国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 富廣大廈多聯機空調系統設計說明

    引言空調技術發展日新月異,為滿足各種用途需要,新產品不斷推出,商品化程度不斷提高。多聯機空調系統以其設計施工簡單、實用、靈活方便、運行節能、功能強大、可靠性高等大量優點在工程中得到了廣泛引用,下面以安徽省合肥市富廣大廈為例,闡述數碼渦旋噴氣增焓技術在多聯機空調系統中的應用。1 工程概況富廣大廈位于合肥市包河區徽州大道與南一環交叉口東南角,占據成熟商業地段優勢,工程建筑總面積約為68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑層數29層,架剪力墻結構。地下2層,建筑面積約1萬㎡,為停車庫、設備間及人防室。地面27層,建筑面積約5.8萬㎡,1~3層為商業網點,4~27層為甲級寫字樓。本工程空調系統均采用變制冷劑流量一拖多空調系統,夏季空調總冷負荷為8 049.4kW,冬季空調總熱負荷為9039.9kW。空調新風系統采用全熱交換器送至各個房間。2 設計計算參數2.1 室外計算氣象參數 2.3 熱工參數1)外墻:混凝土外墻,外貼45mm厚巖棉板,傳熱系數0.94W/(㎡·

  • 某辦公樓多聯機空調設計

    這可是我費了很大心血完成的呀,大家要回帖啊

  • 多聯機空調系統設計探討

    多聯機空調系統設計探討

  • 誰有多聯機設計說明書啊

    給我參考下好嗎?我要做畢業設計

  • 多聯機空調設計與施工案例分享

    文章對多聯機空調方案設計與施工管理展開探討。

  • VRV(多聯機)空調系統設計與介紹

    多聯機VRV[1] (variable refrigerant volume)空調系統即可變制冷劑流量空調系統,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年開發推出,打破了傳統的中央空調(水冷冷水機組+熱水鍋爐+空調末端)設計理念,在傳統的房間分體空調器由一臺室外機連接一臺室內機的一對一方式的基礎上,研制出了一臺室外機連接多臺室內機的供暖制冷系統,使設計、安裝、運行及維護管理更為簡單、方便,節能。多聯機VRV空調系統是為適應空調機組集中化使用需求在分體式和多聯式空調系統基礎上發展起來的一種新型制冷劑空調系統。其主導思想是“變頻、一拖多和多拖多”,體現變頻空調的節能理念[3,4]。在多聯機VRV空調系統中,一臺室外機與一臺室內機相連的系統稱為單元VRV空調系統或變頻空調器;一臺或多臺室外機與多臺室內機相連的系統稱為多元VRV空調系統。

  • 多聯機空調系統常見設計問題分析

    一、多聯分體式空調系統的配置設計,需要經過哪些計算步驟 如果僅為滿足夏季空調房間供冷,大體需要經過下列步驟: (1)根據所在地氣象和室內設計參數,在樣本的制冷量表中,選擇接近或大于各空調房間夏季冷負荷峰值的室

  • 通風空調專業方案設計說明

    一、 設計依據 1.《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012) 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2006 3.《商店建筑設計規范》JGJ48-88 4.《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 5.《汽車庫建筑設計規范》(JGJ100-98) 6.《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005) 7.《 廣東省實施細則》DBJ15-51-2007

  • 急求空調節能的設計說明

    最近做了一個商場的空調審圖說要補充空調節能設計專項說明(屬于修改內容)不知道該怎么寫啊還有要補充負荷計算書,水利計算書等(屬于宜修改或自行修改內容),這些都沒有,該怎么回復呢?

  • 演播廳空調及消聲減震設計說明

    演播廳空調及消聲減震設計說明

  • 和大家探討個多聯機空調問題

    請教大家個問題:有個工程采用多聯機空調,但是有4個5平米的小房子也需要空調但是多聯機的室內機最小的也要2.2kw的供冷量,這樣的話這么小的房間也配一臺室內機是不是在設備上是種讓費呀而且該室內機長期在30%負荷率以下工作不知道能否定作小容量室內機假如兩個房間共用一個室內機的話又存在使用一個房間時兩個房間同時空調的問題,造成能量浪費。而且室內機的回風是在一個房間形成的造成一個房間正壓一個房間負壓!如何解決此問題呢?

  • 水環(源)多聯機空調系統應用設計

    水環(源)多聯機空調系統應用設計

    前言:水環(源)多聯機組是將水源熱泵技術、多聯機技術結合在一起,糅合了風冷多聯式變頻空調和水冷式冷水機組兩大類產品的技術優點,使得該機組既有多聯機的變負荷的靈活,安裝配置自由的特點,又有冷水機組的高能效,運行平穩的優點。本文以廣東太陽神集團總部辦公大樓建筑的設計進行分析。 工程概況 本工程位于廣東省廣州市,為廣東太陽神集團辦公大樓,建筑南北朝向,地下一層為車庫及其他用房,地上共九層;本次設計總建筑面積約為3萬平方米,總空調面積為2萬平方米,設計冷負荷為3600kw,設計熱負荷為1200k,夏季供冷,冬季采暖。 本項目工程建筑屬常規民用建筑舒適性空調,設計采用水環(源)多聯機中央空調系統。 設計相關參數 1)、室外設計計算參數 夏季空調室外計算干球溫度:33.5℃/夏季空調室外計算濕球溫度:27.7℃ 冬季空調室外計算干球溫度:5℃/冬季空調室外計算相對濕度:70% 2)、室內設

  • 多聯機中央空調設計注意要點

    多聯機中央空調設計目的是處理多余的熱量,還生活的環境一個舒適。這些導致人體不舒服的熱量主要有:通過圍護結構傳入的熱量、透過外窗進入的太陽輻射熱量、人體散熱量、照明散熱量、設備等其他內部熱源的散熱量、食品或物料的散熱量、滲透空氣帶入的熱量、伴隨各種散濕過程產生的潛熱量。而中央空調的目的就是要將這些導致室內升溫、人體不舒適的熱量給化掉。這些熱量跟房子的結構、設備的性能有關系,但是替換到設計中,我們應該考慮哪些因素? 一、項目所在地理位置 春溫多變,秋溫陡降,冬寒冷而夏酷熱且嚴寒期短,暑熱期長 二、房間朝向 西向房間負荷應適當加大(冷負荷:西>東>南>北)

  • 多聯機空調系統技術特點及設計要點分析

      1多聯機系統特點分析  多聯機與傳統的中央空調系統相比,具有以下特點:

  • 廣州某三層別墅多聯機空調設計圖

    圖紙簡介: 廣東省廣州市碧桂園某三層別墅、多聯機空調設計! 投稿網友: zjzandqiuwang 上傳時間: 2013-04-03 圖

  • 關于中央空調的吊頂設計說明(圖文)

    關于中央空調的吊頂設計說明(圖文)

    相比分體式空調來說,中央空調制冷供暖更均勻,不占地方。大多數人往往只考慮到購買時的品牌、質量等,卻忽視了它與房間吊頂布局的配合。到后來不僅影響整體美觀性,使用時可能也會有妨礙。以下是12種較典型的吊頂設計實例,供大家參考。在實際的施工進程當中,防水涂料,PVC板材和鋁塑板 是在廚房衛生間吊頂中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便,造價比較低,色彩多樣的特點,但裝飾效果也一樣,在長期使用之后,有局部脫落與褪色的現象發生,性能也較不

  • 烏斯太大酒店空調設計說明

    論文簡介:烏斯太大酒店空調設計說明,很不錯的學習資料! 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-22

點擊加載更多

多聯機空調設計說明

多聯機空調設計說明專題,為您提供多聯機空調設計說明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多聯機空調設計說明 相關的專業交流討論,更多多聯機空調設計說明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 江孜县| 广汉市| 康乐县| 石泉县| 巴彦县| 汉阴县| 嘉兴市| 桓仁| 寿宁县| 安塞县| 仁布县| 寻甸| 称多县| 林芝县| 沙雅县| 若尔盖县| 儋州市| 象山县| 麻栗坡县| 尤溪县| 德令哈市| 万载县| 托克逊县| 电白县| 佛坪县| 阳泉市| 三明市| 广宁县| 石屏县| 安多县| 共和县| 合作市| 彰化县| 司法| 江城| 茶陵县| 绩溪县| 鄯善县| 平阴县| 景洪市| 广灵县|