国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV戶外干式電流互感器一次、二次參數的選擇

    10kV戶外干式電流互感器一次、二次參數的選擇1、一次參數選擇1)電流互感器應根據其所屬一次設備的額定電流或最大工作電流選擇適當的額定一次電流。額定一次電流(Ipn)的標準值為:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它們的十進位倍數或小數。2)電流互感器的額定連續熱電流(Icth)、額定短時熱電流(Ith)和額定動穩定電流(Idyn)應能滿足所在一次回路的最大負荷電流和短路電流的要求

  • 關于戶外干式10kV電流互感器配置的淺析

    戶外干式10kV電流互感器的配置1、電流互感器的類型、二次繞組的數量和準確級應滿足繼電保護自動裝置和測量儀表的要求。2、保護用電流互感器的配置應避免出現主保護的死區。接入保護的互感器二次繞組的分配,應注意避免當一套保護停用時,出現被保護區內故障時的保護動作死區。3、對中性點有效接地系統,電流互感器可按三相配置;對中性點非有效接地系統,依具體要求可按兩相或三相配置。

  • ABB用開啟式電流互感器(10KV)

    :victory: 上海和域電氣有限公司是注冊在金山科技園區的高新技術企業,公司與多家國內科研機構、高校及知名廠家進行技術合作,集開發、生產、銷售為一體,在電力系統自動化,降損節能,電力系統線路運行及故障檢測方面取得了顯著效果。公司自成立以來取得了長足的發展,生產規模不斷擴大。 主要生產和經營的產品有:開啟式/卡式電流互感器、戶外開啟式電流互感器(無功補嘗用)、高精度電流互感器、套管式電流互感器、卡式零序電流互感器、三相組合式電流互感器、架空線路故障指示器、電纜線路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、帶電指示器等。主要應用的行業有:產品適用于電力、鐵路通信、廠礦、石油、化工、紡織等眾多領域。 公司全面貫徹ISO900質量管理體系,“質量第一,服務至上,全心全意為顧客提供優質的服務和100%合格產品”是和域公司的立企之本,以品牌開拓市場,以質量建立信譽的方針,為新老客戶提供最優質的產品和最完善的服務,我們以真誠的態度熱忱歡迎廣大新老朋友光臨指導!概述: LZK系列開啟式電流互感器適用于10KV交流電力系統電氣設備的電流測量、信

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于10KV多變比計量電流互感器

    箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?

  • 10KV電流互感器耐壓的問題

    我廠新進了幾個10KV電流互感器,在做交流耐壓實驗是發現電壓升到10KV后就有放電聲了。廠家出廠耐壓是42KV,請問是不是42KV無擊穿就合格。經廠家更換了好幾次還是這樣,不知這樣的互感器能用嗎?而且打壓前已用酒精擦過了。

  • 10kV零序電流互感器的選擇

    現有10kV電纜線路,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯。請大家給指教一下。

  • 10KV電流互感器參數的含義

    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?

  • 關于穿心式電流互感器的圖示

    大家好。我想問一下,關于穿心式電流互感器的書面表示圖是什么樣的啊。我在書上看到的電流互感器書面表示圖例不知道是不是穿心電流互感器的。有知道的同學們可不可以把穿心電流互感器的書面表示圖樣帖上來啊。謝謝。

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 有關10kV電流互感器二次測接地

    請教下,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,又在引至端子的位置,再次接地,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做?

  • 10kV進線柜的電流互感器怎樣選???

    我想問一下,進線柜的電流互感器的二次側要選用幾個繞組的?為什么?有相關國標的資料?二次部分是不是有這幾個信號(計量、保護、測量信號的選???

  • 哪個廠家生產開啟式電流互感器

    設計院要求我們的環網柜使用開啟式互感器,而且需要表計,精度要求高,至少要0.5級,現在需要做150/5A的CT,但是問過幾個廠家都說做不到0.5級,用什么廠家的好呢?

  • OET711ACTG數字式電流互感器

    OET711ACTG數字式電流互感器使用說明

點擊加載更多

10kv戶外干式電流互感器

10kv戶外干式電流互感器專題,為您提供10kv戶外干式電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv戶外干式電流互感器 相關的專業交流討論,更多10kv戶外干式電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐市| 黄冈市| 新疆| 洱源县| 洱源县| 卓资县| 美姑县| 河津市| 长汀县| 横峰县| 武威市| 吉隆县| 盐边县| 潜山县| 苗栗县| 六枝特区| 象州县| 昌图县| 沾益县| 张家港市| 花莲市| 博兴县| 焉耆| 攀枝花市| 章丘市| 武鸣县| 富民县| 涞水县| 潞城市| 友谊县| 达州市| 嫩江县| 嵊州市| 和龙市| 绥江县| 夏津县| 隆尧县| 竹溪县| 宁蒗| 岱山县| 盐边县|