住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用?
住宅,首層由于門廳影響廚房位置上下不對齊。造成風道不能對著。如下圖首層二層可否水平設置風井,有何要求,如何做,過去都是選圖集,這下不會做了。。
衛生間和廚房的防水是非常重要的,建議南方地區對衛生間和廚房同時實施防水處理。 1、先用塑料袋之類的東西把排污管口包起來,扎緊,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水膠先刷墻面、地面,干透后再刷一遍。然后再檢查一下防水層是否存在微孔,如果有,及時補好。 3、第二遍刷完后,在其沒有完全干透前,在表面再輕輕刷上一兩層薄薄的純水泥層(不要加沙)。 4、防水層的高度:建議衛生間墻面做到頂,地面滿刷。廚房墻面1m高,最好到頂;地面滿刷。<
圖紙簡介: 冷熱給水,廚房直飲水,水系統圖等該圖都有 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-23 圖紙省份:
依據設計圖紙的要求,預留煙道洞口尺寸是不是大于510*510即可(正方形)。圖中粉紅色就是“煙道”。紅色線條這個標注為60mm尺寸的是墻體嗎?意味著煙道安裝好之后還要在煙道北面和東面砌筑6cm厚度的墻體,是不是這樣理解設計圖紙。但施工現場并沒有在煙道北面和東面砌筑6cm厚度的墻體。平面圖中量取煙道大小為51cm,為什么現場施工好的煙道(算上煙道抹灰層)也才46.5cm,跟設計圖紙比足足小了5cm左右。這是為什么。
高層建筑廚房排煙是公共煙道,排油煙機有逆止閥還反味,夏天比冬天嚴重,怎樣解決?[ 本帖最后由 snail_yin 于 2011-5-27 14:55 編輯 ]
磚砌50m煙囪煙道施工方案
圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?
廚房、衛生間防滲地坪施工方法提要:防滲漏措施⒈ 在施工時,所有分隔墻體四周上翻高150mm砼,以保證陰角整體防水。砼施工時不允許留施工縫 廚房、衛生間防滲地坪施工方法 廚房、衛生間等滲漏水是質量通病之一。質量問題關鍵是管理,在于預防而不在于冶理。本工程每層均設衛生間,一旦滲漏將直接影響使用功能。施工時要慎重,必須做到以下幾點: ㈠ 施工順序要正確 ⒈ 結構施工完畢,應安裝所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同時樓板封孔洞。 ⒉ 做好地面基層。 ⒊ 安裝衛生器具。 ㈡ 防滲漏措施 ⒈ 在砼施工時,所有分隔墻體四周上翻高150mm砼,以保證陰角整體防水。砼施工時不允許留施工縫,四周翻邊要保證砼密實,套管要確保在澆搗樓板砼前預埋,嚴禁事先留洞后安裝套管。 ⒉ 所有穿樓板管道施工完畢后吊木模,用C20細石砼修補孔洞,要求手工細心振搗,加強養護,修補后做蓄水24h小時試驗,發現滲漏重新鑿掉再修補,直至不滲漏水為止,做出高寬各為2cm的擋水護坡進行多道防水設施。墻面刮糙時,下部20cm不粉,待
廚房地面的施工包括主要包括管道的鋪設、地磚鋪設、地漏安裝,這三項施工是廚房裝修的基礎施工。廚房的給水排水能否通暢,櫥柜、水槽、龍頭能否正常使用,就要靠良好的基礎施工了。
論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
摘要:通過對等截面水泥煙道模型沿程阻力的實驗研究得到煙道內壁絕對粗糙度K值,從而為煙道系統設計提供依據。運用fluent氣流模擬,提出了煙道系統沿程阻力估算公式,通過與理論計算結果的比對,證明了其在實踐中應用的可行性。關鍵詞:住宅廚房煙道沿程阻力當量糙粒高度氣流模擬沿程阻力估算 目前我國大多數低、中、高層住宅的廚房采用了集中排煙系統,最高應用層數已達48層,正在設計的有50層。集中排煙系統的流動主要由以下三個部分組成:煙道內壁粗糙形成的煙氣流動沿程阻力;主煙道與用戶支管的煙氣匯合產生的合流阻力以及用戶止逆閥、煙道排風帽等設備造成的局部阻力。對于高層住宅而言,數十米甚至超過一百米的內壁粗糙的煙道會造成很大的流動阻力,要求排油煙機需具備較大的出口全壓。由于煙道系統的設計通常采用估算法,即根據使用條件及設計參數假設一個煙道的截面尺寸,然后過計算校該其尺寸是否能滿足要求,因此設計時合理地選用K值(管道內壁當量糙粒高度)成為設計有效煙道截面尺寸的必要條件。目前所使用的煙道一般均為玻纖網增強水泥混凝土管道,內壁的光潔度較好。現有相關資料給出的混凝土管道內壁的絕對粗糙度一般為1
在我們中國式廚房里,油煙很多,所以在裝修的時候就要注意一些事宜。這里,我們可以通過廚房裝修注意事項來看看廚房的臺面、頂面、地面、墻面有什么要注意的。 1、臺面:應選用防火、防水材料制作臺面。若做櫥柜,最好用成品。臺面的高度應以家里最常做飯的人的身高為依據來確定。通常操作臺的高度為80~85厘米;水槽兩側一般應各有一個長40~60厘米的臺面,一邊供放置未洗過的菜,一邊放置洗過的菜;如果餐桌不在廚房里,那
廚房衛生間施工常見問題匯總 1、問題描述 在審圖過程中發現,“廚房、衛生間”這兩個老生常談非常非常“基本”的設計模塊仍為設計問題“多發”部位。 主要問題: 第一大類:設計問題 戶型方案對于廚房、衛生間平面設計的一些基本要求不甚明確或理解不夠,使平面設計不合理,導致后期設計變更(有的項目,由于廚房或衛生間的調整,導致整個戶型均需調整;調整量較大)。 第二大類:建筑與結構矛盾 主要體現在結構梁板與建筑之間的矛盾 2、典型問題
圖紙簡介: 上海銀河賓館花園廚房裝修工程,詳細裝飾圖,包涵平面布置圖、地坪布置圖、頂面布置圖。可供參考! 投稿網友: formine08 上傳時間: 2014-02-15
煙道鐵皮保溫施工流程: 第一步:我們公司在進行儲罐保溫安裝的過程中會先將儲罐罐體用高溫膠水粘貼防水巖棉保溫板,然后用保溫泥抹縫密封,粘貼包裹玻纖布,涂刷防水涂料,在安裝相應的薄鋁板; 第二步:儲罐的罐頂用不定型保溫材料鋪設,1cm保溫抹面層,安裝薄鋁板,再打密封膠;
一個培訓課上學習的東西,希望對大家有用
施工工藝流程 墻、地面基層處理→安裝產品檢驗→安裝吊柜→安裝底柜→接通調試給、排水→安裝配套電器→測試調整→清理。 鄭州裝修公司專家告訴您施工要領 (1)廚房設備安裝前的檢驗。 (2)吊柜的安裝應根據不同的墻體采用不同的固定方法。
中式別墅裝修廚房衛生間的吊頂施工,一直是家居裝飾裝修的難點。下面雕刻時光中式裝修機構同您一起了解中式廚衛吊裝施工的注意事項。 因為廚衛濕氣比較大,又有油煙與異味。因此,在裝修施工中使用適當?shù)牟牧希侠淼氖┕し椒ǎ苍S能為您今后的生活減去不少的麻煩。在實際的施工進程當中,防水涂料、PVC板
提到廚房裝修,就不能不談吊頂施工。由于廚房的油煙和衛生間的濕氣以及異味的影響,吊頂施工也一直是家裝施工中的難點和重點。 同客廳、臥室里主要承擔裝飾效果的吊頂不同,廚衛空間的吊頂一般都以功能性為重。除了在裝修過程中選擇合適的材料、正確的施工工藝外,在驗收時也要注意細節,這樣才能為日后減少麻煩。 一般來說廚衛吊頂首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的選擇上,不提倡采用木龍骨。目前家裝中普遍采用的是鋁扣板,其基本上能夠克服老一代PVC板的一些缺陷,比如時間過長容易變色、老化以及破損,同時粘上的油膩物質難以清