  • 冬季施工中混凝土的溫度問題

    冬季施工,混凝土養護過程中測溫,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,有沒有標準,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土

  • 超長混凝土溫度應力問題

    請教各位超長混凝土溫度應力在建模時怎么考慮?剛度具體怎么折減?總承包項目,領導說要把工程量放到最低,真不知道這溫度應力具體要怎么考慮地點鄂爾多斯,溫差還蠻大的

  • 水工混凝土溫度應力與溫度控制

    幾天幾乎把水工論壇翻了個遍,發現這里居然沒有混凝土溫控方面的帖子,從事這方面工作的同志應該不少吧,不要太保守了,大家交流一下共同提高嘛,不要雞犬相聞老死不相往來嘛!

  • CRCP混凝土溫度松弛應力分析.rar

    CRCP混凝土溫度松弛應力分析.rar

  • 大體積混凝土溫度曲線分析

    室外氣溫平均在-4-10攝氏度左右,混凝土C45P8入模溫度10-15攝氏度,澆筑結束后連續測得10天溫度值,繪制成曲線圖分析其內部溫度最大值及溫差最大值出現的時間!

  • 為什么冬季施工要求混凝土入模溫度不得低于5℃

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:16 編輯 混凝土微觀結構

  • 底板大體積混凝土溫度監測分析與結論

    浙海大廈續建工程底板大體積混凝土溫度監測分析與結論 浙海大廈續建工程主樓52層,基礎底板設計為整板基礎,澆筑面積為2350㎡,一般厚度3.2m,總體積為7500m3,屬于大體積混凝土工程。在混凝土澆筑前,對混凝土配合比進行了優化設計,選擇低熱水泥,摻入高效減水劑,減少水泥用量,提高混凝土的早期抗拉強度。整個底板分兩次澆筑,第一次澆筑電梯井底板,澆筑時間從2002年12月2日晚上18:30分開始,到12月3日早晨4:00結束;第二次澆筑大樓基礎底板,澆筑時間從2002年12月18日晚上19:00開始,到12月22日下午14:00全部澆筑完畢。在兩次澆筑過程中,對混凝土進行了及時的養護。并對混凝土全場溫度進行了認真的測量,第一次檢測時間從12月2日到12月18日,歷時16天;第二次檢測從12月18日到1月9日,歷時21天。 一、測溫設備及測溫點布置 本次測溫采用熱敏電阻作為測溫傳感器,傳感器裝入導熱良好的金屬套管內,并用環氧樹脂密封,可保證傳感器對混凝土溫度變化作出迅速的反應。測溫設備采用LD-C20-64智能巡測溫度儀

  • 大體積混凝土溫度應力與溫度控制

    大體積混凝土溫度應力與溫度控制

    大體積混凝土溫度應力與溫度控制.part1

  • 冬季低溫下混凝土的施工

    國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]

  • 混凝土溫度場計算中的一些參數,請教高手!

    我在做大體積混凝土的溫度應力,準備用間接法先算溫度場,不知道生熱率應該取多少,一直沒有找到相關的資料或計算公式.另外,在朱伯芳的著作里找到了不同風速下的放熱系數,不知道這是不是就是ANSYS里的對流系數?望高手不吝賜教,感激不盡!!

  • 大體積混凝土溫度計算(V3.0).xls

    大體積混凝土溫度的計算excel表格,按照大體積混凝土新規范編制的,除了第四個很難搞以外,其余的都好弄。第四點是用有限單元法或差分法計算的,excel表格算不出來《GB_50496-2009_大體積混凝土施工規范及條文說明.pdf》已經傳至本論壇,我就不再上傳了

  • 大體積混凝土溫度裂縫成因與控制

    大體積混凝土溫度裂縫成因與控制

  • 大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

    大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

    大體積混凝土溫度計算程序(V3.1)

  • 混凝土溫度、干縮裂縫的成因及控制__轉載

    最近在解決熟讀問題,找了不少資料,分享一下。混凝土在現代工程中占重要地位,其裂縫是個頗具現實意義、備受關注的質量問題。對其產生裂縫成因進行分析并預防控制處理,不僅能確保工程的質量,還能夠節約社會資源。 一、混凝土常見裂縫類型現今,混凝土在各種工程中應用普遍,其質量的好壞對結構物的安全、造價及美觀有很大影響。但混凝土在工程中會因為各種原因產生不同類型裂縫: 1、干縮裂縫:混凝土在硬化過程中由于水分蒸發、體積逐漸縮小而產生收縮裂縫;有時施工水灰比掌握不恰當,造成水灰比偏大混凝土過稀,混凝土振搗后局部分析及預防、控制、處理,并多角度對其表面集中了較多水分、砂漿遇天晴日曬、現場風速較大等情況,使混凝土表面水分蒸發較快,產生干縮裂縫。在新混凝土表面沒有很好地養生或養生時間欠合適均勻以及養生不全面,局部失水過多過快也都會造成干縮裂縫。 2、溫度裂縫:內部溫度裂縫:混凝土硬化期間水泥釋放出大量的水化熱,內部溫度不斷上升,在表面產生拉應力,后期在降溫過程中未及時得到水分補充,又受到基礎或老混凝土

  • 混凝土溫度裂縫產生原因及防治措施探討

    摘要:本文作者主要分析了溫度裂縫產生的機理及特征,提出了相應的防治措施,供大家參考借鑒。 關鍵詞:混凝土;溫度裂縫;產生原因;防治措施 溫度裂縫的存在是混凝土施工中不可避免的普遍現象,泵送混凝土施工同樣如此。但是,我們應該明白裂縫的出現不僅會降低建筑物的抗滲能力,影響建筑物的使用功能,而且會引起鋼筋的銹蝕,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影響建筑物的承載能力。因此,我們在施工中,應充分認識到裂縫的出現對建筑物的危害性,采取各種有效的措施和合理的處理方法來預防裂縫的出現和發展,不斷提高混凝土澆筑質量,滿足建筑結構安全穩定等要求。 1 溫度裂縫產生機理及特征 混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化過程產生大量的水化熱。由于混凝土的體積較大,大量的水化熱聚積在混凝土內部而不易散發出去,導致混凝土內部溫度急劇上升。而混凝土表面面積大,因此散熱較快,使得混凝土結構內外出現較大的溫差,這些溫差造成內部與外部熱脹冷縮的程度不同,使混凝土表面產生一定的拉應力。當拉應力超過混凝土的抗拉強度極限時,混凝土表面就會產生裂縫,這種裂縫多發生在混凝土施工中后期。在混凝土的

  • 關于混凝土使用溫度的問題

    請教各位大俠一個問題:本人設計的一個建筑物,框架結構,有部分使用時會有7、80度的高溫,設計的時候應該注意什么問題,相應的規范又有什么呢?

  • 大體積混凝土溫度測控技術規范

    大體積混凝土溫度測控技術規范

  • 多孔連續型綠化混凝土溫度環境問題

    溫度是植物生長的必要條件之一,因此,研究綠化混凝土的溫度變化規律十分重要。多孔連續型綠化混凝土表層溫度與地表溫度的變化規律有所不同。 (1)夏季高溫問題 多孔連續型綠化混凝土吸收并蓄存太陽輻射熱能,表層溫度較高,不僅影響花草種子發芽率,而且影響花草生長。當溫度超過一定限度時,很多草會出現熱休眠現象。 (2)冬季低溫問題 經實驗可得,多孔連續型綠化混凝土冬季表層溫度高于地表溫度。在季節性寒冷地區,冷季型草的可選擇范圍十分有限,而多孔連續型綠化混凝土則拓展了植物可選擇范圍。

點擊加載更多

冬季混凝土溫度

冬季混凝土溫度專題,為您提供冬季混凝土溫度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冬季混凝土溫度 相關的專業交流討論,更多冬季混凝土溫度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 交城县| 从化市| 渝中区| 平邑县| 定日县| 璧山县| 大宁县| 若羌县| 克什克腾旗| 龙泉市| 金堂县| 禄丰县| 昭苏县| 宝鸡市| 同心县| 莲花县| 翁牛特旗| 乌海市| 香格里拉县| 喜德县| 长汀县| 房产| 秭归县| 鱼台县| 乐都县| 平度市| 芦山县| 尼玛县| 两当县| 屯门区| 花莲市| 秦安县| 双鸭山市| 昆山市| 长子县| 海丰县| 绍兴市| 琼结县| 福清市| 墨脱县| 上杭县|