“坡率法”通常指的是“放坡開挖”。根據巖土工程性狀控制邊坡開挖的允許坡率,以確保基坑邊坡的穩定。它是基坑支護施工中最為古老的、傳統的、一般來說也是最為經濟的基坑支護方案。當條件允許的情況下,首選選擇此方案。 “坡率法”的適用條件: ①空間條件:首選在基坑周圍具有放坡開挖的空間,又不影響鄰近已有工程的安全和正常使用。 ②巖土條件:巖土體的自穩性能良好。 ③地下水條件:地下水位埋深較深,以在開挖深度之下為佳。 ④坑深條件:基坑開挖深度適于地下1~2層的
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 22:26 編輯 基坑土方開挖邊坡是采用大放坡或者土釘墻或者水泥土墻等支護形式是根據什么來決定的,有詳細的分析過程嗎?新人求指點。沒詳細計算過程 有比較靠譜的施工經驗也行。
一、排樁或地下連續墻:1.適于基坑側壁安全等級一、二、三級;2. 懸臂式結構在軟土場地中不宜大于 5m;3. 當地下水位高于基坑底面時,宜采用降水、排樁加截水帷幕或地下連續墻。 二、水泥土墻:1.適于基坑側壁安全等級宜為二、三級;2. 水泥土樁施工范圍內地基土承載力不宜大于 150kPa;3. 基坑深度不宜大于 6m。
1基坑支護八種常見類型及其適用條件01 放坡開挖優勢:只要求穩定,價錢最便宜。劣勢:回填土方較大。適用:
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
基坑支護設計圖多種內支撐結構形式
來源:遠洋設計匯。 一、 各種基坑支護形式簡介及適用范圍 1. 放坡開挖——放 放坡開挖的指導思想是“放”,通過“撤軍”,挖除部分土,放出的足夠的邊坡,實現“前方”(基坑內)的安全。 土方邊坡一般用邊坡坡度表示,不同的土質允許的邊坡坡度也不同。 放坡開挖的優點是施工速度快,造價較低;缺點是開挖和回填土方均較大,坑邊變形大。軟土地層中采用單級放坡開挖的基坑開挖深度不宜大于4m,采用多級放坡開挖的基坑開挖深度不宜大于7m。 適用條件: a. 基坑周邊開闊,滿足放坡條件; b. 基坑周邊土體允許有較大位移; c. 開挖
馬上要施工一個約20m深的地下室,面積約1萬平米,周邊都是原有房屋及城市主干道,主要問題是地下水位較高,初步計算了一下,大約要60口降水井,看看大家有什么好的辦法減少降水施工,畢竟周邊很多房子是危房,降水帶來的沉降還是很嚇人的