国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 零序電流互感器怎么選型?(三)

    ★變比的選擇 1、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流)。可是由于一次繞組是電力電纜,僅有一匝,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤

  • 零序電流互感器怎么選型?(四)

    ★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,才能保證其精度 1、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,一般在0.2~0.4Ω。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA。如電纜連接回路較長,要考慮回路阻抗,加大容量。

  • 請教電流互感器的選型問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么過電流繼電器瞬時過電流整定值不超過80A,是因為電流互感器的額定一次電流的原因或其他原因? 提前謝謝您的回復。

  • 關于零序電流互感器的選型問題

    下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,請參看!~~~

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于變電站電流互感器選型的問題

    35kV變電站的電流互感器應該是測量和保護分開的,測量用的精度要求哪一級,保護用的精度要求是哪一級,出自什么規范,多謝...

  • 6KV355KW電機啟動柜電流互感器選型

    6KV355KW電機啟動柜4臺,那位幫忙選下進線柜電流互感器,啟動電抗器、啟動柜電流互感器。就地補償柜里面的熔斷器、電流互感器。補償電抗器。先謝謝大家了!

  • 1kV柜子,,電流互感器的選型問題

    設計一個柜子,系統電壓是交流1000V,電流在1155A左右.這個互感器怎么選呢.我的疑問是: 如果選0.66V的耐壓是不是小了啊,選3kV的又覺得個頭太大,不好安裝.有沒有1kV耐壓的CT呢?求教高人指教.[ 本帖最后由 ls_view 于 2010-9-8 17:21 編輯 ]

  • 低壓配電系統電流互感器的選型

    摘 要:分析低壓電流互感器的原理,介紹了準確級和準確級限值的概念,同時并在此基礎上,結合工程實例分析。低壓電流互感器在低壓測量、計量、繼電保護、系統監測、接地保護等方面的選用。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

點擊加載更多

電流互感器的選型

電流互感器的選型專題,為您提供電流互感器的選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器的選型 相關的專業交流討論,更多電流互感器的選型相關內容請訪問