国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑住宅的電氣設計

    淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應

  • 有做高層建筑電氣設計的嗎?

    請教,誰有高層建筑電氣設計我想了解下高層建筑電氣設計,為什么通訊,網絡,電話都是電氣人員來做阿?我以前電力設計院是通訊專業來做。另外火災報警也是電氣來做,不是上下水和消防專業來做嗎?

  • 高層建筑混凝土設計規范

    剛找到的,拿出來大家共享

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?

  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。

  • 述評高層建筑消防電氣設計

    述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,而采用的設備也不符合防腐的要求,就會出現短路的現象,引發火災。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,避免由于電流效應而引起火災。其次,沒有規范的電氣安裝,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會有氧化的現象發生,電阻變大的時候,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器、插保險的熔線等,如果運行的時間長了,就會出現松動的現象,接觸電阻變大的時候引發火災。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,用電負荷的計算,在供電設計中能夠

  • 高層建筑電氣設計的研究與分析

    1 高層建筑設計原則 安全、經濟與節能、穩定性是建筑電氣設計應追求的目標,但是在保證系統的穩定、安全運行的前提下同時也要兼顧經濟性。建筑電氣設計不僅要嚴格依據國家規范以及其它有關政策和法令,還要根據當地的實際情況而制定標準,確保設計質量。建筑電氣設計是整個建筑工程設計的一部分,其中用電負荷計算與配電系統合理分配以及消防工程為設計的主要內容。 2 高層建筑電氣設計的要點問題 (1)高層建筑由于空調、電梯、照明、暖通、給排水、照明等諸多設備,因此負荷較多,用電量特別大,且供電的可靠性要求很高。

  • 淺談高層建筑的電氣設計與節能

    大型商場等高層建筑電氣設計質量保證是比較復雜的一個課題,同時高層建筑耗能浪費的現象也是一個迫在眉睫的問題。作為商場的電氣工程師,不應只停留在電氣維護和商業裝修工程現場的日常管理上,還應該主動熟悉和掌握與高層建筑電氣有關的設計規范、設備選型和節能改造上。 1 高層建筑電氣設計的主要內容 1.1 負荷的計算 電力負荷是供電設計的依據參數。計算準確與否,對合理選擇設備,安全可靠與經濟運行,均起決定性作用。高層建筑的電力負荷計算,基本上采用負荷密度法和需要系數法。 1.2 供電電源及電壓的選擇 為了保證供電可靠性,現代高層建筑至少應有兩個獨立電源,具體數量應視負荷大小及當地電網條件而定。兩路獨立電源運行方式,原則上是

  • 8大高層建筑的電氣設計與施工要點!

    8大高層建筑的電氣設計與施工要點!

    為了節省土地空間,現在很多建筑工程項目都被設計成為了高層建筑。高層建筑的優勢在于其能夠大大節省土地資源、方便人們使用,但同時也存在著一旦發生消防安全事故則逃生困難等缺點,而為了從根本上杜絕這一現象的發生,保障人民和國家的生命、財產安全,高層建筑必須要加強電氣施工質量。 1、照明系統設計 高層建筑電氣設備較多,為了避免電氣設備用電對照明系統電壓產生一定的波動影響,最好分開設計電力動力用電線路和照明用電線路,并且設置一般照明系統和應急照明系統,既能保證照明系統正常運工作,又能在特殊狀況下啟動應急照明系統,持續、安全的照明。此外,在照明燈源上應選擇發光效率高、顯色性好的環保節能型燈具,降低能源消耗。

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 分支電纜與建筑電氣設計規范

    分支電纜與建筑電氣設計規范

  • 《金融建筑電氣設計規范》

    金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)

  • 民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。

  • 高層建筑電氣設計基礎_課件_概論

    本帖最后由 qingmin123 于 2014-1-12 12:51 編輯 有關高層建筑電氣設計基礎:lol增加幾章

  • 民用高層建筑電氣設計的特點與要點

    眾所周知,高層民用建筑已經成為了當前城市發展中最為主要的一種民用建筑類型,并且隨著建筑行業的不斷發展,其高度也正在不斷增加,這必然也會給具體的施工過程造成較大的施工難度,這一點對于民用高層建筑中的電氣系統施工環節來說也不例外,并且相對于民用高層建筑中電氣系統的重要性,也應該重點加強對于這一環節的控制,保障其電氣系統的正常運行,而這就要求在具體的電氣系統施工中,加強對于設計環節的重視,確保設計的準確性和可靠性,才能夠保障其電氣系統的有效性,這正是本文論述的主要目的所在。 1 民用高層建筑電氣設計的特點 民用高層建筑相對于一般的建筑工程項目來說,因為其在高度上的差異,導致其在具體的設計和施工中也必然也存在著一定的不同,這種不同表現在電氣設計中主要體現在以下幾個方面: (1) 首先,對于高層民用建筑來說,其最大的一個特點就是高,這種高度上的特殊性

  • 高層建筑消防電氣設計優化措施

    【摘要】根據消防電氣設計主要規范的要求,闡述了高層建筑消防電氣設計中需要注意的問題,對主要方面的消防電氣設計優化進行了具體探討? 在工程建設中,高層建筑的消防設計是一項專業性強?與現行消防法規緊密聯系的復雜項目,消防電氣系統則是其中的重要組成部分?消防電氣設計的主要內容包括火災報警系統?消防聯動控制?消防電源?疏散照明等?本文闡述了高層建筑消防電氣設計中需要注意的問題,對主要方面的消防電氣優化措施進行了探討? 一?主要消防電氣設計規范 消防電氣設計規范是從事消防電氣設計和審核的重要依據,是應當嚴格遵循的技術準則?設計者應熟悉和掌握的與高層建筑消防電氣有關的設計規范主要有《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98,國家標準)?《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,國家標準)?等,它們對高層建筑中主要建筑類別的劃分及對火災報警?消防聯動控制的設置和要求等基本一致,但是各有側重,所以實際工作中,應當具體問題具體分析,準確理解和執行這些規范,認真協調其中關系就顯得非常重要? 二?消防電氣設計的主要問題及優化 1?消防聯動控

  • 超高層建筑電氣設計要點

    超高層建筑電氣設計要點,建筑高度不低于250m,務必從如下幾點考慮,高壓系統主接線、低壓系統接線圖,變電所設置、柴油發電機組設置、豎向干線系統、動力配電、照明配電、其他節能及新技術應用;

  • 民用建筑電氣設計規范的問題

    請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

點擊加載更多

高層建筑電氣設計規范

高層建筑電氣設計規范專題,為您提供高層建筑電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多高層建筑電氣設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑設計入門

結構設計優化

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 益阳市| 信丰县| 徐州市| 银川市| 北安市| 黔南| 牙克石市| 上栗县| 二连浩特市| 石屏县| 康平县| 盐池县| 德化县| 宣化县| 湘潭县| 伊春市| 涿州市| 郯城县| 岳池县| 望都县| 远安县| 班玛县| 苏尼特右旗| 宣武区| 木兰县| 崇仁县| 平舆县| 莱阳市| 鞍山市| 图片| 巫山县| 六安市| 民乐县| 信丰县| 洱源县| 香港| 武乡县| 钦州市| 吴堡县| 昌江|