城市,作為人類文明的標志,是人類群居生活的高級形式,它帶給人們便利的同時,也帶來了許多社會的、自然的問題,城市污水便是其中困擾許久的問題之一。市政給排水工程是城市基礎設施重要組成部分,做好城市市政給排水規劃設計,對建設一個良好城市人居環境意義重大,特別是在新的歷史條件下,城市建設必須走可持續發展道路,提倡省地節能的理念,這要求我們市政給排水規劃設計必須從解決水資源和具體技術措施兩個方面進行認真思考與研究,以尋求城市水資源的合理利用,實現現代化城市的可持續發展。 一、城市截污系統 (一)截流式截污合流系統 截流式截污合流系統是將生活污水、工業廢水和雨水混合在同一套溝道內截流排除的系統。早期的排水系統只是將混合污水不經處理和利用,就近直接排入水體,對水體污染非常嚴重。國內外的老城市幾乎都是采用這一系統。近年來的老城市改造中,在原來的排水系統的基礎上,沿水體岸邊曾建一條截流干溝,在截流干溝和原干溝相交處還多設置了溢流井,并在于溝末端建設污水廠,形成了
建筑給排水中的節水節能焦 秋 娥(中船建筑工程設計研究院,北京 100121) 分析了建筑給排水中的節水節能技術,如充分利用市政給水管網的供水壓力,分區供水;生活給水管道中減壓限流;采用太陽能熱水器和熱泵技術;采用中水系統及雨水利用系統,對實現水資源持續利用和保護具有重要意義。詞 給水 熱水 節水 節能
請問天正給排水中,圖層自動生成是怎么回事,圖層該怎么命名,命名時有什么講究啊?
目前,國內外已開發出多種新型給排水管材,傳統管材也得到了相應的改進與提高。據初步統計,我國市場上存在約20種左右的給排水管材,主要包括:金屬管(不銹鋼管、鍍鋅鋼管、銅管、銅塑管、涂塑鋼管等);復合管(凱撒管、襯塑不銹鋼管、襯塑鋼管等);塑料管(聚丙烯管、硬聚氯乙烯管等)。這使得我們在可選擇管材種類增多的同時,也面臨管材選擇的混亂局面。如何選擇合適的管材,成為擺在普通用戶,有關設計、施工的技術人員面前的新課題。建筑給排水管材的選用原則安全性這是建筑給排水選材中最關鍵的原則,因為它直接關系到建筑物和人民生命財產的安全,不容忽視。眾所周知,建筑給排水是有壓力的,管材應能經受得起振動沖擊、水錘和熱脹冷縮等,并能經受時間的考驗,不漏水、不爆裂。任何一種管材都不應該給建筑物埋下安全隱患,否則就意味著每個建筑給排水系統就是一個“定時炸彈”。 衛生性現在,建筑給排水管材可能對水質產生“二次污染”已引起廣泛重視。所以,國家質部門要求:目前推向市場的管材均要符合國家標準GB/T17219-1998的要求,且需經過國家認可的檢測部門測試合格才能投放市場。目前,有關部門正在關注建筑給排水管材對
城市給排水工程是城市基礎設施重要組成部分,做好城市市政給排水規劃設計,對建設一個良好的城市人居環境意義重大。截污工程作為市政給排水系統中的重要部分,對于控制城市飲用水源的水質有著重要的作用。可以說,污水截排為我們生活在城市中的居民豎立了一道安全防線,對于改善飲用水水質、提高公眾健康水平意義深遠。
我是做預算的新手,該工程是一幢綜合大樓,我在預算清單中看到有二氧化氯發生器和余氯測定儀,該大口中又沒游泳池,有那些地方需要消毒呢?請各位大蝦解小弟的困惑~~~感激不盡!
建筑節水是一個系統工程,除應制訂有關節水的法律法規、加強日常管理和宣傳教育、利用價格杠桿促進節水工作外,還應采取有效的技術措施,以保證建筑節水工作全面深入的開展。 1.防止給水系統超壓出流造成的“隱形”水量浪費 我們知道由于給水管網范圍的擴大,輸送水管的延長以及因為樓房的興建而產生的高度差異,都會采用提高給水始端壓力的方法,保障最不利供水點能夠得到充足的給水,這樣就會有大量的供水區域是高壓給水的。因此給水配件前的靜水壓大于流出水頭,其流量就大于額定流量。超出額定流量的那部分流量未產生正常的使用效益,是浪費的水量。由于這種水量浪費不易被人們察覺和認識,因此可稱之為“隱形”水量浪費。 有人曾在一幢樓不同類型建筑的67 個配水點做了超壓出流實測分析,結果統計有 55%的螺旋升降式鑄鐵水龍頭(以下簡稱“普通水龍頭”)和61%的陶瓷閥芯節水龍頭的流量大于各自的額定流量,處于超壓出流狀態。兩種龍頭的最大出流量約為額定流量的3倍。由此可見,在我國現有建筑中,給水系統的超壓出流現象是普遍存在而且是比較嚴重的。為改變
一、頂管施工的特點 頂管法又稱為非開挖管道敷設技術,它具有不需要開挖面層,就能穿越地面構筑物和地下管線吸公路、鐵路、河道的特點,相比開挖敷設技術,投資和工期將大大節省。同時,頂管施工技術可以降低噪音,減少粉塵,減輕對城區的交通條件和環境狀況的干擾和破壞,屬于真正的無污染、高效率的施工技術。頂管施工法由于其上述多方面的優點,在市政工程中尤其是在市政管線工程中得到了廣泛地應用。概括起來,頂管施工技術具有幾大方面的優點:施工面由線縮成點,占地面積小;地面活動不受施工影響,對交通干擾小;噪音和震動低,城市中施工對居民生活環境干擾小,不影響現有管線及構筑物的使用;可以在很深的地下或水下敷設管道,可以安全穿越鐵路、公路、河流、建筑物,減少沿線的拆遷工作量,降低工程造價。 二、頂管技術施工應用分析 1、頂進管的選擇。頂進管一般選用鋼筋砼管,如沒有腐蝕要求可選用鋼管。鋼筋砼管的規格設計、配筋和應力驗算應遵守有關鋼筋砼的標準和技術規程,特別是有關鋼筋砼管的標準和技術規程。①頂進管直徑的選擇:頂進管的直徑選擇是首先根據工程性質、工程需要確定內徑,根據頂進管
高級職稱是職稱中的最高級別,分正高級和副高級兩類。職稱最初源于職務名稱,理論上職稱是指專業技術人員的專業技術水平、能力,以及成就的等級稱號,是反映專業技術人員的技術水平、工作能力。 每個地區的給排水高級職稱的參評規則是不一樣的,以南京市為例: ①學歷(提供學信網可查) 所學專業一致學歷:本科學歷取得中級職稱后,從事本專業技術工作5年;專科學歷取得中級職稱后,從事本專業技術工作7年所學專業不一致學歷:本科學歷取得中級職稱后,從事本專業技術工作7年;專科學歷取得中級職稱后,從事本專業技術工作9年例如:所學專業一致學歷:2000年專科畢業,2010年取得中級職稱,從2011年開始計算年限(2010年畢業當年不算)2018年可以參評。 ②現有職稱:中級工程師(和中級評審表)或者一級建造師書、考的注冊類證書。
中級職稱考試資料,給大家分享
14.試壓1)冷水管試驗壓力,應為管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。2)熱水管道試驗壓力,應為管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。3)管道水壓試驗應符合下列規定:1.熱(電)熔連接的管道,應在接口完成超過24h以后才能進行水壓試驗,一次水壓試驗的管道總長度不宜大于500m;2.水壓試驗之前,管道應固定牢固,接頭需明露,除閥門外,支管端不連接衛生器具配水件;3.加壓宜用手壓泵,泵和測量壓力的壓力表應裝設在管道系統的底部最低點(不在最低點時應折算幾何高差的壓力值),壓力表精確度為0.01Mpa;4.管道注滿水后,排出管內空氣,封堵各排氣出口,進行水密性檢查;5.緩慢升壓,升壓時間不應小于10min,升至規定試驗壓力(在30min內,允許2次補壓至試驗壓力),穩壓1h,檢驗應無滲漏,壓力降不得超過0.06Mpa;6.在設計工作壓力的1.5倍狀態下,穩壓2h,壓力降不得超過0.03Mpa,同時檢查無發現滲漏,水壓試驗為合格。
關于HDPE管的詳細介紹....
因為常用的是二等人員掩蔽所的人防設計,所以下面以二等人員掩蔽所為例介紹人防給排水的計算問題。一、人防給水計算戰時生活用水標準:人員掩蔽工程:飲用水3~6(L/人·天),生活用水4(L/人·天);儲水時間:人員掩蔽-無可靠內水源-有防護外水源:飲用水15d,生活用水3~7d;人員簡易洗消總貯水量按0.6~0.8m3確定,一般貯存在生活水箱內;(二等人員掩蔽所可以只設置簡易洗消)染毒區墻面、地面沖洗水量按5~10L/m2沖洗一次計算,當沖洗水量超過10m3時,可按10m3計。防護時間標準:二等人員掩蔽所 T≥3h;我一般飲用水、生活用水都選擇4(L/人·天),儲水時間飲用水選擇15d,生活用水選擇7d,這樣容易記,防護時間為3h,掩蔽人數為300人,這樣總的生活用水量、總的飲用水量就計算出來了;人員簡易洗消用水我一般選擇0.8m3,貯存在生活水箱內;墻面、地面沖洗水量一般按6L/m2一次計算,知道沖洗面積的話,沖洗水量也就計算出來了;飲用水箱只貯存飲用水量,生活水箱
1給排水再建筑設計中存在的意義1.1建筑給排水對于經濟與環境的意義能源同經濟建設的發展以及環境的保護有著密不可分的關系。能源是發展之本,是經濟建設不斷發展的動力根源,只有保證環境的友好發展,才能使得資源源源不斷,從而經濟建設也將得以穩健快速發展。在建筑設施過程中,每個環節都會耗費大量的水資源。因此建筑給排水技術不僅是經濟發展的需要,同樣又是環境保護的需要。所以在建筑中大力推廣給排水技術刻不容緩。1.2建筑給排水對人民生活的意義我們都知道,水是人類賴以生的不可或缺的重要能源,隨著經濟的高速發展,水資源已經嚴重短缺,在很多地方水資源已經變得枯竭而必須通過南水北調工程所提供的水資源來加以維持,如果我們現在還不注意節約用水,提倡水資源的合理使用,那么人們又何談發展呢?為了更好的的提高人們的生活水平,推動現在經濟的發展,建設生態節約型社會,那么推廣給排水技術在建筑設施中
來源:網絡,侵刪!
請問誰知道:在建筑給排水中經常用那些管材,有什么區別,性能價格是怎么樣的,鍍鋅鋼塑管和鋼塑復合管是不是同一產品的不同名稱,如不是,有什么區別,非常感謝
我是才畢業的學生,在學校我的印象中是念ji,但是在工作中他們卻是念的給,這個字到底念什么呢?各位都是專業人士,能告知一聲嗎?
建筑中工,單證網查,資料齊全 路橋中工,單證,資料齊全 機械設計中工,單證網查,資料齊全 通信高工,單證雙查,資料齊全 自動化中工,單證,資料齊全 巖土中工,單證網查,資料齊全 給排水中工,單證網查 暖通中工,單證,資料齊全 結構設計中工,單證,畢業十年,15年拿證韋工:181 24 34 0142 qq 300 5356 297
由于國內經濟建設的持續穩定發展,各種建筑小區、各種高中檔次的高層、多層民用住宅、各種型式別墅的建設,各種多功能、大體量的公共建筑,如大劇院、會展中心、博物館、體育場館、航站樓、超市等的問市,國外、境外先進設計理念的引入及各種建筑給排水設計、施工及驗收的相關標準、規范制定均促進了建筑給排水技術的發展。在其發展中必然會有熱點問題,引起從事建筑給排水工作人員的關心和關注。本文列舉了建筑給水、建筑排水、建筑熱水的部分熱點問題。 建筑給水