看了一道題目,說洗衣廢水屬于雜排水的范疇。一看《建筑中水設計規范》條文說明:3.2.2 建筑小區中水與建筑物中水相比,其用水量大,即對水資源的需求量大,因此開展中水回用的意義較大,為此,本規定擴大了其水源可選擇的范圍,使小區中水水源的選擇呈現出多樣性。建筑小區可選用的中水水源有:優質雜排水是指居民洗浴排水,水質相對干凈,水量大,可作為小區中水的優選水源。隨著生活水平提高,洗浴用水量增長較快,采用優質雜排水的優點是水質好,處理要求簡單,處理后水質的可靠性較高,用戶在心理上比較容易接受。。。。。與優質雜排水相比,雜排水的水質污染濃度要高一些,給處理增加了一些難度,但由于增加了洗衣廢水和廚房廢水,使中水水源水量增加,變化幅度減小。究竟采用優質雜排水還是雜排水,應根據當地缺水程度和水量平衡情況比較選用??梢娤匆聫U水屬于雜排水。可是在術語中:2.1.10 優質雜排水 high grade gray warer雜排水中污染程度較低的排水,如冷卻排水、游泳池排水、沐浴排
洗衣廠房廢水循環回用設備 隨著我國經濟的發展和人民生活水平的日益提高,作為規?;?、專門面向個人、賓館、企業等提供服裝、家居用品洗滌服務的洗衣店或洗衣公司大批涌現。這些公司洗衣量大,用水和廢水排放多。 而洗衣廢水中含有大量的表面活性劑,表面活性劑不僅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富營養物質,不經處理直接排放會破壞水生態環境,尤其是影響水生動植物的生長與繁殖。此外,面對城市水資源的短缺以及建設節水型社會,對洗衣行業的廢水進行處理與回用非常必要。 洗衣廠房廢水循環回用設備 根據洗衣廢水的主要特征,處理工藝主要有化學混凝法、生物接觸氧化法、物化與生化工藝相結合的方法等。混凝沉降工藝混凝沉降法工藝主要包括預處理、混合反應沉淀和污泥處理三個單元。該廢水處理工藝流程簡單、運行高效、可調節性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率達到60%~70%,LAS去除率達到80%~90%,色度去除率達到80%~95%。此外,該工藝具有一定的抗沖擊負荷的能力。 混凝沉淀-陶粒過濾工藝采取的混凝沉淀-陶
俺有一個工程是做塑料打磨的廢水處理,這種塑料是做類似于發夾發飾的。塑料打磨的時候廠家加入大量的洗衣粉和滑石粉,所以處理的時候水含表面活性劑很多,而且有很多泡沫,混凝沉淀一點效果都沒有,不知道大家有沒有遇到過這樣的問題??
現接到一個項目,是一家計劃建的洗衣廠的廢水處理,洗衣廠清洗的是賓館的床單毛巾等,預計每天有600噸水。廠家想做環評報建讓項目能上馬,但提供的可建廢水處理的地方很小,只能建兩三個池子,處理效果幾乎不可能達到廣東省地方一級排放標準,所以我想請教各位高手,出水可不可以用廣東省地方三級標準?本人新手,對環評了解甚少,還望各位不吝賜教~
1、陽臺雨水能否與陽臺洗衣機廢水合排?2、陽臺冷凝水能否與陽臺洗衣機廢水合排?3、陽臺雨水立管放在陽臺內還是外?如果陽臺雨水冷凝水洗衣機廢水合排,設一個雙通道的地漏就可以了吧?
賓館床單被罩洗衣廢水處理設備 一,產品說明 地埋式生活
希望大家幫忙,現在有一個洗衣房廢水處理,每天50m3,求助工藝流程,主要考慮處理表面活性劑LAS,謝謝~~~
目前遇到一個高溫洗衣廢水的項目,粗略的進水指標是水溫約80度;按照通用標準COD約為400-600mg/l;洗衣工藝流程中加了次氯酸鈉消毒;處理水只要達標排放。請教一下應用何種工藝合適???超濾膜或MBR因為高溫并且有氯是否無法選用?請不吝賜教,十分感謝!
零價鐵處理廢水
香料廢水深度處理,也就是廠里沖地的水混些生活污水,調試一個月了還一點效果沒有,郁悶啊!昨天好氧池SV10% 突然變成5%了~~用的是接觸氧化,是不是掛在膜上了?接觸氧化如果是掛上膜了SV該怎么測呢出水懸浮物很多,COD也不達標,一直徘徊在120左右請各位大俠給分析一下了,進水的COD在200左右~~設計是這樣的,進水400噸一天,水解池停留一天,好氧池子停留兩天,兩及好氧后沉淀,再接了砂濾,現在進水在200噸一天,爆氣池子的溶解氧有點高,在6左右好氧池污泥比較松散
水量:2000t/d CODcr≤1000mg/l, BOD5 ≤250mg/l, SS≤400mg/l, 石油類≤50 mg/l, 色度≤650倍, pH=6~9 本項目廢水主要為打磨(石磨)漂洗廢水和其他有機廢水,其中打磨(石磨)沖洗廢水為打磨牛仔布和斜紋布過程中產生的漂洗水,廢水中含有少量有機類溶劑、CODcr、BOD5、SS等;主要污染物為CODcr、BOD5、SS、LAS、纖維素、半纖維素、改性淀粉、纖維素敏、還原性染料、淀粉敏、印染助劑、漂洗助劑、燒堿等,根據甲方要求洗衣廠洗衣廢水循環回用,這樣節約了水的能源,減少資源浪費,也降低企業生產成本。 因此企業生產回用水必須經過物化預處理(初沉-氣?。┘由仙幚砗筮_到甲方生產用水標準,最后再根據生產需求,加上離子交換裝置(或軟化水處理),滿足企業自身要求回用標準。 是否符合企業和環保要求?是否還需要注意什么?注意工程設計的其他什么事項?謝謝!各位鼎立幫忙!
該屠宰廠主要宰牛,每天廢水量70噸,24小時排水(環評報告說的,對此表示懷疑,所以設計水量按4噸/小時考慮了)。 水質情況:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)總氮<150mg/L。漂浮物未計入。 排水執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準,詳見下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 現在我們總工的設計方案如下:污水——格柵——沉淀池(廠區原有200立池子)——調節池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(豎流式)——氣浮——纖維過濾——排放 但是我找了一個總工看了說這個肯定達不了標,他建議把氣浮放在前面,把H/O改成兩段,把前面的沉淀池改成化糞池,在中間加到隔墻,然后在中間出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和糞便(沉在下面) ,兩段H/O的總體積還是170立不變化。 后來又一位工程師說不需要化糞池,應該用H/O2,氣浮池也是放在前面。 現在我
我們最近接到一個COD大約2000左右的制藥廢水處理項目,我們打算用SBR工藝,想請教下只用SBR可不可以,需要加什么給的話,希望大家討論討論.
排室內陽臺洗衣機廢水的室外管線干管最小管徑應為多少?設計院給我們的小區設計的是DN300,與排衛生間污水的管徑相同,是不是太不經濟了,個人認為按《建給排水規》DN200就可以,理論上洗衣機排水流量有限且不是經常性的,DN200完全能滿足要求。歡迎大家討論
洗衣行業排放的廢水中含有大量的污染物,洗衣廢水主要包括洗滌廢水、清洗廢水和甩干廢水。各廢水具有不同的特點:洗滌廢水中含有表面活性劑、三聚磷酸鈉、羧甲基纖維素、油污、塵土顆粒以及各種微生物等,外觀渾濁,?pH為6.5~7.5,懸浮物含量較高,磷酸鹽進入水體會引起水體的富營養化,表面活性劑進入水體后,會使水生動、植物中毒致死,使水中某些微污染物增溶。清洗廢水量大,有少量泡沫,所含懸浮物較少,COD也較小,較透明。甩干廢水量小,水質略好于清洗廢水。 當前的廢水處理工藝主要有生化處理、膜處理、理化處理等。對于用洗衣房設備廢水來說,運用生化處理工藝雖然運行費用較低,但處理效果不穩定, 生物菌又需培養馴化,對廢水的水溫也有要求膜處理工藝處理效果很理想,但膜處理的出水能力較差,投資費用很高。根據用洗衣設備廢水的特點,選擇理化處理工藝比較好,該工藝的特點是處理效果穩定、設備投資費用低。 針對以上情況,隆鑫環保主要采取了下面的幾點措施 (1)對洗滌污
我的地方是羊毛杉洗衣廢水,每天才30T的處理量工藝:調節池(曝氣)-物化池(PAC+PAM)-斜管-生化池(接觸氧化)-二沉池-集水池 外排問題:這個辦法處理效果會怎么樣調試是時候,對于新手(我),那些指標要測定么 COD SS等?怎么算加入營養物資 C:P:N 100:5:1實驗的時候 純凈水 可否代替蒸餾水
(1)五星級賓館排水僅設消毒處理,然后排放,污水量為41噸/小時,請教工藝流程和處理裝置的設備選型,設計中注意事項(2)洗衣房廢水,水量為65噸/小時,請教工藝流程和處理裝置的設備選型,設計中注意事項
目前廢水的污染越來越嚴重,環保局的的監測只能控制一時嗎,不能長期的督策作用,深圳夢網科技為了能有效的監測污染源的排放,研發出了一款無線數據的傳輸,可以及時的傳到環保局里面。只有對污染源的實時監控,才能有效的減少污染源,環保局必須的去強制定的。
公司下屬幾個豬場 都是沼氣罐(設計厭氧時間5天)加SBR(參考城市污水處理廠 進水同時曝氣4小時 然后沉淀1小時 排水1小時 冬季會把曝氣時間加至6小時)一個豬場沼氣罐出水在SBR之前的調節池會進行預曝氣(不加污泥) 調節池和SBR曝氣池都沒什么泡沫另外幾個豬場沒有預曝氣 在SBR曝氣池里面曝氣 夏天泡沫比較少 現在泡沫直接2米高 噴水都沒多大用 請高手指點 最好在線直接交流 如果是公司的話將邀請參加我公司后續豬場(不低于十個)環保建設投標
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行