1、地下室的擋墻一般設置有扶壁柱,柱子作為車庫框架的邊柱,是否需要考慮擋墻的土壓力傳至擋墻,擋墻再傳至柱?我以前一般是分開算的,即擋墻按連續梁計算,柱子在整體模型計算。并且很多工程都是這樣的。(擋墻一般也就300厚,柱子一般500至600方柱)2、現在有人提出將扶壁柱脫開擋墻,即柱與擋墻凈距100,樓板還是相連,這樣施工恐不便,且施工單位多半會一起澆砼,且樓板也當作擋墻支座。這樣好嗎?即在一片擋墻設置扶壁柱反而不利?請各位大蝦不吝賜教。
《建筑邊坡工程技術規范》12.2.9條,懸臂式擋墻和扶壁式擋墻的抗滑、抗傾覆穩定性驗算應按本規范的第10.2節的有關規定執行。但10.2節并沒有傾覆和滑移穩定性驗算的相關內容。
圖紙簡介: 該圖為7種不同尺寸扶壁式擋墻配筋圖及各細部構造圖,共含8張圖紙。包括1#扶壁式擋墻立面圖、1#扶壁式擋墻平面圖、1#扶壁式擋墻立板、踵板配筋圖、1#扶壁式擋墻肋板配筋圖等。 投稿網友: binshuiye 上傳時間:
小弟正在做擋墻項目,需要輸入扶壁式擋墻,扶壁式擋墻的斷面不是一個封閉的環,請問該如何輸入!
圖紙簡介: 這是一個扶壁式擋墻的設計圖集,擋墻高度4m至12m,圖紙內容很詳細。 投稿網友: jinhb881001 上傳時間: 2011-04-09
04年做的個一邊坡設計,填土邊坡,坡底下仍為填土,故采用樁基礎,冠梁上為6m高鋼筋混凝土扶壁擋墻。希望對大家有參考價值。
扶壁式擋墻圖紙,大家看看,歡迎多提寶貴意見
小弟剛剛接觸擋土墻設計,現在在做扶壁式擋墻的設計和計算,然后發現采用懸臂式擋墻時可以對立板和底板的交界位置做成加腋處理,但是在設計扶壁式擋墻時,沒有辦法考慮加腋。請問理正巖土中能否實現扶壁式擋墻的加腋計算和出圖?
設計要求550,結果做到地平300了。如圖2——2!鋼筋已綁扎好一定要返工嗎??
擋墻的埋深如何確定?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,那墊層的承載力如何知道夠不夠?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各
韓國最有名的旅游景點之一,濟州!不僅擁有上天恩賜的自然風光,更有不少題材生動的特色景致。就像是在濟州自然美景里加上的調味料,讓這個北太平洋上的島嶼更顯幾分獨特韻味。濟州的大堤,讓我仿佛在夢中。
請高人幫我解答如下一問題:10米高路塹仰斜式擋墻(墻面坡比為1:0.25)是如何施工的?我的疑問是:設計是沒有分級的,那么在開挖時是按1:0.25坡面一次性開挖到擋墻基底,若這樣一次性按1:0.25開挖10米高,土體是否會不穩?若不這樣一次性開挖,又怎個施工法?
采用插筋攪拌樁地基處理高填土扶壁式擋墻地基新方法
首先我是個菜鳥,請大家不要笑話我。現在設計一區內道路,道路比兩側地面高或低2-3米,能放坡的話是不是可以放大點坡不做擋墻,如果不能夠的話要做什么樣的擋墻,該怎么計算啊,看書壓根看不懂~
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
重慶某地河岸擋護工程主要目的保護河岸并利用填方做一塊平地。------------分割線----------項目主要包含:下部重力式擋土墻+河岸漿砌片石護坡+上部扶壁式擋土墻----------------------------圖紙僅供參考和學習,如用于其他目的后果自負!!!
規范對于擋墻的埋深有一定的要求,但是如果遇到巖層,擋墻的埋深怎么考慮?還是直接做在基巖上面,不考慮埋深的要求?比如回頭曲線的上下路基之間設置的擋墻?
小弟我接觸設計不久,有些問題想請教大家!現手上有一個高層轉換結構,轉換層下為一層車庫,外半圈轉換梁下擋墻,請問我建模型計算轉換梁的時候是否應該把轉換梁下的擋墻按照剪力墻輸入,輸入后,我發現這些轉換梁的配筋全為構造,這樣有問題嗎?希望哪位大神給我講解一下應該怎么做,及其原理!!小弟我感激不盡!!