在對設計圖紙和施工現場確認核實后,立即進行施工準備。(園林)工程施工前的準備工作十分重要,這些作業內容必須詳細了解,方能進行下一步工程施工工作。工程上要進行下述施工作業。(1)基準點(線)測量及確認結果:設置臨時水準點或水準面,并接受檢查。(2)建設臨時建筑物:修建工地辦公室、監理辦公室和倉庫等。建造職工宿舍和食堂。(3)占用協議:當需要占用道路時,必須和道路管理單位及管轄公安部門協議有關標志設置、占用時間、交通安全等問題。(4)決定預算:按照施工計劃決定預算。(5)選定轉包單位并簽訂合同:公共工程禁止把整個工程或大部分工程委任或承包給第三者。但建設工程是各種工程的組合,它是綜合性的工程。根據工程的內容、規模等,把部分工程轉包出去是難以避免的,這類情況并不少。按照甲、乙雙方的合同,恰當地轉包部分工程是確保施工的重要環節。因此,選定轉包單位,理順承包與轉包的關系是很重要的
水利工程項目成本控制包含著很多的方面,其中施工成本包含著為了完成整個施工項目發生的施工費用,其中有施工過程中所有的直接費用、管理費用、業務費用,直接費用主要是要使用的施工材料的費用以及施工人員的工資費用和機械設備的購入費用或者是租賃費用。管理費用主要是指在工程施工過程中出現的管理人員費用以及辦公費用,在施工過程中也會出現業務費用,這些費用主要是指在施工過程中出現的招待費用和對突發事故進行處理產生的費用。 在水利工程施工過程中出現的費用種類非常多,而且,在進行成本控制的時候要面臨的問題也多,因此,在進行成本控制的時候要制定非常科學合理的措施,這樣能夠降低成本,同時也能更好的達到施工工程的施工質量得到保證。在企業成本管理方面通常工程項目的施工成本是成本控制的基礎和核心,因此,施工項目施工中成本控制可以進行預算成本控制,這樣能夠更好的實現對成本進行有效的控制,同時,在進行成本控制的時候也可以制定計劃成本,這樣能夠更好的進行成本控制,同時也能更好的對工程效益進行保證。 在進行成本控制的時候,對直接成本費用進行控制也是非常必要的,對相關人員的費用和機械設備的使用費用也
1、工程施工日志 1 管理人員、分類施工人員數量。 2 進出場機械名稱、型號、數量。 3 進出場材料名稱、規格、數量。 4 施工部位、完成工程數量。 5.當日其他大事記
建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。
一、園林工程施工合同的特點1、合間標的的特殊性園林工程施工合同的標的是園林工程的各類產品。園林工程產品是不動產,建造過程中往往受到各種因素的影響。這就決定了每個施工合同的標的物不同于工廠批量生產的產品,具有單件性的特點。2、合同履行期限的長期性由于園林工程產品施工周期均較長,施工工期一般都是幾年甚至十幾年,至少也要幾個月。在合同實施過程中不確定因素多,受外界自然條件影響大,合同雙方承擔的風險高。當主觀或客觀情況變化時,都有可能造成施工合同的變化,因此施工合同的變更較為頻繁,施工合同爭議和糾紛也比較多。3、合同內容的多樣性和復雜性與大多數合同相
代做工程預算.造價(yusuanw
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是[email protected]。感激不盡了
本帖最后由 henanjianji123 于 2014-7-11 11:46 編輯 質量成本是施工生產成本的一部分,因此,在施工過程中要做好質量成本的控制工作,提高項目施工的經濟效益。下面由甲級監理公司具體講述質量成本的內容。 第一,內部故障成本。指在施工過程中,由于工程存在缺陷而帶來的經濟損失與處理缺陷所花費用的總和。包括報廢損失費、返修損失費、復檢費、停工損失費、事故處理費等。 第二,外部故障成本。指工程凈值使用以后,發現質量缺陷進行彌補所發生的一切費用,包括用戶申訴費、保修費等。 第三,鑒定成本。指工程在一次驗收合格情況下,鑒定工程質量所發生的一切費用。包括材料檢驗費、工序檢驗費、成品檢驗費等。 第四,預防成本。指為了預防工程質量不良狀況出現,使故障成本和鑒定成本降低到最低限度所需要的費用。包括質
1、施工工序優化 項目人員利用BIM技術和模擬技術,將橋梁三維模
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 一、編制內容 (1) 圖紙目錄 (2) 鋼結構設計總說明。應根據設計圖說明編寫,內容一般應有設計依據、設計荷載、工程概況和對材料、焊接、焊接質量等級、高強螺栓摩擦面抗滑移系數、預拉力構件加工、預裝、防銹與涂裝等施工要求及注意事項等。 (3)布置圖。主要供現場安裝用。依據鋼結構設計圖,以同一類構件系統(如屋蓋、剛架、吊車粱、平臺等)為繪制對象,繪制本系統構件的平面布置和剖面布置,并對所有的構件編號;布置圖尺寸應標
工程施工階段的造價控制
1 設計模板時,必須根據泵送混凝土對模板側壓力大的特點,確保模板和支架有足夠的強度、剛度和穩定性;2 模板的最大側壓力,可根據混凝土的澆筑速度、澆筑高度、密度、坍落度、溫度、外加劑等主要影響因素,按附錄C中公式C-1、C-2經計算取二式中的較小值:3 布料設備不得碰撞或直接擱置在模板上,手動布料桿下的模板和支架應加固。 1.1. 鋼筋骨架的保護,應符合下列規定:1.1.0手動布料桿應設鋼支架架空,不得直接支承在鋼筋骨架上;1.1.1.板和塊體結構的水平鋼筋骨架(網),應設置足夠的鋼筋撐腳或鋼支架。鋼筋骨架重要節點宜采取加固措施;1.1.2. 澆筑混凝土時,鋼筋骨架一旦變形或移位,應及時糾正。1.1.3 混凝土泵送施工時,應規定聯絡信號和配備通訊設備,可采用有線或無線通訊設備等進行混凝土泵、攪拌運輸車和攪拌站與澆筑地點之間的通訊聯絡。1.1.4 寒冷地區冬期進行混凝土泵送
地基基礎工程施工前,必須具備完備的地質勘察資料及工程附近管線、建筑物、構筑物和其他公共設施的構造情況,必要時應作施工勘察和調查以確保工程質量及臨近建筑的安全。 在 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范[附條文說明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m 2 以上工程,每100m 2
新的一年又開始啦,大家沒有做完的工程又要繼續,新的工程可能馬上就要開工了。阡陌在這里開貼征集各大工程現場照片,發布新開工或年初復工項目施工現場照片及文字說明,就有機會獲得土木幣獎勵哦! 讓更多的人看到你的心路歷程,看到你的工作環境,看到你的杰作!歡迎參與!希望大家可以多上傳些施工前,施工中,施工調試階段等等的照片,有水處理的,有設備安裝的,有電氣的,有土建的等等,越豐富越好,阡陌就是砸鍋賣鐵也會給你們土木幣獎勵喲。也歡迎各位相互點評,精彩者額外還會有獎勵噠~
眾所周知,建筑結構加固工程實際上是由各階段工作互有聯系,并按先后次序排列的系統工程。其中,現場施工階段必須按程序遵循下列原則。一、先鑒定后設計再施工原則建筑結構是否需要加固及加固的深廣度、加固的范圍和內容,應經結構可靠性鑒定確認。加固方案和加固設計應以具有相應資質的鑒定機構出具的鑒定報告為依據。加固施工則應按照 由具有資質的設計單位完成并經審圖機構審查合格(應有審查合格通知)的施工圖組織現場施工。結構鑒定、加固設計和加固施工這三者是互有內在聯系并有先后次序,缺一不可,是構成結構加固工程的系統工程。只有遵循這一原則,才能確保結構加固工程的質量和安全。當前,結構加固工程市場尚不完善,有的業主僅考慮眼前利益,急于求成,未按此程序辦理,更有甚者,跨越鑒定與設計,直接找加固施工單位,要求加固施工,或邊設計邊施工。也有少數加固施工單位為了承接加固工程項目,違背此原則,未見合釣設計文件就簽承包合同。政府有關職能部門,對此種違背建設程序的現象,應加強監管,以保證結構加固工程的質量與安全。
相關熱門專題