剪力墻抹灰如何防止空鼓 界面劑 甩漿 噴砂 掛網
大家好!我最近在做一個部分框支剪力墻的結構,為北京的,一級抗震,上部為短肢剪力墻的住宅,我算的時候一是做為復雜高層結構,另一就是做為短肢剪力墻,但我輸入了一些端柱,我們院總工說既然有柱就是框剪結構,我不太理解,我覺得應該是短肢剪力墻。請問各位高手,我在PKPM里是否應該輸入端柱,端柱的配筋怎么計算?謝謝各位了!
高規:7.5.2非抗震設計時,剪力墻端部應按構造配置不少于4根12mm的縱向鋼筋,沿縱向鋼筋應配置不少于直徑為6mm、間距為250mm的拉筋。按以上說法,是不是可以不設構造邊緣構件?
計算剪力墻箍筋配箍率的時候,核心區面積的計算要扣除保護層厚度,但是要不要扣除箍筋直徑?我看施嵐青書上好像是扣除的,圖集上不扣除?求解。
如題,各位在設計中遇到四級一般剪力墻結構構造邊緣構件的設計時,要不要滿足0.68%的體積配箍率要求。高規是沒有說明的,而查04SG330剪力墻邊緣構件圖集,一般構造邊緣構件只要滿足加強區6@200,其他部位6@250的構造要求。小弟初次進行剪力墻配筋,望各位仁兄明示。
新手做設計,請問一下在做剪力墻的時候,要不要有梁直接穿墻而過,在PKPM建模時,應該怎么處理,謝謝?另外,再請教一個問題:就是墻肢與墻肢之間的連梁在建模時,應該是以梁來建模還是以在整片剪力墻上開洞來建模呢?對于第二個問題,現在算是比較理解了。真心謝謝大家,對于第一個問題,我查閱了有關資料,是這樣子寫的:帶邊框剪力墻的抗震性能明顯優于矩形截面的剪力墻。設置端柱特別是加密端柱的約束箍筋可以延緩剪力墻內受壓縱筋的壓屈,提高端柱核心區混凝土的抗壓強度,增強剪力墻的受彎承載力,提高結構的延性和耗能能力。設置于每層樓蓋結構標高處的橫梁則可以作為剪力墻的加勁肋,可以有效地阻止墻體內斜裂縫的開展,提高剪力墻的抗剪能力。同時也加強了整體性。(梁通常可以按普通框架梁的構造配筋即可,但在建模中應該如何操作呢?)既然有這些好處,那么在建模中通常是怎樣來做的呢?實際工程中又是怎么做的?現在,根據樓下們的意見,結合自己查了《高規》7.1.8 剪力墻開洞形成的跨高比小于5的連梁,應按本章有關規定進行設計,當跨高比不小于5時,宜按
一般使用鋁模后,混凝土的平整度和垂直度都能滿足不抹灰的要求,我們工地打算對使用鋁模施工后的剪力墻不抹灰,只掛膩?/p>
本人第一次做高層,15層辦公樓,建筑方案在兩端電梯間和中間電梯間處設混凝土墻。建筑70多米長,在中間電梯間一側設抗震縫。請問各位大俠,怎么確定要不要設剪力墻?在哪兒設,設多少?用純框架可以嗎?
交底內容:內墻抹灰工程:本工程需進行抹灰的施工面主要為砌塊墻面;砼墻墻面(墻面基層處理打磨,超差部分用水泥砂漿修補)。為一般抹灰工程。1、材料要求1.1、水泥:采用Po.325水泥,水泥應按品種、標號、出廠日期分別堆放,并保持干燥,不同的水泥不得混用,并分批量進行復試,合格后方可使用。1.2、細骨料:宜使用中砂,含泥量不超過5%(用于混凝土時為3%),使用前用5mm孔徑的篩子過篩。2、主要機械設備準備2.1、主要工具:砂漿攪拌機、5mm的篩子、灰斗、大平鍬、小平鍬、除抹灰工一般常用工具外,還應有軟毛刷、鋼絲刷、粉線包、噴壺、小水壺、水桶、米厘條、分格條等。3、作業條件3.1、抹灰工程必須在混凝土結構工程、砌體工程全部完成,對墻體上被剔鑿的管線槽、洞進行整修完善,對高于墻面的砼應剔鑿并經過有關部門驗收合格后施工。
:kiss: 剪力墻與磚砌隔墻抹灰交接處如何處理?一剪力墻結構住宅進入抹灰工程,剪力墻不再進行抹灰,只有磚隔墻進行抹灰。那么在施工過程中,:time: 為避免磚隔墻抹灰與剪力墻交接處出現裂縫,此部位應該如何處理效果更加??歡迎大家跟帖發表自己的觀點,上傳圖片+文字說明效果更加!!!:victory:
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
一、好像看見許多外墻保溫都不留真縫,都是通過涂料做出的假分隔縫。這樣大面積施工會不會造成保溫開裂、空鼓?二、也見過保溫上留真縫的,但是真縫是在窗邊及外墻轉角處因事先做過水泥護角,導致用分隔條做真縫時造成兩側不能交圈,效果不美觀。
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
高層 剪力墻結構 屋頂的小?如電梯機房 水箱間 屋頂構架等等位置處標準層的剪力墻為普通剪力墻 ,墻長1700~2700不等。到小屋面一層,剪力墻有兩種做法:1.標準層墻全部升起來。(前提是到小屋面不影響開門開窗等)2.標準層剪力墻僅在塔樓角部升起來,如長墻變成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)這兩種方式哪種好,哪種合理?歡迎大家討論!高層頂部的鞭梢效應剛度突變等等影響有多大