給水排水管道設計一般規定
建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防
4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
給水排水管道設計計算與安裝.part1 (pdg格式)
如圖:
論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27
在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??
剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會不會有什么影響
網易建筑給水排水的前輩: 我最近在做一個100米的住宅樓建筑給水排水設計,由于管道井設計的空間不夠,對排水設計排水管道不設專用通氣立管,而是按規范要求一二層廢水單獨排除。另外,排水設計流量符合不設專用通氣立管的規范要求。請問各位前輩,這樣做會有什么不好的后果?有沒有別的更好的設計方案?
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:
做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的設計年限,道路上面道路可以指明道路正常情況可以使用多少年?但是給排水管道好像沒有這一方面的資料。請高手們指點?
現在我要做一段河堤上的排水管道,業主要求沿著河堤表面做,不埋入地下,現有如下問題問詢,忘大家幫我回答哦?、排水檢查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基礎和接口怎么做?(還能參考排水管道圖集嗎?)3、若河水漲水的時候,會淹沒管道,問,管道需要做什么防護處理?謝謝您的回答 啊,現在急需知道答案!
1. 前 言 石油化工給水排水管道必須滿足生產、消防和生活的給水排水要求,力爭技術先進、經濟合理、安全適用和保護環境。 石油化工給水排水管道通常沿著道路兩側或在道路下埋地敷設,工程屬于安裝施工,在施工程序中居前列,僅次于場地整平。工程投用后,具有使用年限長(通常30~50年)、檢修和改造難度大(影響生產運行和道路暢通)、事故不易察覺(隱蔽工程)的特點,因此,在滿足設計規范的前提下,設計和施工的合理性、可靠性尤為重要。 本文綜合石油化工埋地敷設給水排水管道工程的設計和施工的經驗,一一列舉,供參考及批評指正。 2. 管道布置 關于管道的平面布置、埋設深度、管道平行凈距和交叉凈距,設計規范有明確規定。需要補充的是,設計時給水排
1、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,極易銹燭破壞,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,由于介質壓力及溫度的作用,法蘭與管道連接處會產生裂紋,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈、外圈都焊。一般情況下,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,內、外圍都要施焊,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,內圈可滿焊一遍.予以封閉。 2、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,或直徑小,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,往往會使螺栓產生裂紋,嚴重時還會斷開,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性。如法蘭連接螺栓,用
隨著我國經濟建設的快速發展,人民生活水平的提高,對居住建筑的要求也越來越高。人們在關注住宅的建筑面積、戶型、朝向的同時,也越來越關注住宅的核心部分廚房、衛生間的設計。排水管道設計的正確與否與居住環境衛生有著直接的關聯。建設部城鎮住宅研究所制定的《小康型住宅廚房衛生間設計通則》(BK—94—21),中國建筑標準設計研究所出版的國家標準圖《住宅衛生間》(01SJ914》《住宅廚房》(01SJ913),對廚房、衛生間的設計給出了統一的指導原則,對提高住宅建筑給排水的設計水平起到了積極的作用。現結合我們公司近年在住宅建筑設計上的實踐,談談住宅建筑排水管道的設計。 1 排水系統的選擇 住宅建筑室內排水系統是采用污水、廢水分流還是采用污水、廢水合流,應根據所在城市室外排水制度、市政主管部門的要求及是否有利于綜合利用與處理要求來確定。《建筑給水排水設計規范》GBJl5—88(97版)(以
市政給水排水管道的類型 市政給水排水管道的類型主要有塑料管道、
一、建筑給排水系統 近年來,我國城市化水平發展迅猛,各式建筑如雨后春筍般迅猛發展。同時城市化的進程也使得城市水資源浪費問題日益嚴重,而建筑給排水在整個工程中涉及大量的水資源問題,因此,給排水設計是否科學合理成為建筑物好壞的標志,這也是我國近年來對各行各業提出的“節能減排”“低碳環保”的理念要求。接下來將從建筑給排水系統入手: 建筑給水系統大體分類:一是生活給水系統。為民用、公共建筑和工業企業建筑內的應用、烹調、洗滌、淋浴等生活方面所設的供水系統稱生活給水系統。該系統除滿足需求的水量和水壓外,其水質必須符合國家生活引用衛生標準。二是消防給水系統。供多層或高層住宅樓和大型公共建筑、國家重點保護的古建筑及某些生產車間的消防用水系統,消防用水對水質要求低于生活飲用水標準,但必須遵守建筑設計防火規范的有關規定,保證有足夠的水量和水壓。三是生產給水系統。多指公共建筑或工廠在生產過程中使用的給水系統。例如空調系統中的制冷用水和冷卻用水,洗衣房的洗滌用水,鍋爐用水以及冷飲制品用水等。由于生產工藝不同,生產用水對水質、水量、水壓的要求差異很大。 在整個建筑給排水工程中,建筑
給水排水管道設計
給水排水管道設計專題,為您提供給水排水管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水排水管道設計 相關的專業交流討論,更多給水排水管道設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題