大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確保混凝土澆搗的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
本工程是化工類工業安裝,工業設備基礎屬于大體積混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固。 現求一大體積混凝土施工方案?
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚、體形大、鋼筋密、混凝土數量多。工程條件復雜和施工技術要求高。混凝土的截面尺寸較大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
本人急需大體積混凝土施工方案詳細內容,要求其中有溫差控制計算內容及測溫方案和測溫點布置圖
建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓、中庭、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2。地下室共三層,主要為車庫、設備用房、庫房、變配電室、柴油發電機室,約1.8萬m2;地上建筑總高度60m,主要為辦公室、餐廳、多功能廳、會議室等,約4.2萬m。擬建建筑物±0.00標高為48.
送上大體積混凝土施工專項方案!
大體積混凝土夏季施工方案
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,地下一層,地上十四層,總建筑面積19676.02m2。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,戰時為乙級六類人防物資庫。基礎地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土。混凝土攪拌時間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌、中彈、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;
總建筑面積42600m2 ,明挖區面積18600m2,蓋挖區面積24000m2。地下一層。建筑功能:商業中心筏板基礎,框架-剪力墻結構。抗震設防烈度7度設防按8度抗震采取構造措施絕對標高±0.000相當于水平標高3.200m[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-4 18:57 編輯 ]
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:59 編輯 簡要說明: 本工程基礎為鋼筋砼筏板基礎,1#樓筏板厚度1800 mm,車庫筏板厚450 mm。筏板面積約4000㎡,混凝土全部采用商品混凝土。 文件格式:Word 文件大小:252 kB
大體積混凝土施工方案 .rar
大體積混凝土水化熱方案計算單
本帖最后由 無間道 于 2013-10-3 17:04 編輯 隨著改革開放的不斷深化、建筑業的蓬勃發展,高層建筑越來越多地拔地而起,作為功能和結構的需要,解決不均勻沉降、砼收縮變形、砼溫差應力等情況,使用后澆帶代替永久變形縫在高層建筑設計和施工中得到廣泛的應用,但現行規范、規程的不一致性給設計和施工帶來了較大的難度,筆者通過近年來在各地工程的參觀學習和在工程中的實踐,對后澆帶的應用積累了一定的理論和經驗,現就**綜合樓工程后澆帶的應用談談幾個問題。
摘要: 施工當中難免遇到裂縫的 問題 ,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會 影響 結構的安全。本文主要介紹裂縫的產生及防治。 關鍵詞: 大體積混凝土 裂縫 建筑裂縫 分析 一、 裂縫簡述: 施工當中難免遇到裂縫的問題,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會影響結構的安全。 二、 裂縫的形成: (一) 墻體裂縫: 1、 沉降裂縫: 由于地基的不均勻沉降,使磚砌墻體表面產生一些不同性質的裂縫。由于磚混結構一般性裂縫(除嚴重開裂外)不危及結構安全和使用,往往容易被人們忽視,致使這類裂縫屢次發生,形成隱患。當地震及其他荷載作用下,容易引起提前破壞,所以應采取有效措施減少和防止裂縫的產生。 1) 現象: a、 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由下向上 發展 。由于橫墻剛度較大(門窗洞口較少),一般不會產生較大的相對變形,所以很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,寬度下大上小,常常在房屋建成后不久
本人曾經做過很多類型的設計,包括水工 市政 房建,發現在水工領域,只要碰到復雜結構問題,如進水塔、閘墩等,首先就確定結構尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,從來也不管配筋滿不滿足要求,頂多用有限元軟件分析下。而房建這一塊,對配筋就很講究了,不知道為什么會這樣?