各位前輩,請教下,醫院廢水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸鈉呢,因為我看到排放標準里有余氯要求,這樣的話,如果驗收檢測余氯的話,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR處理,用紫外線消毒處理,驗收可不可以通過呢
水處理技術:醫院污水的性質指醫院產生的含有病原體、重金屬、消毒劑、有機溶劑、酸、堿以及放射性等的污水。醫院產生污水的主要部門和設施有:診療室、化驗室、病房、洗衣房、X光照醫院污水來源及成分復雜,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學污染物和放射性污染等,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征,不經有效處理會成為一條疫病擴散的重要途徑和嚴重污染環境。1)醫院污水受到糞便、傳染性細菌和病毒等病原性微生物污染,具有傳染性,可以誘發疾病或造成傷害;2)醫院污水中含有酸、堿、懸浮固體、BOD、COD和動植物油等有毒、有害物質;3)牙科治療、洗印和化驗等過程產生污水含有重金屬、消毒劑、有機溶劑等,部分具有致癌、致畸或致突變性,危害人體并對環境有長遠影響;4)同位素治療和診斷產生放射性污水。放射性同位素在衰變過程中產生a-、β-和γ-放射性,在人體內積累而危害人體。
日處理量45個立方,進水58,出水45,現在要降到15以下,生化池一個,強氧化池一個,臭氧設備一套,每天處理20立方水,后面沒有生化池,就幾個池子,有一個強氧化的池子,停留時間只有2個多小時,有一個水泥池子,4立方。
各位大俠,小生是新手,請問醫院廢水中余氯是不是一定要達到0.5mg/L,我用二氧化氯消毒,余氯如果用硫代硫酸鈉來去除,應該怎樣配置溶液和調節流速啊?
最近接到一個醫院血液透析的廢水項目,項目不大,但以前沒有接觸過這種類型的廢水,據說廢水成分跟人的尿液成分比較接近,請問這種廢水可以按普通生活污水設計么?有沒有需要特別注意的地方?謝謝!
不知道大家有沒有接觸這類醫院污水理論上來說對于含艾滋病病菌的污水,應該視為醫院污水處理就可以而一般來說醫院污水只要特別注意控制殺菌問題就可以了根據二氧化氯發生器生產廠家的宣傳,“二氧化氯消毒設備主要有HB型化學法二氧化氯發生器和Kw型電解法二氧化氯發生器。它們分別利用化學、電解方法產生ClO2、Cl2、H2O2、O3等多種強氧化劑混合氣體,可殺滅水中各種芽孢病毒、霍亂病毒、結核病毒等,對傷寒、乙肝、艾滋病菌具有良好的殺滅效果。”那么是否說只要使用二氧化氯發生器來殺毒就可以了呢?還是說艾滋病作為一個比較敏感的問題,處理這種廢水需要一些其他的要求呢?
正在做一個小型醫院廢水處理工程,本想用臭氧消毒,考慮臭氧對COD及除臭有效果。但看有資料說臭氧發生器容易壞,維護費用高,后繼殺菌能力差。是嗎?我該選用哪種消毒設備?請高人指點!
綜合性醫療機構,床位≥50張,我公司承建,2005年建成使用,完全滿足國家關于醫院污水的最新標準(《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005))中的各項污染指標標準.先發一個風機和提升泵流量計
小弟接手兩醫院廢水調試工作,遇到疑難問題,請指教: 兩院水量大小相差不多,我們工程采用同樣的技術方案(水解酸化+接觸氧化),但是我遇到不同的現象: A院:一開始水量較小,有化糞池,工程調試已經相當長時間了,接觸氧化池的水有渾濁現象,不足20%~25%的污泥量,水中無其他現象,水質中BOD5未達標準,現已補加活性污泥,是否在一定時間后達到排放標準? B院:一直水量較大,無化糞池,工程調試也很長時間,但讓我擔憂的問題是:接觸氧化池無明顯渾濁現象,具體說是比較清澈,還發現有蟲子生長在氧化池和沉淀池,我對工程的曝氣機供養進行了改進,一個月下來仍然無效果,增投加污泥無效果,何種原因?怎么解決?賜教!!!!!!氨氮,COD超標! 小弟先謝過!!!!!!!
圖紙簡介: 完整醫院廢水套圖,包括回用部分,但是回用相對簡單。 投稿網友: pxz274840150 上傳時間: 2013-12-09
水處理技術:1)全過程控制原則。對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制。 2)減量化原則。嚴格醫院內部衛生安全管理體系,在污水和污物發生源處進行嚴格控制和分離,醫院內污水與病區污水分別收集,即源頭控制、清污分流。嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道。 3)就地處理原則。為防止醫院污水輸送過程中的污染與危害,在醫院必須就地處理。 4)分類指導原則。根據醫院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。 5)達標與風險控制相結合原則。全面考慮綜合性醫院和傳染病醫院污水達標排放的基本要求,同時加強風險控制意識,從工藝技術、工程建設和監督管理等方面提高應對突發性事件的能力。 6)生態安全原則。有效去除污水中有毒有害物質,減少處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境安全。
請教醫院污水處理,廢氣排放達標,工藝如何確定,怎么處理?請教大蝦幫忙
醫院污水來源及成分復雜,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學污染物和放射性傳染等,不經有效處理將會成為疫病擴散的重要途徑,導致嚴重的環境污染。那么醫院廢水該如何處理呢? 針對醫院廢水的
醫院醫療廢水具有水質復雜,變化幅度大等特點,在污水處理工程較為典型。在設計上主要應考慮工藝的運行可靠性和經濟性。 關鍵詞:醫院廢水;處理工藝;生
工藝流程:調節池→厭氧池→好氧池→沉淀池
醫院醫療廢水中含氨氮、COD、重金屬、 消毒劑、病原體、酸、堿、有機溶劑等放射性有害物質,因此其排放標準較高,管理較嚴。關鍵詞:醫院醫療廢水;氨氮超
樓 主 小弟接手兩醫院廢水調試工作,遇到疑難問題,請指教:兩院水量大小相差不多,我們工程采用同樣的技術方案(水解酸化+接觸氧化),但是我遇到不同的現象:A院:一開始水量較小,有化糞池,工程調試已經相當長時間了,接觸氧化池的水有渾濁現象,不足20%~25%的污泥量,水中無其他現象,水質中BOD5未達標準,現已補加活性污泥,是否在一定時間后達到排放標準?B院:一直水量較大,無化糞池,工程調試也很長時間,但讓我擔憂的問題是:接觸氧化池無明顯渾濁現象,具體說是比較清澈,還發現有蟲子生長在氧化池和沉淀池,我對工程的曝氣機供養進行了改進,一個月下來仍然無效果,增投加污泥無效果,何種原因?怎么解決?賜教!!!!!!氨氮,COD超標!小弟先謝過!!!!!!!