本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們原諒。首先我把電梯井道的建筑圖紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝!!!
這是我做的一個觀光電梯井道,有不足之處歡迎大家指正:) 大家共同進步!
圖紙簡介: 基礎采用柱下獨立基礎,圖紙有基礎平面、剖面圖、柱腳板做法詳圖、結構平面布置圖、結構正、背立面布置圖等等。 投稿網友: g68015731 上傳時間: 2012-03-02
隨著人們生活水平的提高,舊樓加裝電梯的工程越來越多。新增的電梯井道可以是鋼筋砼結構,也可采用鋼結構,以鋼框架結構居多。這種井道通常與主體結構通過化學螺栓等方式拉結。這對改善結構傳力路徑以及井道整體穩定是很有利的。井道結構與普通結構有較多不同,也存在很多難點,本人通過工程積累的一些概念分析方面的想法,分享給大家一起探討。拋磚引玉,不對之處望大家指正。·井道豎向荷載分析:豎向荷載主要是井道鋼框架自重、圍護結構荷載、電梯機房樓面荷載(有機房井道)、曳引設備支承荷載、井道屋面荷載等。對于較高的井道,井道與原有結構拉結節點宜作成豎向滑動支承,以釋放豎向荷載作用下的井道位移,否則豎向荷載較大時將產生較大的附加內力。一般可以通過化學螺栓的端板上設滑槽孔來實現。這種方法對于減小因井道基礎沉降產生的井道附加內力也十分有利。·井道在風荷載作用下的受力特征分析:(1)風荷載體型系數:對于外置的電梯井道,井道多位于原有結構局部邊側或角部。因此嚴格來講,井道的風荷載體型系數應該采用局部風壓體
專業從事電梯鋼結構井道、觀光電梯井道、點式觀光電梯玻璃幕墻、鋁單板幕墻、電動扶梯幕墻外罩、玻璃雨棚等。 1、透明采光2、不擾民3、施工快(15天安裝完畢)鋼結構電梯井道、貨梯鋼結構井道精致高檔典雅,適用于各大酒店賓館、商場、寫字樓、房地產開發公司、銀行、政府行政大樓、展覽館、地鐵出入口、學校、別墅等。 聯系人:徐生電 話: 020-38170233傳 真:020-38170336
圖紙簡介: 本圖是在原有建筑物旁增加一部電梯,電梯采用鋼結構電梯井道,圖紙含電梯井道鋼結構設計說明及立面剖面圖,可供同類工程借鑒參考。 投稿網友: liuzehong1230 上傳時間: 2012-11-05
圖紙簡介: 該圖紙為某項目鋼結構電梯井道結構施工圖,圖紙包括:未開門立面,開門立面,基礎平面圖,柱腳短柱,柱腳錨栓詳圖,構件平面布置圖,屋頂構件平面布置圖,機房層構件平面布置圖,箱形柱的工地拼接示意圖,梁柱連接節點,梁梁鉸接連接節點等。 投稿網友: lintiao01
我現在在做一個鋼結構的電梯井道,直徑3.4米,高60米,不知如何下手,求助各位老師,有沒有計算書之類可以參考得東西?急!!:(
請教各位大神,有沒有做過鋼結構商場扶手電梯的設計呀,有做過的圖紙能不能分享一下。弧形樓面壓型鋼板怎么布置,pkpm好像沒有布置不規則樓板的功能
現在公司要做一個鋼結構景觀電梯井圖紙.實在不知道如何設計,不知道那位大蝦能幫助一下,發一些有關景觀電梯的圖紙,給予參考,先在這里謝謝各位了啊
大俠們,是這樣的,剛做了個新增鋼結構電梯。不是單獨的,是依附在原有結構上的(省點錢),圖都審了,發現個問題,由于新增的鋼梁都是在樓層處,沒法滿足電梯導軌支架2.5m一道的要求。電梯導軌該怎么做?我改怎么辦?請指教。[localimg=563,450]2[/localimg][localimg=563,450]3[/localimg]
如圖,有一個觀光電梯依附在4層(4*6.1m)鋼筋混凝土框架結構上,而且開門方向跟常見觀光電梯不同,是開在側面的。像這種鋼結構電梯井應該用什么軟件建模計算?跟混凝土框架結構的協同工作怎樣考慮?工程在7度0.15g,嚴寒地區。 冬季室內采暖20℃以上,室外溫度可能有-20℃,不知是否還需考慮溫差變形的問題。
圖紙簡介: 該工程為某工程6層鋼結構電梯井道,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置圖,鋼架立面布置圖及節點詳圖等。補充說明:該工程為電梯井道具體做法,內容較為詳細,適合參考。 投稿網友: sunyaohuiily <
圖紙簡介: 該工程為某廣場電梯鋼結構井道結構設計施工圖,該工程抗震設防類別為丙類,抗震設防烈度七度,內容包括鋼結構設計總說明,電梯井平面圖,立面圖,柱間支撐等。 投稿網友: feihuangid 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某地商辦樓電梯井道鋼結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計總說明,墻面化學螺栓布置圖,電梯井架頂層詳圖,電梯井架中間層詳圖,各立面圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: xinhongwei 上傳時間: 2014-08-
圖紙簡介: 該圖紙為某工程鋼結構室外觀光電梯井道結構施工圖,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,基礎設計說明,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置平面圖,鋼架布置立面圖及各節點詳圖等。 投稿網友: dyh0409 上傳時間:
目前接觸一個室外新加的鋼結構電梯井,四周玻璃幕墻維護,導軌梁間距1500,第一次做,請教大家如何用PKPM建模啊?有高手給個演示沒?
某加電梯的鋼結構工程圖紙,16.5米高的加在公園旁的觀光電梯。
鋼結構觀光電梯井
要設計一個鋼框架,里面放電梯。比如街頭的人行天橋的一些垂直電梯、地鐵站、某些大商場里面的垂直電梯那樣的鋼框架。第一,鋼結構設計規范里面說荷載重復多少次就要進行疲勞驗算。電梯每天都上上下下n次,我也不知道它會不會達到那么多次,就是不知道驗算不驗算疲勞。第二,電梯,包括電梯里面的載重是由我的鋼框架來承受的嗎?這個重量應該加上鋼框架的哪里?每次上下有加速度,這個重量應該放大多少加在鋼框架上?