高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),需要壓縮氣驅動,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以!! 謝謝!!!
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
某小高層住宅,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層)。1、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果啊???
某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。
如何去計算倒錐型水塔基礎、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出計算公式{以50m3/20m/(30°)為例}。圖集為:04S802-1
標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊
98S205消防增壓穩壓設備
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
2014年《消規》執行以后,要求消火栓系統也采用壓力開關啟泵,請問,不同的消防系統(消火栓、噴淋等)可否還共用增壓穩壓設施?
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
請問一個五層的辦公樓,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,屋頂水箱最低液位20.40,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備?在98S205
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
水塔增壓
水塔增壓專題,為您提供水塔增壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水塔增壓 相關的專業交流討論,更多水塔增壓相關內容請?jiān)L問