又快到冬天了,每年這個時候,也就是比較麻煩的時候,粘鋼膠冬季施工會受到外界環境的影響和帶來一些困難,我們需要注意冬季施工的哪些方面? 首先,在冬季施工中,要記住粘鋼膠固化劑應放入熱水中浸泡一段時間,這樣使用時間效果會非常好。 第二點,在使用未使用的膠水時,可以將袋子密封起來,放在陰涼的背上,下次繼續使用。 第三,在桿被種植之前,應將桿旋轉到孔中。如果沒有膠水流出,就必須去掉棒材并重新注入膠水。在凝固前不能拔出棒材。 第四、施工人員在施工時要佩戴手套、口罩、護目鏡、頭盔等防護用品。 第五,冬季施工時間可以選擇在上午10點到下午3點施工前對比良好,此時的溫度對比較溫暖。 (原文鏈接地址:http://ww
隨著冬季的來臨,氣溫逐漸降低,天氣條件變得較為特殊,而防水工程在這樣的季節里也面臨著一些挑戰。做好冬季防水工作,對于保證建筑物的防水性能、延長其使用壽命至關重要。以下是關于冬季防水施工的一些要點及需要注意的事項。一、施工前的準備工作
水利工程施工項目作為基礎設施建設體系中至關重要的構成部分之一,其施工作業的開展具有周期較長、施工任務繁重、施工進度較快以及工作強度大等多個方面的特點。更為關鍵的是,為了能夠確保水利工程項目在汛前能夠完成施工,同時具備度汛能力,因此難以避免在冬季不良氣候條件下展開施工的問題。而冬季低溫的特殊氣候條件也會給水利工程施工帶來不良的影響,若處理上稍有不慎,則勢必會給整個水利工程項目的施工質量以及施工進度帶來不良后果。故而,對冬季水利工程的施工技術要點進行分析意義重大。 1 土方工程施工技術 土方工程作為水利工程中最關鍵性,同時也是最基礎的施工階段,原則上來說需要盡量避免在冬季進行施工作業。若受到客觀條件的影響,必須在冬季進行土方施工作業,則首先需
工地上常說的“冬季施工”嚴格來講應是“冬期施工”,《建筑工程冬期施工規程》中規定:根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工;當室外日平均氣溫連續5天穩定高于5℃時解除冬期施工。 冬季混凝土施工難度尤其大 北方某工地在施工中把控以下要點 保證了混凝土施工質量 值得參考借鑒 首先,冬季施工混凝土使用冬施混凝土,根據需要添加防凍劑、早強劑等適量的外加劑。骨料不得含有冰雪、凍塊
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
本帖最后由 專注土木的先森 于 2013-11-30 13:06 編輯 1、調整配合比。若氣溫在0℃左右的時候施工,一般應該選用普通硅酸鹽水泥,其硅酸三鈣含量不低于50%,細度達到4900/cm2細目篩余量<15%的水泥。這種水泥水化熱反應的比較早,使早期強度提升較快,三天的強度一般大約等于普通硅酸鹽水泥7天的強度,效果較明顯;盡量降低水灰比,實際上是減少游離水,增加水泥用量,增加幅度在50kg/m3左右較合適,從而增加水化熱量,減短齡期使強度增長快;摻人早強劑和減水劑,提高早期強度,但摻量必須經過試驗確定,計量以水泥重為依據,一般不超過水泥用量的5%,少摻既無效果又浪費,多摻量反而會降低
論綠化冬季施工
冬天就要來了,外墻真石漆施工冬季應該注意什么 冬天做外墻真石漆主要考慮的就
一、準備工作(一) 合理安排好施工項目對今年竣工的項目在入冬前應集中力量搶裝飾、搶收尾,特別是外裝修,必須在入冬前完成。在保證年度竣工面積完成的情況下,對施工項目進行適當的調整:對不適于冬期施工的分項工程,如內外裝飾、油漆、屋面防水等盡量安排在入冬前或來年開春后進行;(二)冬期施工前,明確各分部、分項工程技術負責人員和崗位職責,組織有關人員學習《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104—97),根據各自的實際情況編制冬期施工方案(審批后報技術質量部一份),對其施工程序、防凍、測溫及質量安全等方面作周密布署,同時做好冬期施工技術交底,確保每個工序按規范和技術措施組織施工;認真執行質量檢驗制度,做好質量、安全檢查工作,消除質量、安全隱患;應指定專人做好各項冬期施工記錄,并妥善歸檔整理; (三)入冬前,要對現場的技術員、施工員、材料員、試驗員及重要工種的班組長、測溫人員、司爐工、電焊工、外加劑摻配和高空作業人員進行培訓,掌握有關各施工方案、施工方法和質量標準; (四)冬期施工期間,對外加劑添加、原材料加熱、砼養護和測溫、試塊制作養護、加熱設施管理
冬季溫度不斷降低,混凝土中游離水的體積就會由于凍脹熱性,在其內部形成無序孔隙,進而影響到水利工程基礎混凝土的強度和施工質量;如果施工區溫度在-4℃及以下時,基礎工程中混凝土內部水將會全部結冰,進而阻滯混凝土應有的水化熱反應,隨水結冰體積不斷膨脹引起混凝土出現孔隙、裂縫等施工質量問題[1]。 1.水利工程混凝土冬季施工技術指標 1.1混凝土冬季施工溫控要求 水利工程混凝土在冬季低溫環境中進行施工建設,尤其在嚴寒和寒冷地區其日平均氣溫通常在0℃以下。對于日平均氣溫在-10℃~5℃范圍內的混凝土基礎工程施工,宜采用蓄熱法來對水利工程大體積混凝土進行施工溫度控制;如日平均氣溫在-15℃~-10℃范圍內,則宜采用綜合蓄熱法或暖棚法等對水利工程大體積混凝土進行施工溫度控制。 1.2冬季施工混凝土質量控制指標 為了提高水利工程冬季混凝土施工質量水平,必須采取完善的溫控措施,以確保混凝土表面至少在澆筑后15d內均能滿足不低于5℃的技術規范。在分層澆筑混凝土過程中,應確保前一層混凝土表面溫度在1℃以上,同時不能直接在地面上澆筑混凝土,
一、橋梁支座施工前準備工作: 1、冬季施工做好現場人員防寒保暖工作,避免夜間操作; 2、霜凍,雨雪和大風天氣要做好防滑措施,或暫停施工 3、防止混凝土凍害 4、防止塔塌事故 二、橋梁支座施工注意事項: 1、在混凝土攪拌機四周設置封閉的保暖保溫措施,預防攪拌機內出現積雪,冰塊等雜物,干擾攪拌機工作 2、冬季攪拌機要遵循合理的投料順序,方便操作 3、雨雪天氣施工人員應穿防滑鞋, 4、橋梁支座材料檢驗:橋梁支座到達現場后,必須檢查橋梁支座的合格證、附件清單和有關材質報告單或檢查報告 5、將合格成品支座水平擺放在存梁臺座或移動小車架上,保持四個橋梁支座頂板高差≤2mm,擰緊橋梁支座與梁體的連接螺栓。固定端及活動端方向按箱梁架設方向擺放正確。 6、場采用小型設備機械拌合,灌注自由高度
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
我國的經濟建設進入快速 發展期,國家對交通基礎設施建設的投資明后兩年將達到2萬億元,其中道路橋梁建設占很大 比重。本文擬從橋梁建設過程中監理部門如何做好安全監理工作,合理規避 由安全事故導致監理承擔責任的法律和經濟風險等方面進行探討,以資參考。 1 建立健全的安全管理保證體系 (1)在總監理工程師 (下稱 “總監 ”)的領導下,建立健全安全管理保證體系,由總監擔任安全總負責人,對總監辦和所屬機構及施工現場的安全監督負總責; (2)監理工程師必須通過國家相關部門資格考試,具備相應的資格和能力,能對駐地監理組的安全管理和橋梁施工現場的安全監督負責; (3)監理機構必須配備專業 的安全監理工程師,負責處理機構內部和施工現場所有的安全問題,對于無權處理的問題須報上級部門處理; (4)建立監理辦公室,負責及時收集有關 國家和地方安全管理的最新法律、
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
施工組織設計的審核要點1.目的 為逐步實現我中心監理作業指導書(質量體系第三層次文件)標準化,從控制要點及程序操作,對審核施工組織設計的監理作業提供指導。 施工組織設計是指導工程施工的綱領性技術文件,也是監理工作的依據之一。通過對施工組織設計審核,是監理工作中預控的重要措施和方法。本作業指導書為標準版本(企業標準)。各項目監理部在實際運用中,應根據需要進行補充或刪減。 2.依據文件 2.1《建設工程監理規范》GB50319-2000; 2.2《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程資料管理規程》DBJ01-51-2003. 3.對施工單位的要求 3.1根據合同約定或監理單位要求,施工單位應在正式施工前將需要監理單位審核的施工組織設計編制完成,并經施工企業單位的技術負責人審批。 3.2施工組織設計的報審有時限規定。施工單位應按照施工合同或約定的時限要求完成報送和審批工作。規模較大、工藝復雜的工程、群體工程或分期出圖工程,可分階段報批施工組