工程概況:住宅,純剪力墻結構,8度區,三類場地,88米高。樓梯間和電梯間組成的核心筒需要布置多少剪力墻呀。我師父讓我把能布的地方全不上,我一個學長讓我只不幾片墻,另一個同事說電梯間中間的那幾堵別布。求指點。下面這張圖是我最終的布置方案,今天開始畫施工圖。[ 本帖最后由 bijincheng 于 2010-10-3 08:47 編輯 ]
有個結構問題,組合結構體系,C型槽鋼密梁密柱結構,準備簡化成純剪力墻結構計算了,在sap里不知道怎么建立這種模型,求解答。C型鋼在樓板中間距,300,350,墻中間距600,700。。。
請問,三層的別墅,采用全短肢剪力墻的結構,以前7度區是三級抗震,現在根據新抗震規范,7度區低于24m是四級抗震。因為90%的剪力墻都是短肢,圖審認為是“短肢剪力墻結構”,要求我提高到三級抗震進行設計。但我認為“短肢剪力墻結構”是高規的規定,對于僅僅三層的別墅,沒有“短肢剪力墻結構”一說,應該仍然是“剪力墻結構”,根據抗震規范,不需要提高抗震等級。不知道我的想法對不對,請大家幫忙
1.剪力墻結構的施工劃分,是先澆筑墻體部分,梁及板同時澆筑.還是墻與梁的板下皮部分一同澆筑,再澆筑板,哪里有相關要求嗎,對于框架梁的施工縫留在板下皮可以嗎.2.懸挑梁的施工縫留在板下皮對于結構的影響有多大,框架梁在墻體處預留插筋或筋全部綁完,但在支座即剪力最大處留處施工縫.后期澆筑梁,可以嗎.3.大模板施工剪力墻時,多高的梁宜與墻一同澆筑,各位網友在各地施工大模板,剪力墻工程時,是如何做的.期待您的指導.4.若在大模板施工時,如果墻體內預留梁豁,有什么好辦法可以保證預留的準確,且施工縫處理較好嗎.
純剪力墻中 當有錯層時有的洞口就分成兩部分我是這樣建模的不知對不對下部洞口按下部洞高減去100的洞高輸入上部洞高就按上部實際洞高輸入這樣的話下部層中沒有連梁配筋大家是怎么輸入的啊:handshake
就以11層純剪住宅為例子:1, 剪力墻下做樁基承臺能否使用兩樁承臺?抗震應如何考慮。2, 剪力墻與承臺的關系,是墻的形心與承臺中心重合,還是合力作用點與承臺中心點重合?3, 如果使用合力作用點與承臺中心點重合,應當選擇那組荷載,JCCAD基礎中心校核是否可用?
純剪力墻住宅設計技術措施
請問框剪結構中剪力墻構造要求(高規8.2)需要滿足純剪力墻結構中剪力墻的構造要求(高規7.2)嗎?如果按7.2.20,框剪結構中常設剪力墻的幾個地方,鋼筋間距就只能≤200了,而且8.2很多規定就重復了.我們這里審圖時是這樣控制的,但我覺得這兩種剪力墻應區別對待.
(1) 剪力墻的位置:1)遵循均勻、分散、對稱和周邊的原則。 2)剪力墻應沿房屋縱橫兩個方向布置。3)剪力墻宜布置在房屋的端部附近、平面形狀變化處、恒荷載較大處以及樓(電)梯處。4)在平面布置上盡可能均勻、對稱,以減小結構扭轉。不能對稱時,應使結構的剛度中心和質量中心接近。 5)在豎向布置上應貫通房屋全高,使結構上下剛度連續、均勻。6)可布置成單片形(不少于三道,長度不超過8m)、L形、槽形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2。7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墻端部或柱邊。 (2)剪力墻的間距:為了保證樓(屋)蓋的側向剛度,避免水平荷載作用下樓蓋平面內彎曲變形應控制剪力墻的最大間距。(3)剪力墻的數量:與結構體型、高度等有關。從抗震性考慮,在一定范圍內數量越多越好;從經濟性考慮,數量太多會使結構剛度和自重很大,地震力和材料用量增大,造價提高,基礎設計困難。因此,剪力墻的數量應適宜,只需滿足側向變形的限值即可。(剪力墻的數量:規范要求剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力距不宜小于結構
圖紙簡介: 純剪力墻結構全套施工圖2013.2.2,高標準。內容詳細,數據精確,具有一定參考 投稿網友: httper26 上傳時間: 2013-02-02
本帖最后由 duanzuoyun 于 2013-8-7 13:26 編輯 框剪與純剪力墻的部分圖紙貢獻給大家(圖紙來源本論壇,2013年6月以前免幣及部分要幣的),不要土木幣
關于繪圖:應在建筑圖的基礎上畫結構圖,軸線、墻體等不應結構再畫,應使用外部引用。一. 關于基礎平面圖:1.底板下降處(如電梯間、水箱間、廁所水房的集水坑)應畫詳圖,小集水坑如400X400X300 可將板消弱,不必單獨處理。應注意兩個集水坑可能集中在一起或離墻較近處的集水坑可能坡出墻面。注意集水坑的蓋板高度應與地面等高(廁所水房常墊起來)。靠墻處集水坑應畫兩個剖面,下降處底板斜坡應注角度,宜注角度,不注坡長,剖面只畫構造,配筋同底板筋。應將大部分鋼筋拉通,僅大房間附加鋼筋(包括上下鐵),附加筋應標出作用范圍,如從12 軸到14 軸。底板鋼筋上鐵向下錨固,錨固長度為從墻邊錨入15d。下鐵考慮承受一定的彎距,向上錨固40d。外側墻體鋼筋的錨固:錨入板底,直段長度200。注明暗柱錨入底板的長度,為施工方便,可加200 的直段。門洞口下的暗梁取值:寬度=墻厚+2 倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和門下暗梁的較小值。基礎出挑板的分布筋應改為直徑12 或14,不采用通長筋。電梯底
圖紙簡介: 本工程的抗震設防類別:丙 類,抗震設防烈度:8 度,結構體系:剪力墻結構,抗震等級:三 級。圖紙內容包括:結構總說明、剪力墻平面布置圖、剪力墻柱配筋圖、梁平法配筋配筋圖、樓面板配筋圖、屋面整體平面配筋圖、電梯機房屋面結構布置圖。 投稿網友: lk49
純剪力墻結構是否需要計取暗梁 案例分析,某工程圖紙未注明結構類型,結構說明第N條:“框架—剪力墻結構的剪力墻在樓層位置設置暗梁,暗梁的配筋見圖……。”現在問題來了,業主第三審復核標底時認為這是純剪力墻結構,而純剪力墻結構暗梁不需要計取。雙方爭得不可開交,審核率大于約定范圍,得扣審計費,問題很嚴重,這個問題該如何處理?現在某些結構設計總說明明
純剪力墻住宅設計技術措施一. 關于基礎平面圖:底板下降處(如電梯間、水箱間、廁所水房的集水坑)應畫詳圖,小集水坑如400X400X300可將板消弱,不必單獨處理。應注意兩個集水坑可能集中在一起或離墻較近處的集水坑可能坡出墻面。注意集水坑的蓋板高度應與地面等高(廁所水房常墊起來)。靠墻處集水坑應畫兩個剖面,下降處底板斜坡應注角度,宜注角度,不注坡長,剖面只畫構造,配筋同底板筋。應將大部分鋼筋拉通,僅大房間附加鋼筋(包括上下鐵),附加筋應標出作用范圍,如從12軸到14軸。底板鋼筋上鐵向下錨固,錨固長度為從墻邊錨入15d。下鐵考慮承受一定的彎距,向上錨固40d。外側墻體鋼筋的錨固:錨入板底,直段長度200。注明暗柱錨入底板的長度,為施工方便,可加200的直段。門洞口下的暗梁取值:寬度=墻厚+2倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和門下暗梁的較小值。基礎出挑板的分布筋應改為直徑12或14,不采用通長筋。電梯底座不落地時,板厚應取300,鋼筋應留余量,一般可取14@150。基礎底板出挑時,窗井處應認為已經出挑,非窗井處做挑板,可出挑1至1.2m.
18層的純剪力墻結構打算用人工挖孔樁請問各位,純剪結構用人工挖孔樁是否合適如果合適,應該注意些什么?是否可以不用設置樁冒,直接用承臺梁與樁直接連接?對樁長有什么特殊的要求沒有?
剪力墻結構挑梁能做純懸挑的嗎?剛做了一剪力墻結構陽臺的挑梁都做成了純懸挑的,領導看了說剪力墻太薄不能做純懸挑的,框架柱截面大可以。不知到底能做否????強高手指點!!!是平面外的純懸挑梁。
各位大俠,我用satwe計算的一個純剪力墻結構,但是打開JCCAD的時候里面沒有satwe荷載,是怎么回事啊?很著急啊!謝謝各位!
純剪力墻住宅設計技術措施fs
我剛做了三棟純剪力墻高層住宅,8度(0.3g),場地二類,統計結果如下,希望各位發表意見。