居住小區給水排水設計規范
居住小區給水排水設計規范.pdf
居住小區給水排水設計規范
94居住小區給水排水設計規范
居住小區給水排水設計規范詳解
排水泵房宜建成單獨建筑物,污水泵房與居住建筑和公共建筑應有一定距離,水泵機組噪聲對周圍環境有影響時應采取消聲、隔振措施,泵房周圍應綠化。雨水泵房機組的設計流量可取與泵房進水管道的設計流量相同。污水泵房機組的設計流量可按最大小時流量計算。泵房內水泵的選擇,機組的布置、水泵吸水管、壓水管及集水池等的設計要求應按現行《室外排水設計規范》有關規定執行。
現在新農村的居住小區的規劃已跟城鎮小區差不多,那在做給排水設計時跟做城鎮小區一樣嗎?我認為農村的給排水狀況都跟城市不太一樣,農村通自來水是沒問題了,但很少有農村有排水管網的,那這種居住小區的排水怎么做了?大家說說自己的經驗或想法吧。
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙,我有急用!多謝大家!!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝?。?!
現行給排水設計規范大全01
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
希望對大家有幫助
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!
室外給排水設計規范軟件
一、給水部分:1、小區設計用水量中,消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。2、延時自閉式大便器沖洗閥的最低工作壓力為0.10~0.15MPa。3、生活飲用水池(箱)的進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,當進水管管口為淹沒出流時,應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。附:設置在地下室的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池當池中的最高水位比建筑物的給水引入管管底低300mm以上時,此水池可認為不會
設計居住小區給水系統時,應充分利用城鎮給水管水壓。在嚴重缺水地區或無合格原水地區,可采用分質給水系統。多層建筑居住小區,應采用生活和消防共用的給水系統。高、多層建筑混合居住小區應采用分壓給水系統,其中高層建筑部分給水系統應根據高層建筑的數量、分布、高度、性質、管理和安全等情況,經技術經濟比較后確定采用分散、分片集中或集中調蓄增壓給水系統。城鎮給水管的水量、水壓能滿足小區給水要求時,應采用直接給水方式。城鎮給水管的水量、水壓周期性或經常不足時,應根據城鎮供水條件、小區規模和用水要求、技術經濟、社會和環境效益等綜合評價確定給水方式。
偶拾05版室外排水設計規范,與大家分享,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
本人急需最新版《建筑給水排水》中居住小區給排水工程的一章節,若是誰有,就請發一份給我,先謝了地址:[email protected]
見附件及圖片希望大家補充
06版的室外給水設計規范和06版排水設計規范。
居住小區給排水設計規范
居住小區給排水設計規范專題,為您提供居住小區給排水設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與居住小區給排水設計規范 相關的專業交流討論,更多居住小區給排水設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度