国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架梁怎么錨固到剪力墻里?

    框架梁怎么錨固到剪力墻里?我在11G101上沒有看到,今天在工地上看到了,不知道他們做得對不對,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固?

  • 剪力墻上的梁應該錨固在哪里?

    剪力墻上的梁應該錨固在哪里?

    這個框架梁兩邊是剪力墻,框架梁應該錨固在哪里。

  • 框架—剪力墻結構的梁錨固

    框架—剪力墻結構房屋四大角L型剪力墻與屋面框架梁錨固的問題?屋面框架梁上部縱筋錨入L型剪力墻內(墻厚200mm,墻長方向長度有800MM至2200mm的幾種尺寸.墻短方向長度最短為500mm)請問各位高手是按11G101抗震屋面框架梁錨固做嗎?

  • 梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    梁鋼筋錨入剪力墻的錨固長度問題

    在《混規》9.3.4有關于梁柱節點梁鋼筋的錨固長度的要求,想請教下這條規定主要針對框架梁,那對于次梁也有需要滿足鋼筋錨入水平段長度不應小于0.4La的要求嗎?如下圖我的梁搭在剪力墻的平面外,我在計算的時候,將這個梁的一端點鉸,那我這根梁的鋼筋是不是只要滿足總的錨固長度La,而對于其水平段錨固長度有0.4La的要求嗎???

  • 關于屋框梁和剪力墻在平面內外的錨固

    在最新的11g101-1圖集中只有屋框梁和框架柱的錨固大樣,卻沒有繪制剪力墻和屋框梁的大樣,我想問屋框梁和框架柱的錨固不是有梁錨柱(梁筋插入柱內1.7la或者lae)和柱錨梁(柱筋插入梁內1.5la或者lae)兩種情況嗎,那這樣的錨固形式及錨固長度是不是直接可以適用于剪力墻和屋框梁的錨固中(平面內交接)?平面外相接的情況,是不是直接依照層間框梁和剪力墻的平面外相接錨固形式呢?如果不是又依照那種情況來呢?希望得到高手點化!

  • 剪力墻平面外搭接梁的錨固問題!!!!

    梁與剪力墻平面外搭接時,如果墻是200厚時候,大多數情況下梁的水平錨固長度0.4LAE是不滿足規范要求的。這時候大家都采取一些什么措施呢??????我先拋磚引玉說一說:

  • 非框架梁(L)在剪力墻內的錨固

    非框架梁(L)在剪力墻內的錨固

    圖紙上有個L(非框架梁)一共三跨,兩端支座為剪力墻,中間兩個支座為KL,這個L在剪力墻內的是怎樣錨固的?PS:兩端為剪力墻的支座,也各自接著一道LL。今天在工地看到工人直接把L鋼筋直接錨入LL內,導致LL頂部鋼筋局部過密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 編輯 ]

  • 當梁以剪力墻墻柱為支座時,梁錨固的問題

    當梁以剪力墻墻柱為支座時,梁寬大于墻寬的時候,在墻范圍內的鋼筋可以直錨,直錨長度為lae,當不可以直錨的時候,直錨部分為大于等于0.4倍的錨固長度+15d的彎鉤,當直錨部分不能保證大于等于0.4倍的直錨長度時,怎么處理。03g101-1勘誤中說必須變換鋼筋直徑,使其直錨達到標準(大于等于0.4倍錨固長度)。而我這里現場施工的說,可以加大彎頭,讓彎頭和直段總長度達到錨固長度lae就可以了,03g101-1勘誤中明確指出,這樣的做法是不對的,請問到底哪個方法可行。

  • 框架梁與剪力墻、框架柱相交怎么錨固

    框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,見下圖。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求高手解答。。。

  • 剪力墻結構中,樓面梁下部鋼筋的錨固長度

    請教以前干過剪力墻結構工程的同行:純剪力墻結構中,樓面梁(主梁、垂直與剪力墻)下部鋼筋在剪力墻中的錨固長度是多少?是一個錨固長度?還是12d?還是拉到剪力墻的對墻邊,然后彎錨15d?多謝!

  • 框架梁與剪力墻、框架柱相交怎么錨固 ?

    框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,見下圖。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求解答。。。

  • 剪力墻中連梁的錨固問題?

    照《高規》7.26條1、連梁頂面、底面縱向受力鋼筋伸入墻內的錨固長度,抗震設計時不應小于laE,非抗震設計時不應小于la,且不應小于600mm;但是對于開洞的兩端設置有構造邊緣構件的暗柱的結構,可不可以按照框架梁柱的節點錨固方式把連梁的鋼筋錨固到暗柱中呢?希望大家踴躍發言。

  • 此剪力墻結構梁布置問題

    此剪力墻結構梁布置問題

    最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,6.9米。十字交叉。模型計算數據均正常,就是感覺梁跨度好大啊,請各位給提寶貴意見,

  • 詩說剪力墻水平筋的錨固

    平筋入翼墻,錨固需錨長。 彎為 15 d,閉目亦當詳。

  • 框架-剪力墻結構,梁的區別

    本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平

  • KZL以剪力墻作為支座,面筋如何錨固??

    KZL以剪力墻作為支座,面筋如何錨固??

    如圖所示 ,KZL13是以剪力墻作為支座的,在我的印象中KZL應該都是KZZ為支座,這種以剪力墻為支座的第一次遇到,是不是面筋的錨固還是梁高+Lae呢?

  • 剪力墻結構中梁的錨固的問題

    問題補充:剪力墻結構中以暗柱為支座的梁是用框架梁定義嗎?另外如果支座的寬度比較大》1000了,那么以此為支座的梁的錨固還是貓到支座邊-一個保護層再彎折15D嗎

  • 剪力墻結構中梁的錨固問題

    問題補充:剪力墻結構中以暗柱為支座的梁是用框架梁定義嗎?另外如果支座的寬度比較大》1000了,那么以此為支座的梁的錨固還是貓到支座邊-一個保護層再彎折15D嗎

  • 框架梁與剪力墻平面外連接錨固長度不夠怎么辦

    框架梁與剪力墻平面外連接錨固長度不夠怎么辦

    如圖,墻厚200,KL43縱向鋼筋為18,水平段錨固長度0.4LabE=266.4>200,這種情況該怎么辦呢?高規7.1.6.5說的是梁在墻另一面伸出去形成梁頭一保證錨固長度,可在住宅結構中這個根本不現實嘛,不知道大家是怎么理解的?圖紙不可能改了,做梁頭不現實,鋼筋加端板是不是很麻煩呢,畢竟工程量大。不知道大家實際遇到的時候是怎么處理的

  • 求解:框架梁與剪力墻平面外連接錨固長度不夠怎么辦?

    求解:框架梁與剪力墻平面外連接錨固長度不夠怎么辦?

    如圖,墻厚200,KL43縱向鋼筋為18,水平段錨固長度0.4LabE=266.4>200,這種情況該怎么辦呢?高規7.1.6.5說的是梁在墻另一面伸出去形成梁頭一保證錨固長度,可在住宅結構中這個根本不現實嘛,不知道大家是怎么理解的?看了很多解答,大家都是從設計的角度來說的,換成施工的角度呢?圖紙不可能改了,做梁頭不現實,鋼筋加端板是不是很麻煩呢,畢竟工程量大?不知道大家實際遇到的時候是怎么處理的[ 本帖最后由 langwing 于 2012-2-21 21:16 編輯 ]

點擊加載更多

梁錨固剪力墻

梁錨固剪力墻專題,為您提供梁錨固剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梁錨固剪力墻 相關的專業交流討論,更多梁錨固剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架剪力墻鋼筋

剪力墻防水

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 讷河市| 满洲里市| 龙口市| 咸宁市| 岗巴县| 山阳县| 枝江市| 崇仁县| 昭通市| 元氏县| 桐庐县| 吉安市| 东平县| 南汇区| 兴安盟| 元江| 富民县| 长岛县| 图片| 社旗县| 新和县| 莱州市| 静宁县| 永嘉县| 剑河县| 旅游| 蛟河市| 雅江县| 民丰县| 科技| 黄骅市| 唐海县| 南投县| 西宁市| 措美县| 贵定县| 铜山县| 宾川县| 龙井市| 英超| 哈尔滨市|