機房空調安裝和調試操作規范
安裝機房空調室內機注意事項 1 場地選擇 空調房間應盡量減少窗戶的數量,已有的窗面應保持良好密封和至少雙層玻璃隔離,做好防潮保溫工作; 在送風方向所有電纜和管道合理布置,所有在抗靜電地板下的電纜和管道應盡可能與送風方向平行,以減少送風阻力保證風量; 盡量選擇寬敞的空間作為室內機的安裝場地,在機組的送風口和回風處不得有任何障礙物,以保證通風順暢。 2 機房空調安裝要求
2.水冷式機組的應用特點 優點: (1)每個機組的冷凝器、蒸發器均在室內機內部,制冷循環系統在機組內部完成,制冷效率相對風冷機組高。 (2)不需要室內、室外機的連接銅管,只需要一組冷卻水管道可以將所有的機組連接在一起,在大型數據中心系統里,工程量能相對減少不存在室內、室外機距離限制。 (3)可以用幾組較大的室外干冷器做N+l備份工作方式,占地面積相對較小。 (4)每個機組都有自帶的壓縮機,可以在每個機房內實現N+l的備份方式。 (5)空調機組在工廠內就配好制冷系統,現場接好水管后即可投入使用,不存在現場安裝影響機組質量的問題。 (6)擴容方便,初期設計時留好接口,不需要在投入使用后需要擴容時再尋找室內、室外機通道。 (7)水循環管道不需要太厚的保溫處理,節省通道空間。 缺點: (1)數據中心內部帶有水循環系統,需要設置防漏水檢測系統和防護措施。 (2)施工工程相對復雜,需要有壓力管道施工資質的工程隊完成。
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
施工企業加強安全技術管理,必須做好下述幾方面的工作:1.必須思想重視,加強責任感。要使企業全體員工充分認識到“生產必須安全,安全必將促進生產”的關系。對特殊工種(制冷、空調工)應當組織專門的安全技術訓練,安全教育應做到安全思想和安全技術并重。企業的安全教育應形成制度。2.必須建立安全生產的組織機構和規章制度。3.機房空調工程施工負責人必須認真貫徹國家和上級頒發的有關安全生產和勞動保護的政策、命令和規章制度。在機房空調施工中,施工進度和安全質量發生矛盾時必須首先服從安全。4.機房空調班組應設立不脫產的安全員,在班組組長和專職安全人員的指導下,負責本組的安全生產,并組織班前班后的安全檢査。5.企業人員應自覺遵守生產規章制度,不得違章作業,并嚴格遵守現場安全生產六大紀律:1)進入現場,必須正確使用個人勞動保護用品;2)3M以上的高空作業,無安全設施的,必須系好安全帶;3)高空作業時,不準往下或往上亂拋材料和工具等物;
07K304 空調機房設計與安裝
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為?yàn)收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網??墒俏以趺凑乙舱也坏経L認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!
現在有個機房空調,是EMERSON的?,F(xiàn)在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
我正在設計一棟十八層的辦公樓。由于空調主機負荷都集中在天面。而天面的結構土建都已完工。所以空調的主機配電柜是否可以安裝在電梯機房里。尤其那消防電梯的機房是否有沖突?因為查找了設計驗收規范都沒有查到相關的規定。不得已,上來敬請各位同行,多多指教?。∧切┛照{(diào)配電柜的總?cè)萘窟€是相當?shù)卮螅也捎蒙逃弥醒攵嗦擉w空調,還要分戶電表計量,所以電表箱也不得不安裝在電梯機房的墻壁上。希望各位不吝指教!謝謝!!
小弟是做樓控的,在中央空調機房風柜上傳感器管線安裝遇到一些問題,,如下 : 說一下我們的施工方式(通常),連接傳感器的線纜需要穿金屬管敷設,我們施工的時候直接把金屬管用卡子固定在了風柜上,現在別人說金屬管不能固定在風柜上 ,不知道是出于哪些方面考慮是怕不牢固還是其他因素,, 1、請各位做暖通的專業人士回答一下小弟的這個問題,,2、還有哪些好的方式 ,3、請大俠傳個圖片,方便我們借鑒一下 ,在這里表示千恩萬謝啦 !
一、機房空調制冷設備安裝工程中常見安全事故的分析從大盤事故統計資料來看,機房空調制冷設備安裝中常見的安全事故有以下幾類:1.物體打擊,如物體墜落、錘擊、碰傷等;2.高空墜落,如從高架、層頂上墜落等;3.機械設備起重吊裝事故引起的傷害或車禍;4.爆炸或坍塌,如腳手架坍塌、龐力容器超壓爆炸事故;5.機房空調制冷劑泄漏引起中毒、窒息事故;6.電、氣體引起的灼傷或燙傷;7.火災、凍傷、觸電和中暑等事故。二、機房空調安裝工程中安全事故的原因分析事故的發生都事先有征兆,絕不是偶然的,其主要原因有:1.管理混亂、紀律松弛、有章不循、無章可循;2.從業人員缺乏安全教育和技術培訓:3.缺乏安全技術措施和缺乏現場定期的安全檢查;4.忽視勞動保護和勞動條件的改善;5.機房空調設備年久失修、帶病運轉與超負荷運轉。
編輯加:空調機房設計與安裝……可以下載
[size=+0]控制機房專用的最節能中央空調——科靈斯壯控制機房專用空調機組,馬年新春特惠出籠!科靈斯壯中央空調是史上最節能的中央空調!也是最能為客戶省錢的中央空調!
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式)。如圖。請幫忙解決,謝謝!
機房內應用的空調系統主要有兩大類,一類為機房專用空調機組,占據著大部分份額,主要為歐美品牌;另一類為舒適性空調機組,在局部小基站內有使用,但根據調查表明,使用舒適性空調機組的機房內產生和發現的問題較多。主要表現為機房內電子設備故障率高和舒適性空調設備本身的維護量大。造成此現象的原因在于舒適性空調的設計標準不適合機房對溫濕度的要求,機房對溫濕度要求較高,根據國標GB50174-93,具體內容如下: 1、保持溫度恒定(溫度波動控制在24±1~2oC之內)。 2、保持濕度恒定(相對濕度波動控制在50%±5%RH之內)。 3、空氣潔凈度0.5微米/升。即在每升的空氣中,大于等于0.5微米的顆粒應小于18,000個。 4、換氣次數/小時>30。即在給定的機房內,空調的風量和機房容積的比值大于30。 5、機房正壓>10Pa。 6、空調設備具備遠程監控及來電自啟動功能。 由于舒適性空調根據國標GB7725
已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!
艾默生機房空調安裝
艾默生機房空調安裝專題,為您提供艾默生機房空調安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與艾默生機房空調安裝 相關的專業交流討論,更多艾默生機房空調安裝相關內容請?jiān)L問