高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
剛找到的,拿出來大家共享
(1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,
最新建筑設計規范(建筑、結構、水、暖、電、規劃及消防)新規范出臺不少。但網上合集搜索不到。給使用造成一定的煩瑣,新舊分不清,過期的也沒刪除。見于此,本人借用《眾智建筑資源》中部分功能,編輯了此合集。彌補了查詢的準確快捷之徑。初次用此法編輯,可能有不到之處。望大家在使用中,多提寶貴建議,利以后改進?。。?! 文件較大,分了九個壓縮包。全部下載后,解壓、裝機即可?。。。?!
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
最新的宿舍建筑設計規范
高層建筑設計防火規范圖示
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
最新建筑設計規范匯總(分7部分上傳)按順序下載,按順序重命名后解壓
變化不大和原來的:lol
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。 2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火
《高規》和《建規》自頒布實施以來,對于增強建筑物防御火災能力,提升全省會防控火災水平,服務國家經濟社會發展,保障人民群粽繩命財產安全,發揮了極其總要的作用。但是,隨著我國經濟社會和城市建設的迅猛發展,建筑的結構、功能越來越復雜,影響火災危險性的因數越來越多元化,現行《高規》、《建規》依據建筑高度劃分建筑總類、確定火災防范等級的做法帶有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度過高;而且兩本規范相互獨立,無論與國家的工程建設標準體系還是與其他建設工程的防火設計規范質檢都存在一些不協調、不適應的問題,給規范的執行帶來較大困難。因此。新版《建筑設計防火規范》增和修訂工作,健全完善國家工程建設消防標準體系,增強建設工程防火設計通用性規范的科學性、合理性和適應性,對于進一步提升建筑物防御火災能力,有效防范火災事故的發生,具有十分重要的意義。
高層建筑設計要點及趨勢 論文欄目:高層建筑論文 1現代高層建筑設計要點的幾個問題1.1防火高層建筑整體布局結構繁瑣復雜,而且高層人口居住較為密集,因此居民日常生活中的防火問題應充分考慮到。防火中一個重要的問題是防煙,煙霧窒息導致的傷害遠大于明火的傷害,因此在高層設計時也要充分考慮煙霧的排放,樓梯設置位置考慮通風條件,設計陽臺、窗戶、凹廊等增加排煙保證通風。首先是人群疏散通道的設計要求,走廊、樓梯通道要保證暢通安全便于疏散。有采光、照明設備要保證正常工作避免踩踏事件的發生,并且要注意進行防火區的劃分。其次是消防設施的配備,設計時要將建筑物室內、外消防給水系統設計到位,滅火器、消火栓的位置安排要科學合理。1.2抗風高層建筑因為其高度比較高,不穩定性很大,很容易受環境氣流的影響。在設計高層建筑輪廓時要考慮風向、風流的作用力。設計科學合理的結構盡量保護建筑物的結構穩
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 編輯 中華人民共和國住房和城鄉建設部 公 告 第 788 號 住房城鄉建設部關于發布行業標準《車庫建筑設計規范》的公告
新版-宿舍建筑設計規范
論文簡介:本文通過對高層建筑設計過程中可能的影響因素進行分析研究,總結提出高層建筑的設計的設計原則。 投稿網友:gaodengji 上傳時間: 2013-11-03
論文,作業。
最新高層建筑設計規范
最新高層建筑設計規范專題,為您提供最新高層建筑設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最新高層建筑設計規范 相關的專業交流討論,更多最新高層建筑設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子