35kV變電站的電流互感器應該是測量和保護分開的,測量用的精度要求哪一級,保護用的精度要求是哪一級,出自什么規范,多謝...
德國Leutron(www.leutron.de)有專門應用于變電站電流互感器及電壓互感器的防雷器,它采用的是火花間隙型器件,為Leutron專利產品,瑞士ABB是這一產品的最大用戶,可耐受100kA 10/350us直擊雷沖擊,10次100kA 8/20us感應雷沖擊,雷擊電流啟動閥值有650V、1000V、3000V可選,工頻放電電壓有70V、350V、1414V可選,啟動更迅速,火花間隙產品因為是依靠擊穿金屬電極放電,暫時過電壓耐受水平要比氧化鋅電阻強,不存在漏電流和老化的問題,性能更可靠和穩定;而且針對電流互感器在空載時產生的過電壓,Leutron火花間隙帶有溫度監測旁路,可以避免被續流燒壞,它的工作原理:當由于續流導致間隙溫升到一定水平,溫度監測線路短路,泄放續流,施放火花間隙,溫度監測線路恢復開路狀態。LEUTRON原為西門子防雷器件研發及生產部門,2000年被收購,從1941年開始,一直從事火花間隙及放電管的研發及生產,擁有多項專利技術,解決了火花間隙產品放電電壓低,續流等問題。目前剛剛進入國
變電站電站電流互感器極性接法
今天工地在吊裝110kV配電裝置區的電流互感器時,線路間隔的電流互感器吊裝完后,P1接線端子的朝向是向著母線的,但吊裝主變進線間隔的電流互感器時,如果P1接線端子也朝向母線的話就剛好與線路間隔的CT朝向相反,也就是說線路間隔的CT和主變間隔的CT剛好是轉了個180度,一般來說,P1是進線,P2是出線的,按這個做法兩種CT的朝向就不一致,請教下110kV變電站中的CT應該怎么確定它的朝向是哪邊,或者能提供相關內容的書籍也行,先謝謝啦....
貴州安順供電局變電站電流互感器工程招標招標編號:GZDLZB2012-53開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:貴州安順供電局變電站電流互感器更換及變容型設備絕緣在線監測裝置工程施工招標招標編號:GZDLZB2012-531.招標條件本工程經南方電網計[2012]18號文件批準,現已具備招標條件,招標人為安順供電局,建設資金來自南方電網公司統一籌集,現通過公開招標方式,誠邀在中華人民共和國境內注冊的施工企業參加本次投標。2.項目名稱、地點與招標范圍2.1 項目名稱:安順供電局變電站電流互感器更換及變容型設備絕緣在線監測裝置工程施工招標。2.2 建設地點:貴州省安順地區(安順電網轄區)2.3 工程標包劃分及招標范圍:2.3.1標包劃分:標包1 500kV安順變SAS-550型電流互感器更換標包2 220kV、110kV電流互感器更換標包3 500kV安順變、220kV兩所屯、
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
某220kV電站系統短路電流45kA,220kV線路CT為2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,CT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V 選Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 選Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 選Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能滿足要求。若CT為2*1000/1A,Rct=9ΩCT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V 選Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rc
遂寧天星壩110kV變電站互感器采購招標招標編號:2012-SD10WZ-03開標時間:2012-11-06所屬行業:機械電子電器,能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:四川 招標人:四川明星電力股份有限公司四川明星電力股份有限公司遂寧天星壩110kV輸變電工程已經川發改能源[2012]727號文批準,現已具備招標條件,該工程互感器采購通過公開招標方式確定供貨商。現將具體事項說明如下:一、工程概況:1、工程名稱:遂寧天星壩110kV變電站互感器采購2、交貨地點:該工程施工現場二、招標方式:公開招標。三、招標范 圍:(具體規格型號詳見貨物需求一覽表)四、資金來源:自籌五、投標人資 格要求:1、中華人民共和國境內注冊的獨 立企業法人。2、具備國家頒發的投標設備生產許可證書。3、具有ISO9000系列或等同質量保證體系認證書。4、取得相關專業檢驗檢測機構出具的產品有效試驗報告(包括但不限于
請大家幫么?安裝位置
本站主接線為單母線接線方式!~電壓互感器由線路側經隔離開關單獨引至~!~!~35kv線路已帶負荷~!請問此時能否拉合電壓互感器刀閘???
遂寧天星壩110kV變電站互感器采購招標公告楊碩 手機:13120038577 四川明星電力股份有限公司遂寧天星壩110kV輸變電工程已經川發改能源[2012]727號文批準,現已具備招標條件。根據《中華人民共和國招標投標法》和有關規定,該工程互感器采購通過公開招標方式確定供貨商。現將具體事項說明如下: 一、工程概況: 1、工程名稱:遂寧天星壩110kV變電站互感器采購 2、交貨地點:該工程施工現場 二、招標方式:公開招標。 三、招標范圍:(具體規格型號詳見貨物需求一覽表) 四、資金來源:自籌 五、投標人資格要求: 1、中華人民共和國境內注冊的獨立企業法人。 2、具備國家頒發的投標設備生產許可證書。 3、具有ISO9000系列或等同質量保證體系認證書。 4、取得相關專業檢驗檢測機構出具的產品有效試驗報告(包括但
變電站中220kV電壓互感器二次出線可否直接連接小空氣開關?之后再接其他電路,請問小空氣開關采用那種型號?如果改接熔斷器一般又采用那種型號?
變電站中220kV電壓互感器二次出線可否直接連接小空氣開關?之后再接其他電路,請問小空氣開關采用那種型號?如果改接熔斷器一般又采用那種型號?
1、國家電網公司對35kV變電站設計中35kV電壓互感器選型有什么要求?2、若在35kV變電站設計中選用35kV電容式電壓互感器則在電容式電壓互感器之前需不需要裝設熔斷器?3、35kV變電站設計中35kV隔離開關與35kV斷路器之間的間距最小為多少?1.8米可以嗎?
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝