。因此,常用的氣源按用途大體可分為下列幾種:     1)干燥氣源——空間消毒、自來水處理、游泳池水、養殖水、生產循環水、中水回用等;     2) 富氧氣源——臭氧濃度需求較高的使用場所,如純凈水、礦泉水、污水處理、醫藥食品車間等;     3) 工業氧氣源——純度要求較高、濃度需求較重要、小

  • 限位伸縮接頭的氣源故障

    限位伸縮接頭的氣源故障      限位伸縮接頭以壓縮空氣為動力源,氣缸為執行機構,采用電動閥門定位器、變頻器、電磁閥、保持閥等附件驅動閥門,實現開關量或比例調節,接收工業控制信號。自動控制系統完成對管道介質:流量、壓力、溫度等工藝參數的調節。 限位伸縮接頭技術人員總結了三種常見故障。  一、 濕氣的影響及故障: 壓縮機吸收濕空氣冷卻后會形成濕氣。濕氣會使限位伸縮接頭的部件生銹,影響限位伸縮接頭的功能,會引起管道的腐蝕;管道的腐蝕會導致空氣泄漏和容器破裂;管道底部的積水會導致空氣流量不足,增加壓力損失。  2. 組件。管道生銹會加速過濾網的堵塞,使限位伸縮接頭無法使用;生銹會在管道中進入限位伸縮接頭,造成運行不良和漏氣。生銹的碎屑會咬傷限位伸縮接頭,使其無法平穩運行;直接影響限位伸縮接頭的零部件,導致轉換不良、漏氣、運行不穩定;水滴會侵入限位伸縮接頭,造成運行不良。  3. 環境。排氣口排放的水污染了環境。處理濕氣引起的故障的故

  • 消防軟管卷盤和輕便水龍

    一、什么是消防軟管卷盤

  • 塑料波紋軟管的安裝該套什么?

    在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?

  • 求助!KBG管與金屬軟管連接

    現工地上橋架與KBG管中間有管道擋住連接不通,需要金屬軟管連接。KBG管與軟管,PVC電管與軟管的標準連接方式。需要加接線盒嗎?還是直接連接?求助 懇請大俠出面解救!

  • 關于空氣源熱泵能效的討論

    我想做個空氣源熱泵,用于采暖保溫,冬天室外溫度零下15度左右,要求出水溫度在20攝氏度左右,這時候采用空氣源熱泵的能效比能達到多少?

  • 不銹鋼排煙軟管上的接頭

    不銹鋼排煙軟管上的接頭

    請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的

  • 空氣源熱泵的原理及優勢

    空氣源熱泵原理 空氣源熱泵在運行中,蒸發器從空氣中的環境熱能中吸取熱量以蒸發傳熱工質,工質蒸氣經壓縮機壓縮后壓力和溫度上升,高溫蒸氣通過永久黏結在貯水箱外表面的特制環形管冷凝器冷凝成液體時,釋放出的熱量傳遞給了空氣源熱泵貯水箱中的水。冷凝后的傳熱工質通過膨脹閥返回到蒸發器,然后再被蒸發,如此循環往復。 空氣源熱泵傳熱工質是一種特殊物質,常壓下其沸點為零下40℃,凝固點為零下100℃以下,該物質冷的時候是液體,但很容易被蒸發成氣體,反之亦然。在實際運行中,空氣源熱泵中傳熱工質的蒸發極限溫度為零下20℃左右,因此5℃的環境溫度對如此低的溫度也是“熱”的,甚至下雪的溫度,比如說0℃,相比之下也是熱的,因此,仍可交換一些熱能。 空氣源熱泵優勢節能: 從空氣中獲取大量免費熱量,每消耗1度電就能產出3~4度電的熱量,

  • 如何確定金屬軟管的長度

    請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,DN50,DN100,橫向位移量均為150mm,請高手指點~~

  • 空氣源熱泵的震動怎么消除?

    我有一幢4層樓在樓頂上,采用槽鋼搭架的方式安裝了3臺空氣源熱泵。熱泵與槽鋼之間用了液壓減震墊。但是在熱泵垂直下方的4樓房間還是有震動聲(嗡嗡聲),特別是晚上的時候根本就不能住人。晚上有時候樓下也能聽到,請問是什么原因,是共振還是風聲?有什么好的辦法嗎?

  • 消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外

  • 內襯CIPP樹脂軟管修復技術

    內襯CIPP樹脂軟管修復技術

    CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,從檢查井處拉入待修復管道中,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,形成一條堅固光滑的新管,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,由于這項技術適應性強,質量可靠,利用檢查井作業,可以做到一揪土不動,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177

  • 金屬軟管設置的目的和原則

    設備與管道的防腐1 設備與管道的涂料防腐

  • 波紋金屬軟管的選型與安裝

    波紋金屬軟管是現代工業管路中一種高品質的柔性管道,具有良好的柔軟性、抗疲勞性及承壓高、耐溫性好、耐腐蝕、密封性強等諸多特性。 主要由波紋管、網套和接頭組成,如圖

點擊加載更多

氣源軟管

氣源軟管專題,為您提供氣源軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣源軟管 相關的專業交流討論,更多氣源軟管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

園林設計學

廣場設計設計說明

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 栾城县| 疏勒县| 七台河市| 富锦市| 海丰县| 上林县| 寿阳县| 金秀| 公安县| 甘泉县| 焉耆| 南康市| 古丈县| 渝北区| 施秉县| 图木舒克市| 新津县| 封丘县| 霍山县| 乌拉特前旗| 宝清县| 丰都县| 玉田县| 东乡县| 万州区| 永宁县| 满城县| 靖安县| 荆门市| 德庆县| 渝北区| 剑河县| 安康市| 巴南区| 会东县| 武穴市| 区。| 嫩江县| 清镇市| 土默特左旗| 华池县|