中央空調水塔選型計算表
我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,也用過電子除垢器。大家的都是用過什么形式的水處理設備,效果怎么樣,交流一下。
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
本人從事空調行業也有幾年時間了。但是對于空調水系統中閥門的設計還存在很多疑問,希望各位同行能夠積極貢獻自己成熟的心得和經驗。讓大家在設計中多一點自信,少點錯誤!
我做的一個項目,辦公樓空調,預計12月份按裝完畢,完畢后在吊頂裝修以前準備打壓試驗,怎么解決防凍問題啊?希望有實際工程經驗的同仁多指教啊!!多謝!
對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?
空調水的流量一般是比較容易確定的。可以根據冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談?/p>
關于空調水泵沿程損失估算
我現在做設計,現在流速一直困擾這我? 請同行指教。。。。。就是水管中流速設計多大?多大是比較合理?急急急.................................
在學習《中央空調方案設計》時,講到“一般,水系統選擇水泵時,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的?
空調水管采用的是焊管,每年都換水,已經用了七年了。 今年供回水管檢漏,發現管道腐蝕生銹很嚴重,整個系統漏點特別多,是為什么呢?
比如冷凝水采用的是UPVC管,它的配件(三通、彎頭、大小頭)等需要算嗎?特別是在風機盤管接頭處只有一小段管段,但很多地方不是直接接,而是有90°轉彎,這里需要算90°彎頭么?
我現在要做份預算,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門。現在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,還有電動二通閥,其他的幾個閥門沒有顯示名稱。不知道一般又什么閥門,急人啊!見附件。
小弟新進暖通空調設計行業,有些問題向大家請教一下。1,通風防排煙風管設計時,回風、排風、排煙、新風、干管支管以及風口的風速要求是多少?2,空調水路干管和支管的水流速是多少?通常設計管路時通過負荷計算出管徑后,再進行水力計算 通過控制各管路的水流速或者風流速,軟件自動生成最有利的管徑,是這樣嗎?新手,感謝大家指導!
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在
一、空調蓄能技術及其經濟效益概述 空調蓄能技術是一種最有效地獲取分時電價差效益、節省電制冷或電制熱運行電費的技術。在國外已經是一項成熟的技術,目前國內正在大面積推廣應用。 二、水蓄冷中心空調系統 蓄冷中心空調系統是將冷量以顯熱或潛熱的形式儲存在某種介質中,并在需要時能夠從儲存冷量的介質中開釋出冷量的空調系統。 水蓄冷是空調蓄冷的重要方式之一,利用水的顯熱儲存冷量。水蓄冷中心空調系統是用水為介質,將夜間電網多余的谷段電力(低電價時)與水的顯熱相結合來蓄冷,以低溫冷凍水形式儲存冷量,并在用電高峰時段(高電價時)使用儲存的低溫冷凍水來作為冷源的空調系統。 三、實施水蓄冷時的基本條件 1、有可執行峰谷電價的供電政策或有對蓄能優惠的電價政策。 2、以冷凍水為冷源的電制冷空調系統,低電價時段有空余的制冷機組作蓄冷用。 3、建筑物中具有可利用的消防水池或可建蓄水池的空間(綠地、露天停車地下,空閑地或可作水池的地下室等)。 四、溫度分層型水蓄冷原理 冷量儲存的類型有溫度分層型、多
這圖上出現了水泵旁通管,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢?我這里有兩種意見,一種是這種旁通管有實際意義,當水泵突然停機,水由于慣性作用仍然是流動的,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷。另一種是這種旁通管沒有實際意義,因為主管的流速并不大?jīng)過系統的閥門,彎頭,Y型過濾器等等相關部件,水流的沖擊也會大大減少,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,經過短暫的時間由于水流動能的減小,止回閥很快會被關閉,從而起到對葉輪的一個保護。你是怎么看待的?
中央空調現如今已經成為了夏冬兩季必不可少的電器,不管是家里還是商業地方都會使用它來改變當前溫度,達到舒適的環境。而格力空調作為世界品牌,產品質量方面是大家有目共睹的,但是再好的質量產品我們也要經常維護和保養,比如說使用一個季度以后的必要工作——中央空調水槽清洗。 格力空調水槽怎么清洗 扇葉的方法是拔掉電源,揭開面蓋,從面蓋內部取下LED顯示組件。面罩上擰出用方形塑料塊蓋住的兩顆螺絲。還須擰下在過濾網下邊,固定到“接水盆組件”上的兩顆螺絲。取下面罩放在地上不管。卸下導流葉柵電機的兩個固定螺釘(這兩個螺釘將電機固定在導流葉柵支架上,該支架即“接水盆組件”),右拉葉柵電機離開“接水盆組件”。“接水盆組件”是塑料件間榫接的。撥動榫接,輕輕拉下“接水盆組件”右邊一頭,才能碰見貫流風輪。邊噴洗滌劑,邊轉動風輪。幾分鐘后,再找一只舊牙刷可以伸進去刷,也要邊刷,邊轉動風輪。若牙刷臟了放清水里抖幾下干凈再刷。干活時帶上長袖膠皮手套及透明塑料袋“頭盔”,防洗滌劑傷眼睛 。 格力空調的清洗方法 1、清洗空調前要先開啟空調15
空調,越來越貼近我們的生活了。從以前的壁掛機發展到柜機到現在品種繁多的款式,它的出現讓我們的生活更加舒服。天氣熱了它制冷,天氣寒冷它又制熱。它真的是我們的好幫手,那現在更多的人裝修為了美觀都選擇了中央空調,那中央空調分為水機和氟機兩者。那么我們在選擇時該選哪一種呢?了解水機和氟機的區別,有助于我們選擇合適的空調。下面就讓小編來告訴你們兩者之間的區別吧。咱先從定義來說:
空調水塔
空調水塔專題,為您提供空調水塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水塔 相關的專業交流討論,更多空調水塔相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題