附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
分支電纜與建筑電氣設計規范
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!
請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了
民用建筑電氣設計規范
民用建筑電氣設計規范-2008
民用建筑電氣設計規范的具體講義,針對每一章節作了具體分析說明。
07SD101-8 電力電纜井設計與安裝
一起分享一下08年的電氣規范
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
誰有 交通建筑電氣設計規范 JGJ 243-2011關于發布行業標準《交通建筑電氣設計規范》的公告 現批準《交通建筑電氣設計規范》為行業標準,編號為JGJ 243-2011,自2012年6月1日起實施。其中,第6.4.7、8.4.2條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 二〇一一年八月四日
這是中國建筑學會電氣分會編寫的民用建筑電氣設計規范實施指南,對民規進行了詳盡的闡述解釋,我從別的論壇花了好多幣下載的,內容非常不錯。做設計的朋友不得不看哦。(共七個壓縮包)
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!
不同的設計規范對于不同的問題要求自然不同。本文要找的恰是不同的設計規范對同一問題的不同要求。為了“設計除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關標準”,本文把這些不同找出來,探索求解之法,同時也包含了“溫故知新”的目的。1 本文擬討論(查找)的規范首先把將要涉及的規范名稱一一列出,在后文僅列出它的編號,以使敘述更加簡潔。1)《民用建筑電氣設計規范》(JGJ 16-2008);2)《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB
規范是前輩們用經驗和汗水譜寫出來,隨著社會科學的發展和交替更新,必然要修訂,當然我們要研究其內含因地制宜,不可盲目套用。對待規范我們要遵守也要敢于挑戰。