六層住宅,剪力墻結構,但墻肢與截面高度比為5-8,即高規里的短肢剪力墻,但在《混》和《抗》里均無短肢剪力墻的概念,也沒有相關的結構體系,《混》第9.4.1條規定長、短邊(厚度)比值大于4時宜按墻設計。高規中有關短肢剪力墻的規定“短肢剪力墻截面的縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”這條是否適用于多層,還是只在高層建筑才需滿足!這對含鋼量影響非常大。甲方提出做剪力墻結構,如果做成一般剪力墻對于多層結構是否有點浪費,再說做成一般剪力墻也會受到建筑方案的限制。望專家賜教!!
最近發現在工程設計中,多層剪力墻結構愈來愈多的出現,尤其是一些高檔別墅、洋房。現在設計中參考北京院技術措施,規范對此并不是十分明確,希望大家發表各自觀點,共同進步。
短肢剪力墻結構是近幾年的一個新結構體系,有關它的研究還不很充分。有關規范也是高規中幾點,不能滿足設計中需求!本人最近做了一小區(多層,海口,8.5度),多為5~6層,層高為3.0M1.首先說下剪力墻的墻寬問題,抗規(6.4.1)高規(7.2.2)中無端柱或翼墻不應小于層高1/12,底層層高3.0,加上地面至基礎高度起碼1米,起碼要做300厚的剪力墻,而工程實際中滿足有端柱或翼墻的剪力墻很少,這樣底層墻厚取300,是不合理和浪費!2.高規中有關短肢剪力墻的規定“短肢剪力墻截面的縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”這條是否適用于多層,這對含鋼量影響非常大歡迎各位同行各抒己見
本帖最后由 largpanda 于 2013-8-5 14:05 編輯 四川德陽某純建剪力墻多層結構 結構全套
一個在8度0.2g,三類場地的6層單元式住宅,參考一個朋友做個的工程,他是按照剪力墻結構計算的,實際上他的工程中大部分是短肢剪力墻,在pkpm中按照短肢剪力墻計算,第一振型底部柱和短肢墻彎矩百分比80%。他給我的回答是,可以按照剪力墻結構計算,因為剪力墻的軸壓比沒有超過0.3的,這樣短肢墻也不必提供一個抗震等級了,也沒有必要把彎矩百分比調到40%~50%之間了。他說抗規上有這個規定,但他也不知具體在那條了。請各位,幫忙分析分析,是否行?如果可以,最后有條文依據,或者理論依據?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
請高手們賜教:小弟是新手,正在做著一棟剪力墻結構住宅樓,地下1層,地上9層,高度27.6米(從地下室頂板算起);底層墻肢軸壓比均小于0.3;此棟建筑只需按多層剪力墻進行設計(非高層),按照《抗規》的要求,剪力墻只需設置“構造邊緣構件”,但是PKPK計算結果中的卻把1至3層按“約束邊緣構件”進行計算,我該如何進行構造邊緣構件的配筋?請各位高手,老手們賜教,小弟不甚感激!
我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習。基本都是做框架的,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!!!!
一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其
請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?
砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,怎么個砌筑形式?依照哪個規范?需要注意什么?請大神門指教了。。。
剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮?
如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,絕大部分均由剪力墻承擔,工作性能接近于純剪力墻結構,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢?請各位大俠賜教
我是一名新手,想請教一下:在純剪力墻結構中,在梁平法施工圖中有沒有KL,如果有的話什么情況下是KL,那些情況下是LL,那些情況下是L;另外一些較大的梁中箍筋應不應該用到直徑為12的鋼筋。謝謝前輩的賜教。
地下室剪力墻結構暗柱能穿管嗎?DN100的塑料或鑄鐵管,加剛性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多圖上都有穿管,問了結構的又說不行,搞不明白了
最近正在做一剪力墻結構的學生宿舍層高3.6m,基礎是樁承臺的(無地下室)樁頂標高-2.350承臺高度800,問題如下:首層高度3.6 墻厚現在取得是200,承臺頂標高-1.600,這樣計算時取首層層高就應該是5.2m,按照《高規》7.2.2條規定 不小于層高的1/20算下來就是260,可是墻厚200應該是不會變了,這樣該如何處理?請各位幫幫小弟!期間問了一下師傅,他說在0.000處作剛性地面首層層高按3.6m算,這里的剛性地面和嵌固端的概念是一樣的么? 還有就是該如何做0.000處,是不是也的像樓面一樣配梁板筋阿?多謝!!
我現在對這個概念十分模糊,是不是剪力墻中的YDZ YYZ等是短肢剪力墻呢,
在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。
請教各位老師,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,且在抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,又什么時候是一般剪力墻結構了,麻煩各位老師不吝賜教