国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂混凝土消防水池怎么保溫?

    項目在北方,屋頂消防水池是建筑做的,混凝土結構,無采暖,在樓梯間頂上,冬季肯定溫度低于0度,該怎么保溫,做電伴熱嗎?有做北方項目的經驗嗎?03S401電伴熱防凍的做法是只針對金屬平面設備的嗎?還是對混凝土墻面也可行。還是說改成用成品水箱+電伴熱保溫?北方的屋頂消防水箱是怎么做的?

  • 消防水池能不能設在屋頂呢

    本人現在做一個改建項目,原先沒有消防水池,現在將樓層加了3層,并做賓館用,甲方要求在天頂設消防水池,以節省空間,但是在天頂做水池本人還未做過,請問請樣做可以嗎?建筑共5層,沒有地下室,每層面積約500平方,高度約為22米,只設消火栓系統.請各位指教一下如何設置?水池可以設36立方嗎?如果在屋頂設水池,水泵的揚程如何算呢

  • 消防水池可以放在屋頂上嗎?

    1200立方米的生產消防合用水池,放在了車間的屋頂上?泵房也建在屋頂上,我們總工定的方案,我沒有經驗,這樣做可以嗎?可行嗎?大家都來談談得自己的看法吧。

  • 消防水池和屋頂水箱改造問題請教???

    高手路過,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教???現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,2005年設計的。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,現在報裝修審批需要增加噴淋設計。1、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題???2、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大。還有什么辦法解決?4、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求?因為室外工程已經完成,道路、綠化帶已經施工。5、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決)。

  • 急救-關于屋頂水池的問題

    我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?

  • 消防水池能不能設置在屋頂上?

    最近正在設計一個小高層商住樓(12層)的給排水,遇到了一個問題,業主要求把消防水池設置在屋頂上,不知道能不能這樣設置?請各位多多指教指教。

  • 請教:屋頂水池采用防水砼后還需其它防水設計嗎?

    請教各位:最近做了一個工程,屋頂上方架空設置了一水池,根據設計規范:1、水池砼要采用防水砼嗎?2、設計了防水砼還需其它防水設計嗎?(比如加防水卷材或加防水砂漿)請指出規范條文的出處,感謝!

  • 小高層的消防水池及屋頂消防水箱

    最近我們公司開發的一個小區的小高層建筑,室外消火栓全部由市政自來水管網接出,消防和生活用水均由枝狀市政給水管網的一個100的進水管接出,接消防水池的管徑為65.屬于二類居住建筑 按照規范室外消防用水量為15L/S,室內為10L/S.設計院圖紙設計消防水池的容積為200M3,消防水箱的容積為12M3,本人認為都大大超出了規范規定的容積.為100,和8方即可.

  • 【請教】屋頂做兩個21m3消防水池怎么回事??

    【請教】屋頂做兩個21m3消防水池怎么回事??

    有一個醫院綜合樓有一層地下室,地上共11層,建筑高度為41.800m,建筑總面積約1萬m,消防水量是20L/s,噴淋是20L/s,地下室分為兩個消防水池,分別是有效容積119m3和97m3,屋面有兩個消防水池各為21m3。我很疑問的是為什么消防水池沒超過500m3也設置兩個水池,屋面為什么又設置兩個21m3,規范不是說一個18m3就可以了嗎?這樣做是出于什么目的了?求高手解釋下!!!!!

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 消防水池和水箱的一些問題

    在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!

  • 關于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

點擊加載更多

屋頂水池防水

屋頂水池防水專題,為您提供屋頂水池防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂水池防水 相關的專業交流討論,更多屋頂水池防水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

庭院小水池

建筑 施工

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 香港| 双鸭山市| 古交市| 上思县| 平武县| 新郑市| 威海市| 正镶白旗| 双桥区| 西藏| 临海市| 儋州市| 德庆县| 平昌县| 监利县| 枣庄市| 漳州市| 额尔古纳市| 泌阳县| 麻城市| 体育| 竹溪县| 卓尼县| 荔浦县| 和平县| 荃湾区| 湖口县| 贡觉县| 怀来县| 泗阳县| 会昌县| 涪陵区| 万荣县| 诸暨市| 株洲县| 上栗县| 镇赉县| 富源县| 保山市| 漳浦县| 苏尼特左旗|