鋼結構閣樓施工設計和工藝有一定的規劃,才能做好設計。對于閣樓的規劃,上海木嘉介紹,主要有以下幾項:(1)開工前組織有關的技術人員,認真熟悉圖紙,編制單位工程施工組織設計及主要分項、分部工程的施工方案,并報送監理工程師審批。(2)結合施工圖及技術規范,做好施工前技術交底工作,使所有參加施工的人員掌握各自工序的施工要點、施工標準及施工方法。鋼結構閣樓施工設計和工藝的質量保證。上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接各式鋼結構陽光房、鋼結構玻璃雨棚設計制作。因為專一,所以更專業。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
家中裝修
設計說明 1、 本結構設計是按照輕鋼結構設計,符合國家輕鋼結構設計規范規定。 2、 鋼結構主梁采用12#工字鋼。主梁與預埋件進行360度滿焊,采用錨栓與墻體連接加固。鋼結構主體完工后,刷防銹漆兩遍。主梁上浮0.8mm壓型板,壓型板上部采用8#螺紋鋼和6#盤條結成高強度網型拉筋。內部填充陶粒混凝土。陶?;炷辽细?cm混凝土。 3、 依據此結構計算抗震系數為8度,使用壽命為50年以上。 4、 鋼結構設計施工規范:(GBJ50017-2003) 鋼結構高強螺栓連接施工規范:(JCJ82-19) 主要荷載:高強螺栓可承壓力:3.5噸/根(直徑:12mm) 活動荷載:0.15N/㎡。 基本承壓:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根據鋼結構的設計規范要求,本設計方案中的耐火極限范圍在450℃~650℃,極限時長為60分鐘左右,超過極限范圍會導致結構損壞而影響正常使用。 鋼結構施工方案 一、 主要材料:12#工字鋼、8#螺紋鋼、6#盤條、0.8樓層板、TGI-M12膨脹栓、鋼結構專用防銹
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
鋼結構閣樓制作的工藝材料及方式有很多選擇:有木質鋼結構閣樓;現澆鋼結構閣樓;鐵板鋼結構;鋼結構閣樓等。各有優勢,鋼結構閣樓以其施工快捷,安全穩定,強度高,得到廣泛應用在別墅、復式樓房,需要隔空的建筑上。鋼材與混凝土及木材相比,其屈服點和抗拉強度要高的多,在承載力相同的條件下,鋼結構構件截面小,重量輕,便于運輸和安裝。這些都有利于樓房內制作結構,同時也會大大的減輕結構因自重對房體本身的沖擊。同時鋼結構,制造簡便,施工周期短,無須保養,后期裝飾連接簡便。聯系人:于嬌經理24小時咨詢熱線:18016295668咨詢電話:021-55131178公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
跨度2.9米,紅磚墻,5X5槽鋼做副梁焊接,12號工字鋼兩端分別入墻5公分,工字鋼兩端下面順墻走向墊一塊目測4.7英寸手機大小的鋼板,和工字鋼焊了一下。水泥封口。請問,安全嗎?若不安全如何補救,謝謝!
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對。現將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡)一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
屋蓋結構布置
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
東北電力大學 建筑工程學院[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:41 編輯 ]
在做一鋼結構框架的畢業設計,是聯通的一個辦公樓,七層,打算做成傳統“一”字型的,每層大概900多平米。一樓要有一個營業大廳,想問一下柱網該如何布置?對鋼結構來說,跨度十多米算大嗎?如果柱間距選擇較大的話,那么分割房間時必然要有很多墻沒落到梁上成為分隔墻,是不是應該設計次梁? 求解答
鋼結構住宅設計的幾點總結
現有一鋼結構廠房,框架結構,想要在5M高的地方加一雨棚,懸挑6M行嗎?如果可以應該選用什么形式,怎樣懸挑?謝謝!
本工程呈橢圓形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作業量大,交叉作業量多,交通不便利,工程量大(574t)、質量要求高、工期(80天)要求緊等特點。 采用Ⅰ、Ⅱ區地面組裝,部分整體吊裝和Ⅲ、Ⅳ區高空散裝法相結合的施工方法。在Ⅰ區1段采用3臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架,在Ⅰ區2段采用2臺50t起重機將網架提升,在Ⅱ區A段采用4臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架, 目 錄 第一章 工程概況與特點 第二章 施工技術方案 第三章 施工進度 第四章 施工部署 第五章 質量保證 第六章 安全生產與文明施工