国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    止回閥,水泵,水塔,安裝問題。

    我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 關于冷卻水塔的水泵問題

    問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果啊???

  • 中央空調技術交底(水泵、水塔)

    中央空調技術交底(水泵、水塔)

  • 市政供水項目水泵抽水至水塔的配泵問題

    求教各位大俠,這邊有一個市政公園工程,現需要從一個兩千方水池提水至水塔處,水池旁已建一個水泵房和過濾器房,水泵進水管底至水塔最高點高度差在20左右,水泵房至水塔的沿線長度大概是400米,中間經過一過濾器過濾,在這個條件下應配置什么型號的水泵才能滿足抽水至水塔頂部,請各位大神指教,謝謝

  • 水塔高度,水泵揚程計算公式

    水塔高度,水泵揚程計算公式

  • 哪位高人可以教下水塔及水泵設計,急需~~~~~~~~

    就是有關水塔和水泵聯合供水的設計~~~~~~~急需啊~~~~~~~~~~~~~~~

  • 請問水泵至水塔、水塔至管網的管徑是個什么樣的關系?

    請問水泵至水塔、水塔至管網的管徑是個什么樣的關系?情況是個這樣的:水泵泵水至站內水塔,水塔利用自身高度向管網供水。水泵計算的時候,是按最高日來計算,水泵出水管DN250,水塔向管網是多少呢?還是DN250?管網管徑是按照高日高時來計算的,管徑是DN500.這里面就出現了250和500的問題,請指教!謝謝!

  • 工程中水泵進水口與冷卻水塔的位置

    請教各位,冷卻水泵的進水口與冷卻水塔的出水口由于土建問題不能在一個中心線上,只能用2個90度彎頭,請教各位,這個在今后的使用中會產生什么問題嗎?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎?

    如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 水泵運行電流偏低為什么?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 水泵可能搶水,怎么辦?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!

點擊加載更多

水塔水泵

水塔水泵專題,為您提供水塔水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水塔水泵 相關的專業交流討論,更多水塔水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鋼結構水塔

水塔水位監測

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 安新县| 衡阳县| 富阳市| 温泉县| 榆树市| 渭南市| 疏勒县| 山阴县| 浦东新区| 丹凤县| 阳原县| 阿拉善左旗| 汾阳市| 盐城市| 双牌县| 江西省| 武安市| 建水县| 浦江县| 文安县| 张家界市| 繁昌县| 桦川县| 昌都县| 兰西县| 龙口市| 南丹县| 肃南| 阿拉善右旗| 吴堡县| 永善县| 兴仁县| 宁强县| 佛冈县| 海门市| 新竹市| 梓潼县| 顺义区| 平顶山市| 阜城县| 伊川县|