国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架梁怎么錨固到剪力墻里?

    框架梁怎么錨固到剪力墻里?我在11G101上沒有看到,今天在工地上看到了,不知道他們做得對不對,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固?

  • 剪力墻遇到框架梁如何處理?

    來源:欣欣向榮學造價

  • 框架梁與剪力墻問題求助

    框架梁與剪力墻問題求助

    在電梯的剪力墻上,框架梁是如何布置的,搭在上面,將剪力墻當變形的柱嗎,還是當一般隔墻考慮,框架梁直接沿伸過去?我現在在考慮梁的問題,究竟到與墻交接處梁結束,還是到下一個柱結束?

  • 框架梁錨入邊柱的錨固問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-28 13:20 編輯 請教各位前輩: 關于錨固的問題,11G101-1 P79頁關于端支座直錨中,夠直錨的優先采用直錨,那么如果是框架梁錨入邊柱,夠直錨,但上鐵從受力上是受壓的,有向上蹦出的趨勢,那是不是應該上鐵有彎鉤呢,以限制這種向上的趨勢!

  • 框架梁主梁錨入剪力墻長度?

    框架梁主梁錨入剪力墻長度?

    如圖:框架梁上部鋼筋5根18需要錨入YBZ1還是YBZ2?還是直接直錨入剪力墻即可?可否告知相關規范條文另求助:一般混凝土結構鋼筋的搭接方式有沒統一說明,如直徑大于多少采用綁扎,機械,電焊等

  • 框架梁與剪力墻相連時如何處理?

    當有梁與剪力墻相連時,梁一般都超筋這時應如何處理?我個人一般作如下處理:1.加大梁截面(但有時加大后仍然不夠);2.在梁與剪力墻相連處點鉸(大多按此處理但如果點鉸過多會不合理);3.將與剪力墻相連的梁定義成連梁(也存在第2條的問題)。請大家討論如何處理此問題,最好能找到出處!

  • 框架梁與剪力墻連梁鋼筋重疊

    框架梁與剪力墻梁的鋼筋重合,該如何綁扎啊.我們工程遇到的情況是,樓層的框架梁和剪力墻連梁在同一垂直水平面上,而且框架梁和連梁的頂標高一樣。是設計有誤嗎?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 編輯 ]

  • 框架剪力墻打斷鋼筋怎么辦。

    框架剪力墻打斷鋼筋怎么辦。

    房子裝修打新風孔,師傅說沒事兒能避開鋼筋,結果悲劇了,圖中123456六個孔各打斷了兩根橫筋,目測是12cm的鋼筋,從屋頂算起梁高30cm,打孔為110mm,孔上沿距屋頂3cm。求各種大俠指教,如何補救。另:房子是6層的CL-框架剪力墻結構,十分感謝。

  • 框架-剪力墻可以采用單跨嗎

    根據《抗規》6.1.5條知道框架結構是不宜采用單跨的,但問下高手框架-剪力墻能采用單跨嗎,如果不能在規范哪里能找到呢?

  • 框架剪力墻為什么要加墻,如何加?

    請教各位大蝦,1.為什么用框架就能做出來的結構,特別是辦公樓,為什么常常要在樓梯和電梯間附近布置剪力墻,主要目的是控制位移?還是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墻比較好,布置多少?由什么來控制? 3,此時柱子還是用軸壓比還有基本構造配筋來控制嗎? 疑惑多多,求各位給小弟點撥一下

  • 請教框架剪力墻的一些問題

    在框架剪力墻中有剪力墻的名義剪力,我對這個詞的理解得比較模糊,請問那位仁兄可以幫忙解釋一下,謝謝!這個詞是不是只會在框架剪力墻中才有呢?還有,看到框架剪力墻中,底部由于剪力墻水平位移小于框架的水平位移,這樣剪力墻承受的荷載比外荷載大,這樣框架承受的荷載與外荷載方向相反。在頂部由于水平位移是剪力墻大于框架,這樣剪力墻受到扶持作用。框架的荷載方向與外荷載一致。剛開始我對這句話不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向與外荷載相反。后來我想可以這么看,把框架簡化成彈簧支承,彈性剛度由下向上逐漸變大。但是在底部彈簧不夠長,這樣要保持相同位移底部彈簧受拉,其余彈簧受壓。這樣跟上面講的剛好吻合。我不知道這樣想對不對,懇請高手指點。

  • 框架剪力墻和框筒的區別

    請高位高人幫忙: 本人現在正準備做一個高層,建筑柱網尺寸大概為3*7.8、5*7.8 高度為100m,中間部位靠北側有一個剪力墻筒體,筒體尺寸為7.2*15.6,其余地方沒有剪力墻。請問,這種布置屬于哪種結構體系?是屬于框架剪力墻結構還是框架核心筒結構?它倆的本質區別是什么呢?!從柱網布置上能看出是什么結構體系? 特別期待!!!

  • 老外的剪力墻與框架講義

    有興趣的看看, 就當學英語吧

  • 框架和剪力墻的抗震設計

    框架和剪力墻的抗震設計

  • 框架--框剪--剪力墻哪個更省

    記得老規范的時候就有含鋼量從框架--框剪--剪力墻結構是遞增的,可現在和朋友討論,都認為高層直接做剪力墻更省,包括十一二層的小高層,不明白是為什么,就因為剪力墻的抗震等級提高,要設約束邊緣構件?可約束邊緣構件也只是加強區才設,而剪力墻的軸壓比要求比框架柱更嚴,一片剪力墻差不多就能做兩根柱,設了柱還能減小梁跨,不知道各位同仁怎么看,當然前提是周期位移這些指標均滿足規范要求的前提下

  • 框架--剪力墻結構簡述

    一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其

  • 剪力墻結構屋面框架梁的計算問題

    剪力墻結構屋面框架梁是按照剪力墻結構中連梁計算還是按照框架梁屋面結構計算?圖集上沒有這個問題的規范要求,我在施工當中甲方和監理和我們施工單位每個人理解都不一樣

  • 框架梁與剪力墻、框架柱相交怎么錨固

    框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,見下圖。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求高手解答。。。

點擊加載更多

框架梁錨入剪力墻

框架梁錨入剪力墻專題,為您提供框架梁錨入剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁錨入剪力墻 相關的專業交流討論,更多框架梁錨入剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼結構剪力墻

剪力墻改造

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 广安市| 鞍山市| 琼中| 横山县| 湟中县| 曲麻莱县| 临武县| 高碑店市| 友谊县| 闽清县| 锡林郭勒盟| 衡阳市| 佳木斯市| 饶河县| 阿尔山市| 湘西| 田林县| 四会市| 循化| 福建省| 镇原县| 云霄县| 安阳县| 蒙自县| 红桥区| 健康| 七台河市| 剑阁县| 奉节县| 天等县| 资中县| 保靖县| 汶上县| 邵武市| 万盛区| 阿克| 株洲县| 澄城县| 东乌珠穆沁旗| 珲春市|