本帖最后由 木土土 于 2015-1-20 17:03 編輯 本項目南北塔樓均為現澆鋼筋混凝土框架-核心筒結構,地下四層,地上分為兩塔,A塔塔樓地上42層,結構高度200m左右,超B級高度;B塔樓地上20層,為A級高度100m。圖一:地下室臨時支撐的拆除圖二:地下室后澆帶設置
基于ETABS二次開發的超高層核心筒墻厚優化 案例一 1. 工程概況 分享案例為某項目方案測算階段,項目位于高烈度區(設防烈度8度半),結構高度接近300m,結構體系采用巨柱+型鋼混凝土核心筒+斜撐,核心筒作為主要抗側力構件,其墻厚直接影響結構的抗震性能以及經濟性。對于高烈度區項目,結構減重尤為關鍵,本文 基于 &n
老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看
圖紙簡介: 圖紙為某地寫字樓超高層核心筒框架結構設計施工圖。包括:建筑設計說明、結構平面圖、樓板模板圖、剪力墻平法施工圖、連梁配筋表及暗撐大樣等68張圖紙。 投稿網友: zhengjw1234 上傳時間: 2013-12-25
本帖最后由 木土土 于 2015-1-20 17:03 編輯 謝謝大家的支持,為滿足廣大網友的要求,現在繼續上傳第二季的照片,第一季的相關問題也會在這里有所體現,本人能力有限,還請大家多多發表意見,共同交流。 超高層(框架-核心筒)結構現場照片(一) 第一季照片地址圖一 基坑防水卷材鋪設效果
一高層核心筒(如圖),周圍是一圈辦公室。準備在四周過道內布置兩個消火栓,在消防前室內各布置一個消火栓。消防立管兩根管放在左上和右上兩個管井內。請問消火栓怎么布置。前室內消火栓是不是不算在兩股水柱同時到達的計量范圍。前室內消火栓可不可以和走道內消火栓合用一根立管,相鄰消火栓不能共用一根立管(審圖語)?這里的相鄰是什么意思,把前室和外面的消火栓算作相鄰嗎?
圖紙簡介: 挺好挺齊全的超高層核心筒方案設計,對做超高層建筑相信會有不少幫助。拿來修改修改就 投稿網友: yuelei3141 上傳時間: 2013-07-18
雙電源供電,所有燈具作為應急照明,隔一個踏步平臺為帶蓄電池的燈具,每層設紅外感應開關控制(帶消防強切接口),4線供電,火災時強投。歡迎挑刺,不然我就這么做了,再改就辛苦羅。
文/羅赤宇,徐剛,張顯裕,等
超高層鋼梁-鋼管砼柱框架-砼核心筒結構工程鋼結構節點施工
某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理(注:幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?