圓弧形建筑在基礎放線的時候有什么需要注意的嗎?基礎是獨立基礎,有很多圓弧形的承臺梁...還有,圓心的位置上面幾層是懸空的,怎么做才能方便快捷又準確的放線??
施工放線方案怎么寫定位和測量放線施工方案 工程施工過程中,關鍵要做好鋼筋綁扎、模板支立、混凝土澆筑 及外裝修幕墻預埋件定位,因此對施工的測量精度要求比較高,根據 工程的需要,在現場成立測量隊,人員包括測量工程師1人,測量員 2-3人。 一、場區平面控制網的測設 (一) 、場區平面控制網的布設原則 1、平面控制先從整體考慮,遵循“先整體、后局部”,“高精度控 制低精度”的原則。 2、根據設計總平面圖、現場施工平面布置圖布設平面控制網形。 3、點位選在通視條件好、安全、易保護的地方。 4、樁位用混凝土澆筑,并用鋼管進行圍護,用紅油漆作好測量 標記。 (二) 、場區平面控制點的布設 根據總平面圖利用“美國天寶5600SA”全站儀和國家城市導線點 在現場區域內布設一條附合導線, 然后利用極坐標法定出建筑物的主 軸線, 經角度、 距離校測符合點位限差要求后, 作為場區的首級控制, 場區平面控制網的等級符合下表中的技術指標要求。 (三) 、精度分析 根據測角中誤差公式mβ=±{fβfβ/(n+1)/N}1/2其中fβ為導線 閉合差,N為導線閉合環數,取N=1;n為導線邊數n=1
最近接手一個總建設面積9000平方的工程,發現施工方放線錯誤,使建筑的方位旋轉了180度,目前已建到二層。設計、監理發現不久,不敢吭聲。 拆是不可能的了,關鍵是如果把事情擺平。是讓施工方與設計單位聯系,調整總平呢?還是由業主出面?但感覺業主出面不好。 另外,監理單位應該承擔什么責任?設計單位又承擔什么責任?急!高人指點一下。 我自己的想法是改總平圖,但這涉及各參建單位的責任問題,即:如業主通知設計院改總平,將會發生設計費用(重新出圖、強審等工作),這個費用是由施工單位承擔還是由施工單位、監理單位共同承擔。各自承擔多少?請各位幫我看看,給點建議,麻煩大家了。
施工現場“七成多、八成少,九成就能當領導”的話,其實頗有點自嘲的意思。干了幾年施工,還是很有些體會,當是拋磚引玉吧。 談我的一些施工體會共同學習。 技術員在工地該干些啥? 前一段有四個學工民建的大學生應聘到我們單位,他們信心很大同時又很實際,跟我說了許多遠大理想和抱負也委婉講了對薪酬的稍稍不滿,我告訴他們:干好自己的工作,如果想吃這一碗飯,就要靜下心來,多看、多問、多長個心眼,你可以把這一段經歷當作跳板,但不能把工作不當回事。允許你不懂,但不允許你不懂時不問,自做主張。
最今在做恒大地產的一個小區會所泳池單體,放線定位鋪裝定位很麻煩,我以前使用全站儀坐標定位,可業主沒提供cad平面定位圖,不知各位有啥好辦法
本人南方做房建施工,準備跳槽到北京,朋友說北京和南方有點差別,放線用全站儀?請問全站儀如何使用放線?還有施工員和放線工平常做什么?
問技術員在工地該干些啥:放線、提材料計劃、寫技術交底、進場原材料取樣送檢、現場質量檢查、隱蔽資料的填寫、鋼筋下料單的審核、模板尺寸標高的檢查等等,但一開始只要跟著工長完成工長交辦的任務就行了。先說放線,專職測量員把主軸線定好、標高控制點做好后,技術員要掌握吊線墜的基本功,不能老依靠經緯儀,不可能也不現實,再一個住宅和辦公樓建筑定位放線簡單的多,工業廠房就要復雜的多了。放線量尺寸時一定要杜絕用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得誤差累積。另外,兩點高差較大時,一般量斜距、測兩點高差用勾股弦定理計算求的通常誤差小的多。記住學測量時老師講的幾個要點:先整體、后碎部;常復核,前一步工作沒做復查下一步工作不能進行;測量步步要經過檢核。測量放線在施工時尤其重要,你的一點疏忽可能造成非常大的經濟損失。現在在施工現場的測量放線,并不象在學校測量實習時量距有前尺、有后尺、有讀數、有記錄那么正
眾所周知,園林施工在園林綠化工程中是一項非常重要的工作,施工質量就直接影響到了景觀設計的效果,所以特別值得大家關注。施工時,其中有一點基礎工作就是需要定點放線,那么,園林施工定點放線如何做呢 定點放線位置要符合設計要求牞定點標記要明顯,注意設計施工圖與現場具體情況的結合,對不能按設計要求進行施工的地方,提出合理建議,具體有以下五點: 園林綠化工程施工 1、施工人員接到設計圖紙后,應到現場核對圖紙牞了解地形、地上物和障礙情況,作為定點放線的依據。 2、行道樹定點一般以路牙或道路中心線為定點放線的依據,可用皮尺、鋼尺、測繩按設計規定的株距,每隔10株在兩樹中間釘一木樁。每株樹的位置可用鎬刨一小坑,放入白灰,用腳踏實表示刨坑位置。定點放線如遇有電桿、管道、涵洞、變壓器等物應錯開,按規定距障礙物留適當的距離。定點后應由有關人員驗點。 3、公園綠地的定點,可用儀器或皮尺定點,定點前先清除障礙。定點的方法可首先將公園綠地邊界、道路、建筑物的位置標明,然后根據以上標明的位置就近確定樹木的位置。 4、對孤立樹要用儀器或皮尺定點
園林綠化種植的施工放線是把圖紙上的設計方案,在現場測出苗木栽植的位置和株行距,通過準確的施工放線來體現設計意圖,達到綠化工程所要求的效果。 一、 準備工作 準備工作和組織工作應做到周全細致,否則因為場地過大或施工地點分散,容易造成窩工甚至返工。 1、 了解設計意圖。全面而詳細的技術交底是嚴格按照設計要求進行施工放線的必要條件。一個設計圖紙交到施工人員手里,應同時進行技術交底,設計人員應向施工人員詳細介紹設計意圖,以及施工中應特別注意的問題,使施工人員在施工放線前對整個綠化設計有一個全面的了解 2、 踏查現場,確定施工放線的總體區域 施工放線同地形測量一樣,必須遵循“由整體到局部,先控制后局部”的原則,首先建立施工范圍內的控制測量網,放線前要進行現場踏查,了解放線區域的地形,考察設計圖紙與現場的差異,確定放線方法。 清理場地,踏查現場,在施工工地范圍內,凡有礙工程開展或影響工程穩定的地面物或地下物都應該清除。 二、 準點、控制點的確定 要把種植點放得準確,首先要選擇好定點放線的
論文簡介:建筑工程測量放線施工【標準做法圖解】讓你從新手變成高手! 投稿網友:feng925117 上傳時間: 2013-08-23
文件格式:PDF文件大小:34.6 M
我這里所說的施工放線指的是直線。
園林綠化種植的施工放線是把圖紙上的設計方案,在現場測出苗木栽植的位置和株行距,通過準確的施工放線來體現設計意圖,達到綠化工程所要求的效果。
來源:青建國際技術中心