現在很多大城市打工人很多都租地下室,那地下室防水問題是很重要的,那么在地下室的地方應該怎樣的做防水,防水的施工工藝有哪些,還有地下室的防水該怎樣的做? 地下室防水涂料施工工藝 1、基面驗收:基面需平整無結構缺陷,具有較高的抗壓和抗折強度,沒有浮漿、灰塵或污染物。 2、基面處理:基層空鼓、蜂窩孔洞及大于0.5毫米寬的裂縫,需使用合成樹脂砂漿或堵漏王漿料預先修補。陰陽角管口等細部節點需預先處理成圓弧或鈍角,然后采用柔韌性涂料加強兩遍。 3、基面濕潤:施工前,基面用水充分濕潤 (但不能有積水)。 4、配料攪拌:將一袋25kg,L-108水泥基滲透結晶型防水涂料緩緩倒入正在用電動攪拌器攪拌的清潔的涼水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),攪拌至均勻無顆粒。讓漿料靜置5分鐘,再攪拌一次,即可使用。 5、大面積多遍涂刷:十字交叉至少涂刷兩層,當上一涂層已固化,產生足夠的強度后,可進行下一層施工。調好后的漿料1小時內用完。
地下室鋼筋綁扎工藝標準(406-1996)范圍 本工藝標準適用于地下室鋼筋混凝土底板、墻的鋼筋綁扎。施工準備 2.1 材料及主要機具: 2.1.1 鋼筋:應有出廠合格證,按規定作力學性能復試。當加工過程中發生脆斷等特殊情況,還需作化學成分檢驗。鋼筋應無老銹及油污。 2.1.2 鐵絲:可采用20~22號鐵絲(火燒絲)或鍍鋅鐵絲(鉛絲)。鐵絲的切斷長度要滿足使用要求。 2.1.3 控制混凝土保護層用的砂漿墊塊、塑料卡、各種掛鉤或撐桿等。 2.1.4 工具:鋼筋鉤子、撬棍、扳子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車、粉筆、尺子等。 2.2 作業條件: 2.2.1 按施工現場平面圖規定的位置,將鋼筋堆放場地進行清理、平整。準備好墊木,按鋼筋綁扎順序分類堆放,并將銹蝕進行清理。 2.2.2 核對鋼筋的級別,型號、形狀、尺寸及數量是否與設計圖紙及加工配料單相同。 2.2.3 當施工現場地下水位較高時,必須有排水及降水措施。 2.2.4 熟悉圖紙,確
建 筑 人 Building_man 耐磨地坪,從上個世紀70年代開始問世,在歐美等國家迅速普及開來,替代了傳統的水磨石耐磨地坪。廣泛應用于商場、超市、地下車庫、停車場、工廠車間、機器維修車間、倉庫等需要特別增強表面耐磨性的場所,室內外均可使用,即使長期處于潮濕狀態也不會影響它的性能。 耐磨地坪的種類主要有三種:金屬型、非金屬型、合金骨料。<
防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定。混凝土組成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥、摻合料 ±2 ±1粗、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,每工作班至少檢查兩次。混凝土的坍落度試驗應符合現行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定。混凝土實測的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定。混凝土坍落度允許偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組。
摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,主要介紹防水混凝土、卷材防水及穿墻管道、施工縫的施工作法。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構、箱形基礎,建筑平面呈長方形,地上9層,地下一層,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,屬上層滯水,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水。該工程防水設計等級為二級,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系。底板和外墻采用混凝土結構自防水,混凝土抗滲等級設計為S6;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。
地下室防水施工與監理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 編輯 ]
涂料冷作地下聚氨酯防水業施工工藝標準
論文簡介:關于膨潤土防水毯材料的設計要求及現場施工工藝。節點、搭接、手邊處理工藝等介紹。附實景照片。 投稿網友:jiayijingyuan 上傳時間: 2013-07-19 <
現場采用apf防水卷材,但是現場沒看到刷聚合物防水砂漿。工人說干濕作業都可以,他們昨晚涂了。我想問下大家,這樣施工是否允許?有什么依據?會造成什么后果?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-30 00:09 編輯 衛生間涂膜防水施工作業指導及工藝標準
我們工地現在正在施工地下連續墻,現在這套施工工藝我基本上已經掌握了,但是還有一些比較細節性的、規范性的東西需要和各位廣大朋友探討一下,如果各位需要圖片,我隨時可以上傳,望廣大建筑愛好者一起加入我們的研究行列!從明天開始,我將陸續更新各位對地連墻相關的照片,各位同仁積極關注一下哦......
施工工藝流程 基層處理→→涂刷底層(底涂)→→節點處理→→第2涂層施工→→第3涂層施工→→防水層質量檢驗→→保護層施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,應具有出廠合格證及廠家產品的認證文件,并復驗以下技術性能。 聚氨酯防水涂料,以甲組份及乙組份桶裝出廠;甲組份:異氰酸基含量以3.5±0.2%為宜。乙組份:羥基含量以0.7±0.1%為宜。 兩組份材料應分別保管,存放在室內通風干燥處,貯期甲組份為6個月,乙組份為12個月,使用時甲組份和乙組份料按1∶1的比例配合(或按廠家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、輔助材料: 2.1、磷酸:用于做緩凝劑 2.2、二月桂酸二丁基錫:用于做促凝劑。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀釋和清洗工具。 主要機具 1、電動機具:電動攪拌器。 2、手用工具:攪拌桶、小鐵桶、小平鏟、塑料或橡膠刮板、滾動刷、毛刷、彈簧秤、消防器材等。
在裝修的時候,防水裝修是最基礎也是最重要的裝修工程,但是,面對眾多的防水裝修建材,很多的人感覺無從選擇,那么,我們該如何選擇呢?今天就來介紹一下雙面自粘防水卷材的施工工藝,跟隨省多多裝修網小編來看看吧,希望可以幫助到大家。 一、雙面自粘防水卷材介紹 雙面自粘防水卷材是以瀝青與S B S、T P、浸水劑等助劑反應共混合成高聚物改性瀝青基料,配以活性助劑制成的特 殊防水膠料,面層覆以聚乙烯膜(鋁箔或彩砂)為表面材料,底面采用硅油防粘隔離紙的卷材或兩面為硅油隔離紙的雙面可 粘接的防水卷材為防水層,以聚合物水泥砂漿為粘接層,構成自粘卷材復合防水系統。它是一種極具發展前景的新型防水 卷材,具有低溫柔性、自愈性、及粘結性能好的特點,可常溫施工、施工速度快、符合環保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到輔助防水作用。雙面自粘防水卷材是以防水膠料為防水粘接 層,兩面為硅油隔離紙的雙面可粘接的防水卷材。按胎體分有胎體和無胎體兩種。有胎自粘上、下自粘膠中間夾胎基組成 ,上覆面為乙烯膜、下覆面為可剝起的硅油膜。無胎自粘由自粘膠、上乙烯膜和
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?
隨著現在城市里的高層建筑物越來越多,不管是大型的商場還是商用建筑物,都會有較大的地下停車場,停車場里面的結構也非常復雜,所以停車場的地下滲漏的現象非常普遍,地下室漏水會嚴重影響建筑的使用壽命和居住的安全性,所以下面就根據我們的經驗來談一談地下室施工建設的時候應該注意什么?如何應該減少地下室滲水、漏水。
地下室防水施工工藝
地下室防水施工工藝專題,為您提供地下室防水施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水施工工藝 相關的專業交流討論,更多地下室防水施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題