(一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機、電動機、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲、控制氣流噪聲兩方面的內容。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速。 在系統設計中,提高氣流速度可以減小管道斷面,降低建筑層高,這不僅可以減少設備和建筑投資,同時,在有限的設備層空間內便于配置管道系統。因此,設備專業通常希望采用較高的氣流速度。但氣流速度高,氣流噪聲就難以控制。目前,在工程實踐中,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成。因此,必須根據空調用房的噪聲標準要求,確定允許的氣流速度。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,國內外推薦的允許值差別不大。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制
蓄冷空調系統設計(2)蓄冰設備 蓄冷設備的種類(上) 一、分類
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-27 15:20 編輯 空調系統的主要設備噪聲 (一)空調系統氣流速度的允許值<
偶是新手,求救各位同仁,現在我有一套空調系統,有水塔風機,冷卻水泵,冷凍水泵,空調主機,我設計的時候,在水塔風機設制呢溫度儀,以免在冬天的時候水溫過低還用水塔風機來散熱,我的起動順序的先起動水塔風機,然后才能起動冷卻水泵,再能起動冷凍水泵,最后才起動空調主機,停機的順序相反,(水溫過低時,就起不動水塔風機,后面的起動順序不便),現在甲方說,各設備之間不用互鎖,我想起動那一臺設備就起動那一臺設備,也就是說我什么水泵也不起動,就可以起動空調主機呢,請問各位如果按甲方說的這樣做會出什么問題,我怎么才能說服他們。
NO.1
組合式空調器安裝質量差1 表現形式表面凹凸不平整,各空氣處理段連接有縫隙,空氣處理部件與壁板之間有明顯縫隙,減振效果不良,排水管漏風。2 危害性影響空氣處理的效果,增大冷熱源的消耗,空調系統運行噪聲增加。3 產生的原因分析① 空調器的坐標位置偏差過大,達不到《施工及驗收規范》對設備安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差的要求。其允許偏差為:平面位置±10 mm;標高±20~10 mm;② 空調器各空氣處理段有些產品為散件現場組裝,使得壁板表面不平整,甚至幾何尺寸偏差過大;③ 空調器各空氣處理段之間連接的密封墊厚度不夠,應采用6~8 Hun,具有一定彈性的墊片;④ 空調器內的空氣過濾器、表面冷卻器、加熱器與空調器箱體連接的縫隙無封閉;⑤ 擋水板的片距不等,折角與設計要求不符,安裝顛倒;應保證折角準確,擋水板的長度和寬度偏差≯2 mm,片與片的間距一般控制在25 mm范圍;⑥ 空調器無減振措施,一般空調器與基礎之間
我們是山西省文水縣建筑設計單位,因為縣委提出“集中辦公”的戰略路線,將繁華地段的公有制辦公樓全部拍賣,現我單位被委托設計10層以上(建筑面積:11000+)辦公樓6座,因為涉及空調、消防等專業,現向生產空調、消防設備的廠家收集資料,以備設計選型。地址:山西省文水縣建筑設計院。路先生收
我公司新廠區要建幾個大的精烘包,領導讓我選出國內外比較好施工廠家以及空調箱、風機、高效過濾器、吊頂隔斷、密封膠等設備設施。小弟又是這方面的新手,特來向各位達人求助。
1 同時使用系數 選擇排熱設備時,應合理確定系統中水環熱泵機組同時使用系數。一般建筑可參考下列數值: 系統總水量小于13L/S 時,同時使用系數取90%; 系統總水量為13~19L/S 時,同時使用系數取85%; 系統總水量大于19L/S 時,同時使用系數取80%; 住宅同時使用系數可取50~70%。 2 系統水流量 系統循環水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外設計濕球溫度低時可取較小數值。增大水流量可提高機組效率,但 不能超過0.065L/S.KW,繼續增大水流量對機組效率提高不大,但增加循環泵能耗。減小水流量可能造成機組因高壓(供冷時)或低水溫(供熱時)保護而停機。 3 冷卻塔選型 冷卻塔選型按夏季工況進行,步驟如下: 1) 將系統中所有機組制冷工況下的排熱量(非空調冷負荷)相加; 2) 確定同時使用系數Ф; 3) 確定循環水流量W; 4) 確定冷卻塔出水溫度t2; 5
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
簡述商業大樓中央空調系統設備節能方案商業建筑的空調用電量統計占40%以上,如何使用空調設備,空調系統的正確使用和維護做工作,節約能源是一個重要的問題了。(a)如何購買中央空調系統1。請購買能源能效比空調冷水主要空調效率比政府公布的最低標準冷凍油,能效比值。2。能效比越高的主機買水,然后更多的電力機組在一般情況下,每增加0.1能效比值,你可以節省4小時的冷水機組electricity.The%的容量從室內除去的熱量,說:每一個小時的熱量從3024千卡(相當12,000Btu)表示,預測等,進行冷凍室內約0.15噸,每平方米的房間,冷凍噸(相當于450kcal/h)下,選擇的主機制冷噸容量的空氣空調也將光線很長一段時間的壓縮機負荷運轉,或頻繁啟動,更多的權力,但也無損于壓縮機的使用壽命。注意:1。冷水機組能效比(能效比)大卡/硬件=制冷量(