由于物業沒法給出結構圖,開槽割到剪力墻了,一條槽在過道,一條槽在洗手間,每條槽割斷了七八條鋼筋。不知道有沒有什么影響,有什么補救措施?問了本地一家加固公司,讓做碳纖維加固,價格比較高,不知道有沒有必要。
房子裝修打新風孔,師傅說沒事兒能避開鋼筋,結果悲劇了,圖中123456六個孔各打斷了兩根橫筋,目測是12cm的鋼筋,從屋頂算起梁高30cm,打孔為110mm,孔上沿距屋頂3cm。求各種大俠指教,如何補救。另:房子是6層的CL-框架剪力墻結構,十分感謝。
問題補充:剪力墻底面下面有加強鋼筋12號鋼筋,豎向鋼筋是加強鋼筋15號鋼筋,請問怎么設置鋼筋呢?豎向和橫向鋼筋好繪制,再者就是節點,橫向兩端是300mm,豎向底面是400mm,上面是沒有。怎么設置呢,請問都從哪里設置呢?請詳細看圖,謝謝此圖有些麻煩問題假如我要以A-A剖面從左數第二道建立墻應怎么設置呢?各個參數怎么設置呢
一、剪力墻的主要分類: (1)、按照結構的分類有框架剪力墻、框支剪力墻、純剪力墻。 (2)、剪力墻按照構件類型分它包含墻身、暗柱、暗梁、連梁。 (3)、按照部位劃分有基礎墻、中間層墻、頂層墻等。 (4)、按照洞口情況可以劃分有洞墻和無洞墻,端部斜角的鋼筋彎折按照90角處理。 二、剪力墻的配筋情況: 按墻身的構件分別列出了構件中的鋼筋類型 (1) 墻身:水平鋼筋,垂直鋼筋,拉接鋼筋。 (2) 墻柱:縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (3) 墻梁(暗梁、連梁):縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (4) 洞口加強筋。 三、剪力墻鋼筋計算:
在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻鋼筋的綁扎一般是縱筋在內,水平筋在外側的,但是如果綁成水平筋在外縱筋在內側,其墻體的受力性能會有什么變化啊?求高手解惑,謝謝
剪力墻封頂鋼筋需要打拐么,圖集上沒看出來啊??
12G901-1中(上圖),紅線圈出的彎鉤方向可以都向內側彎嗎?(類似于一字型暗柱那樣)
在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節 剪力墻墻身 一、剪力墻墻
1、目前直徑14(含14)以上的剪力墻豎向鋼筋連接,基本可以采用電渣壓力焊連接,接頭可靠,省鋼筋;2、直徑12及以下的,一般都用綁扎搭接更加方便。主要是電渣壓力焊的設備焊直徑小(12以下)的鋼筋焊接質量不易保證,合格率低。3、如果今后新設備研制出來后,就可以了;
在裝修開水電槽的時候,不小心割到剪力墻,豎向的槽,開了兩條槽,每條槽割斷了七八條橫向的鋼筋,請問這個有沒有什么關系,需不需要補救?
最近做一個高層項目,底部墻厚600mm,按照規范宜設置3排鋼筋,參考了別人的一個型鋼混凝土墻體(墻厚450mm),它的圖是邊緣構件僅僅是端部是3排 中間也是兩排 中間正常墻體鋼筋也是2排 ,但是參考11G101-1圖集68頁上剪力墻的三排鋼筋是這樣的 大家怎么看的 墻體需要按照圖集設置3排鋼筋嗎 邊緣構件也需要按照圖集這樣設置嗎?
在工地往往放樣后發現柱、剪力墻鋼筋偏離幾公分,我們工地通常是將鋼筋扳直,難后在在那個部位加一根鋼筋補強,請問各位同仁,這種做法是否可行?如果加鋼筋補強的話鋼筋要多大,多長,有么有相關的規范嗎?
裝修過程中,由于物業沒能提供房子結構圖,導致在開水電槽的時候,割到了剪力墻,割了兩條,一條在過道,一條在衛生間,割深三厘米左右,每條槽割斷了七八條鋼筋,但鋼筋都不大。請問影響大不大,現在有什么補救措施?問了當地的加固公司,建議做碳纖維布加固,價格比較貴,不知道有沒有必要?
本帖最后由 wazyn 于 2015-12-2 21:45 編輯 由于物業沒法給出結構圖,開槽割到剪力墻了,一條槽在過道,一條槽在洗手間,每條槽割斷了七八條鋼筋。不知道有沒有什么影響,有什么補救措施?問了本地一家加固公司,讓做碳纖維加固,價格比較高,不知道有沒有必要。
本人最近在做一高層剪力墻住宅,其中有一問題在困擾著我,在高規(JGJ3-2002)第7。2。26條中對剪力墻連梁縱向鋼筋的錨固長度,箍筋以及腰筋都有了明確的規定,但是對連梁縱向鋼筋的配筋率卻沒有規定,請問哪位同仁能告訴在哪個地方能找到關于連梁縱向鋼筋配筋率的明確依據。
今天陪同監理驗收剪力墻鋼筋時,鋼筋基本是跳綁的,監理說要求是要滿綁的,請問有什么規范或者依據可循嗎?我只是聽說過板筋要求是滿綁的,但是墻筋就沒怎么聽說,請大家討論下,給予你們的意見。