1、消防軟管卷盤若接至生活飲用水管道,需要安裝真空破壞器。為什么要安裝真空破壞器? 2、如果消防軟管卷盤是單成系統,接至室外給水管網,并且立管頂部以安裝自動排氣閥,還需設置真空破壞器嗎? 求助各位大神,麻煩能不能解釋下。
新的2009版規定“出口接軟管的沖洗水嘴與給水管道連接處要裝真空破壞器”,在《給水系統防回流污染技術規程》中“軟管接頭真空破壞器可用于有可能被軟管接駁的水嘴或灑水栓等終端控制閥件處”。問下:1、這種真空破壞器有好大?2、如何安裝?
從生活給水管道上直接連接消防軟管卷盤,規范上規定要設置真空破壞器,但是規范上同時規定從生活給水管道連接的消防管道上要設置倒流防止器;但是規范上又規定防倒流設施不能重復設置,在下請教各位大神,這個要怎么理解?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。
天正暖通的!!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
真空鍋爐——原理 真空熱水鍋爐是利用水在低壓下低溫沸騰產生蒸汽,通過汽水凝結換熱方式將熱量輸出的原理工作的,機組內部是密閉的真空腔,燃燒使熱媒水在真空腔中沸騰汽化產生負壓水蒸汽,蒸汽在換熱器管外凝結,將管內冷水加熱升溫并通至用戶,水蒸汽凝結后形成水滴流回?zé)崦剿匦卤患訜崞瓿烧麄€循環。
真空泵的作用就是從真空室中抽除氣體分子,降低真空室內的氣體壓力,使之達到要求的真空度。概括地講從大氣到極高真空有一個很大的范圍,至今為止還沒有一種真空系統能覆蓋這個范圍。因此,為達到不同產品的工藝指標、工作效率和設備工作壽命要求、不同的真空區段需要選擇不同的真空系統配置。為達到最佳配置,選擇真空系統時, 應考慮下述各點: 1、確定工作真空范圍 首先必須檢查確定每一種工藝要求的真空度。因為每一種工藝都有其適應的真空度范圍,必須認真研究確定之。 2、確定極限真空度 在確定了工藝要求的真空度的基礎上檢查真空泵系統的極限真空度,因為系統的極限真空度決定了系統的最佳工作真空
什么是真空系統?由真空泵、PLC程序控制系統、儲氣罐、真空管道、真空閥門、境外過濾總成等組成的成套真空系統。目前,該系統廣泛應用于電子半導體業、光電背光模組、機械加工等行業。用一句話來概括,真空系統就是用來獲得有特定要求的真空度的抽氣系統。真空系統廣泛應用于工業生產中,如:真空熱處理磁控濺射光學鍍膜機真空系統的組成元件一個較完善的真空系統由下列元件組成:1.抽氣設備:例如各種真空泵;2.真空閥門;3.連接管道;4. 真空測量裝置:例如真空壓力表、各種規管;5. 其它元件:例如捕集器、除塵器、真空繼電器規頭、儲氣罐等。典型真空系統原理圖
真空系統的結構是影響真空系統密封性和系統漏氣率的關鍵,真空系統的結構合理與否,將直接影響系統的密封性和系統的漏氣率。1、盡可能地避免出現小曲率半徑的死角,要光滑過渡查剎于打麈拋光、清洗清掃。2、抽空管道、送氣管道等與真空室相連接的管道,采用圓弧過渡,使氣路暢通無阻,但要考慮清洗清掃的方便性。3、認真設計真空室內各種連接件的結構,使氣路暢通,避免氣路堵塞。4、打磨拋光真空系統內表面,表面越光亮就越不易氣體吸附,越容易獲得真空。5、盡可能減小真空室的體積,縮短管路系統。密封形式的選擇密封形式可根據所需真空度的高低及實際工作需要選擇密封形式。密封部位進行水冷后,其溫度在80℃左右,個別處溫度可達100℃以上)。所以,要選擇比較理想的密封圈材料。用于真空密封橡膠材料,除要求具有光潔表面、無劃傷、無裂紋外,還要求有低的滲透率和出氣率,良好的耐熱性耐油
北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
北京柯林沃水處理 1、產品簡介 在諸多現代化大樓中,廣泛采用中央空調系統營造恒溫、舒適的環境,常壓定壓補水排氣裝置,是各大智能化中央空調系統的有機組成單元,它以精準定壓、自動補水、智能排氣,廣泛融合于各類供暖和制冷循環管路閉式系統中。開創了空調系統定壓排氣的新紀元。 2、應用領域: 廣泛應用于賓館、醫院、公益場館、寫字樓等的供暖、供冷系統中、制冷的循環密閉系統中。 3、工作原理: 常壓定壓補水排氣機組是由定壓單元和常壓脫氣膨脹罐兩大部分組
一、什么是消防軟管卷盤
真空泵濾芯是真空泵系統中不可或缺的組成部分,其主要功能是過濾空氣中的固體顆粒、油霧和雜質,以保護真空泵及其內部元件,延長設備的使用壽命。根據不同的使用需求和工作環境,真空泵濾芯可以分為進氣濾芯、排氣濾芯和油過濾器等幾種類型
真空泵的選型及數據計算
在大型MBR抽吸系統中,抽水泵吸水管與膜組件之間的管道是會安裝一個水罐,水罐頂端的接口與真空泵的抽吸管相連,中間會加一個單向閥,用于只能抽出罐中的氣而不能抽出罐中的水,但是一直不知道是什么構造,誰家有供應這種只能抽出氣而不能抽出水的閥門,請高手指點一下,謝謝!