HBA設計萬豪控股的五星酒店客房平面圖 廣東 大家分享 鑒賞
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 編輯 如圖所示是我弄得幾個方案。。第一幅圖:如果都用下噴來布置的話,一個房間就要用到5個碰頭才能滿足要求,但是這樣的做法基本上甲方是不會同意的。第二幅圖:這個是很多酒店房間的布置方法,但是安裝一個K=115的噴頭的話,也不能滿足噴水強度的要求。第三幅圖:這種做的就是在床頭和電視機上空都安裝側噴,雖然滿足強度的要求,但是在床頭安裝覺得不是很合理。所以我就一直納悶要怎么布置才能既滿足強度的要求,也大道美觀。。請各位高手指點一下。。:handshake
社會多元化發展給了酒店更多的服務事項,在不同的方向上也發展出了多種主題的酒店和商業模式,譬如旅游度假酒店、譬如歷史文化酒店、譬如主司慶典的酒店,再譬如商務酒店等等,酒店在裝修設計中根據主題風格、功能空間等有所不同,但酒店客房作為酒店 提供基礎住宿服務的空間,在設計和裝修中多有相似性。
收錄于話題
問一個酒店客房的鑰匙控制與床臺控制間的配合問題,如果床臺控制為斷開,而鑰匙開關為閉合,那相應的燈應該是不亮的嗎?如果是,那么在這種情況下,剛進門時不是沒有任何照明很不方便嗎?
酒店客房的照明屬于幾級負荷,是否需要接入備用電源(發電機供電),說明一下,該酒店屬于五星級。是否由相關的設計規程、規范。小弟先在此謝過了!
這是一家酒店客房的裝飾畫照明,大家覺得怎么樣呢? 設計者想出了不少辦法,采用壁龕方式賦予它立體感和豐富的層次。創意很好,但是照明效果卻不盡如人意。燈槽照明只是照亮背景,對整個畫面沒有任何幫助,反而對主題起到了削弱的作用。與背景相比,整個畫面比較暗淡。如果在畫面前方上部增加照明,照亮整個畫面,效果會得到改善。 那么,您對此有何看法呢?
酒店客房智能控制方案及清單,客房控制實現弱電控制強電,照明、插座、風機盤管、背景音樂、人體感應等
正在施工的酒店客房裝修圖
近來因為酒店的工程較多,碰到的問題也多,因以前做酒店工程少,只有在網上向各位好好學習.1.請問配電箱到鑰匙開關這段要不要加斷路器?如果要加,加在鑰匙開關前面還是后面?2.如果用鑰匙開關再到集控柜,因為集控柜控制的燈,插座多,鑰匙開關經過的電流太大,會不會燒壞?3,鑰匙開關電流會不會像斷路器一樣,有多種電流規格可以選的,例如16A,20A等等...
酒店客房的插座供電回路怎么分類?首先洗手間應該是單獨的一個回路,另外的幾個回路一般是按房間分,還是按設備分啊?是不是應該設一個回路給冰箱等設備,另一個回路就給那些負荷很小的插座?
本人現在做一個酒店空調的設計,是一棟改造的建筑,做成酒店,布局是那種一條走廊,兩邊布客房的形式,因為沒有豎直管徑引風,走廊的梁也有700,兩下空間只有2.4米了,吊頂貼梁下設計,我不知道有沒有什么好的方式引新風,請教大家,謝謝
在做酒店客房時,要求插卡取電的同時,門外的指示燈斷電,平常指示燈是常亮的,請問這個電路如何設計?
酒店客房進門處的照明控制總開關是如何控制里面全部的照明的?和里面的各處分開關是什么關系?雙控嗎?四星級以上的都要設照明總開關嗎?謝謝高手解疑!
酒店客房電話,超過4部電話后,是否還可以采用并線方式,套房電話一般都在5部,其中4部帶來電顯示,1部為掛機,如果并線,是不是可能會造成,4部電話不振鈴????常規是否采用并線接的方式??
圖紙簡介: HBA-上海紅塔大酒店客房平面天花,平面天花圖 投稿網友: larrylv79 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省份:
DROP是一個可移動和模塊化的酒店客房,是由巴塞羅那設計工作室In-tenta帶來的設計,適合放置在任何地方。這一設計的前提是在生態旅游的需求不斷增長下,有許多喜歡旅游但卻不喜歡留在普通酒店的游客。一個DROP的總面積大概在25-30平米,可同時容納兩個成人,共設有休息區、臥室、衛浴間、戶外露臺等,兩端都有可自由開合的球形透明窗戶,并且還融入了太陽能、雨水收集等環保系統。DROP主要由木材、鋼和玻璃構成,可以在工廠制造完成后,通過公路卡車運輸到最終位置。