附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!
第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01
住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表
分支電纜與建筑電氣設計規范
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
第4.3.1條 療養室應使用光線均勻、減少眩光的照明燈具,每床位應裝設一個插座,每療養室裝一、二只備用插座。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,醫生辦公室,治療室 75-150 藥房,化驗室、療養員活動室 療養室、中心供應室 30-50 污洗室,雜用庫,走道 10-20 監護室,理療室,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈。走道照明不應有強烈光線射入療養室。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號。第4.3.5條 放射科用房,功能檢查室,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,其開關應
1.住宅建筑應設置電話系統,電話系統宜采用當?shù)赝ㄐ艠I(yè)務經營商提供的運營方式。 2.住宅建筑的電話系統宜使用綜合布線系統,每套住宅的電話系統進戶線不應少于1根,進戶線宜在家居配線箱內做交接。 3.住宅套內宜采用RJ45電話插座。電話插座應暗裝,且電話插座底邊距地高度宜為O.3m~O.5m,衛生間的電話插座底邊距地高度宜為1.Om~1.3m。 4.電話插座纜線宜采用由家居配線箱放射方式敷設。 5.每套住宅的電話插座裝設數量不應少于2個。起居室、主臥室、書房應裝設電話插座,次臥室、衛生間宜裝設電話插座。
如題,討論一下這本新的即將執行的住宅建筑電氣設計規范?個人認為編規范的人很不認真,有些條款明顯與國標規范違背,而且條文說明寫的,唉....希望大家能討論,來拍磚,說說具體怎么執行!
如何執行《住宅建筑電氣設計規范》9.2.3條《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起實施。9.2.3 住宅建筑的門廳、前室、公共走道、樓梯間等應設人工照明及節能控制。當應急照明采用節能自熄開關控制時,在應急情況下,設有火災自動報警系統的應急照明應自動點亮;無火災自動報警系統的應急照明可集中點亮。注意:組團中大量單元式高層住宅單體內是沒有值班室的。小區內只有總的安保值班室。18層住宅設計時在公共疏散走廊、樓梯間、電梯前室均設有火災自動報警系統,這時應急照明可以實現消防控制室遠程強啟功能。但是11層,12層住宅沒有火災自動報警系統,也沒有值班室這時應急照明如何滿足9.2.3 條文解釋:應急狀態下,無火災自動報警系統的應急照明集中點亮可采用手動控制,控制裝置宜安裝在有人值班室里。11層,12層住宅實際設計中也不要求強啟,樓梯間、前室普通照明用感應燈,應急照明用自帶蓄電池型應急燈。需注意的問題是:起火時,人員疏散,樓梯間只有感應燈在工作,因為這時電源沒切斷,應急燈是不亮的。這樣設計是否違反《住宅建筑電氣
2012年《住宅建筑電氣設計規范》(總結版)
請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了
民用建筑電氣設計規范
建筑電氣住宅設計規范
建筑電氣住宅設計規范專題,為您提供建筑電氣住宅設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣住宅設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣住宅設計規范相關內容請訪問