最近被高規7.2條一字型獨立剪力墻搞的有點暈1)一字型剪力墻我的理解是無翼墻或者端柱的剪力墻,按表7.2.15去定義,翼墻長度小于3倍或端柱截面小于2倍墻厚時的,都算一字型剪力墻。2)高規7.2條提到的,一字型獨立剪力墻我的理解是,它屬于一字型剪力墻,但如果這片剪力墻和周邊非一字型剪力墻有強連梁拉結,那它就不算一字型獨立剪力墻,而屬于一般的一字剪力墻,一二級的時候,加強部位不需要做220厚。不曉得理解的有沒有問題,希望哪位能幫忙看下。。。
廣東省項目,二級抗震要求。350X1600的一字型剪力墻軸壓比可以按0.6控制嗎?因為第一不屬于短肢墻,一字墻軸壓比規范又沒有要求。請問大家覺得如何?
端柱按剪力墻建模時,一字型和翼墻建模如下一字墻 拐角墻結果見附件所以 大家這2種建模認分別情況時候用什么方式建模呢? 結果顯示 翼墻建模的參數明顯好于一字型的建模~~satwe對這2個處理相差就那么大? 我參數不過我改變個建模方式。不就等于自欺欺人么?大家是怎么認為的?
請教高規規定剪力墻翼墻長度小于其厚度3倍或端柱截面邊長小于墻厚的2倍時,視為無翼墻或無端柱;工程實際中必須布置這種一字型的剪力墻的時候,規范有何特殊要求?怎樣處理?
希望對大家有所幫助
結構,想全部設成一字形剪力墻,兩個方向的剪力墻都是剪力墻(非一字形短肢剪力墻),成為一字形剪力墻結構,這樣可以嗎? 我在規范上沒找到依據說不行的?有什么具體的限制嗎?多層可以做一字形剪力墻結構嗎?高層可以做嗎?
高寬比大于大于2的剪力墻延性比較好,因此,當墻的長度很長時,應該通過開設洞口將長墻分成長度較小、較均勻的墻肢,每個獨立墻段可以是整體墻,也可以是聯肢墻。洞口連梁宜采用約束彎矩較小的弱連梁(跨高比大于6),因為它對墻肢的內力可以忽略,才可以近似認為分成了獨立墻段。墻段較小時,裂縫較小,墻體配筋能夠充分發揮作用,墻段的長度不宜大于8米。剪力墻墻肢兩邊均為跨高比小于5的連梁或一邊為跨高比小于5的連梁而一邊為跨高比大于5的連梁時,此墻肢不作為一字墻;當墻肢兩邊均為跨高比大于5的連梁或一邊為跨高比小于5的連梁而另一邊無翼墻或端柱時,此墻為一字墻。當墻肢兩側均為與較強的連梁(連梁凈跨與連梁的截面高度之比小于等于5)相連時或有翼墻相連的短肢墻或有翼墻相連的短肢墻(翼墻的長度不小于翼墻厚度的3倍),不應該判為短肢剪力墻。
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
問大家一個問題:1.由于無效翼緣導致一字型墻體查表則會導致體積配箍率有所要求提高 2.由于短肢剪力墻全部縱向鋼筋有提高的要求,那么在強身分布筋不變的情況下,勢必要使構件的縱向鋼筋配筋變大。那么得出:一字型墻體對構件配箍率有影響;短肢剪力墻對構件縱筋有影響。不知道對不對
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
高規中7.2.2條第一款:底部加強部位厚度不應小于層高或剪力墻無肢長度的1/16且不小于200。條文說明中解釋說只要滿足層高的1/16或無肢長度的1/16二者之中的較小值即可。如此說來豈不是200的墻厚可以用于墻肢小于3200情況下的8000(夸張一點)的層高?這合理么?請高手指點!謝!