基坑支護,是為保證建筑物地下結構施工及基坑周邊環境的安全,對基坑側壁及周邊環境采用的支擋、加固與保護措施。
本工程地基基礎的設計等級為丙級,支護樁是采用鉆孔的方式,一共有75條支護樁,前期2臺樁機,現增加到一臺,根據工程進度,基本上兩天3條樁,砼發料比較頻繁,而樁徑有1000\800兩種,我可否跟攪拌站溝通,讓他資料方面做到適當的時間,然后我就15條樁一起澆注,控制在100方以下送一次砼抗壓試塊,節省送檢的次數,這樣可行否?資料驗收可否通過?
基坑支護樁設計為灌注樁,可不可以借用支護樁的2根灌注樁用作塔機基礎樁(再另外在基坑外側增設2根灌注樁作塔機基礎樁,塔機基礎一共4根灌注樁)?
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
圖紙簡介: 樁基礎及基坑支護樁布置結構施工圖,其中包括設計總說明,水泥攪拌樁·平立剖面圖 各墻身大樣圖 投稿網友: luoxue198510 上傳時間: 2014-05-15
現在做的這個設計是兩層地下室的一個工程,整個工程是L 型的建筑,由于一些原因,基坑支護必須在建筑物的中間來一道,我現在想要知道他的支護樁和帷幕占了我的工程樁的位置,有的離我的工程樁不滿足樁建最小距離的要求,我該怎么處理這個事,他沿我地下室外墻做的支護樁離我的工程樁都不瞞足最小樁矩的要求,是不是說對于支護樁和工程這塊有特別的要求?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
基坑支護,這樣做有什么問題?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
下面是一個深12米的深基坑支護設計的支護樁檢測要求,是基坑設計單位制定的,向專業人員請教是否有問題,我們準備拿去招標。目前這個資料設計單位剛拿過來給我們1、鉆孔灌注檢測要求(1)鉆孔灌注樁施工完成后,應采用低應變動測法檢測樁身完整性,檢測數量不宜少于總樁數的30%,且不得少于20根。(2)鉆孔灌注樁當根據低應變動測法判定的樁身缺陷可能影響樁的水平承載力時,應采用鉆芯法補充檢測,檢測數量不少于總樁數的2%,且不少于3根。(3)鉆孔灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測。2、雙軸深攪樁檢測要求(1)雙軸深攪樁施工一周后進行開挖檢查或采用鉆孔取芯等手段檢查成樁質量,若不符合設計要求應及時調整施工工藝。(2)雙軸深攪樁應在設計開挖齡期采用鉆芯檢測墻身完整性,鉆芯數量不宜少于總樁數的2%,且不應少于5根。(3)雙軸深攪樁作為止水帷幕應根據規范要求取樣進行滲透試驗。3、高壓旋噴樁檢測要求(1)雙軸深攪樁施工一周后進行開挖檢查或采用鉆孔取芯等手段檢查成樁質量,若不符合設計
在原有建筑邊接建樓,開挖深度5m。原有樓為框架結構,要保證原有樓的房心回填土不流失,有什么好的方案沒有,請大家指點下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 編輯 ]
基坑支護施工預防監控措施 一、施工工藝及技術要求 ⒈施工前期準備工作 ⑴放線定位。用經緯儀和鋼尺,在軸線定位的基礎上,定出深層攪拌樁的位置,放出白灰線。 ⑵挖掘溝槽。根據圍護的實際寬度,利用挖掘機挖出與圍護寬度相當的溝槽。 ⑶利用經緯儀和鋼尺放出圍護內外邊線,并用鐵絲固定。 ⒉施工工藝 ⑴定位。鉆機到達指定樁位,對中、整平。利用經緯儀檢查鉆機垂直度。 ⑵預拌下沉。根據電機的電表控制下沉速度,通常為0.38~0.75m/min。如下沉速度太慢,可輸入少量清水以利鉆進。 ⑶壓漿前,先制備水泥漿,并放入集料斗中。 ⑷鉆頭下到樁底標高時,即行噴漿攪拌提升,邊噴邊攪拌;提升速度為0.3~0.5m/min。為使軟土和水泥漿攪拌均勻,重復上下攪拌,兩根樁之間的搭接在20cm 左右。 ⑸每次成樁后,必須及時用灰漿泵注清水,對注漿管和噴漿頭進行清洗。 ⑹移位。根據鉆機
深基坑支護設計與計算分析