国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 基坑開挖,支護及事故處理專貼

    威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分

  • 鞍山某基坑支護工程事故分析

    論述了鞍山某基坑支護工程設計參數的選取與加固措施,分析了出現事故及險情的原因,總結了鞍山地區基坑支護設計與施工的經驗和教訓。

  • 《深基坑支護事故處理經驗錄》

    http://co.163.com/forum/content/1750_346572_1.htm一本很棒的事故電子書,需要的去上面地址下載。

  • 基坑支護工程事故綜合分析及對策

    基坑支護工程事故綜合分析及對策

  • 關于基坑支護降水的問題!

    本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!

  • 求助,關于基坑支護的問題

    今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?

  • 深基坑支護事故處理經驗錄.王曙光,2005

    文件格式:PDF 文件大小:6.33 M

  • 威海某基坑事故原因分析

    威海某大廈位于威海市新威路,主樓12層,地下一層,采用樁基礎,總建筑面積約30000m2。該建筑物基坑深度:南側、北側和西側均為6.2m, 東側為6.0m。基坑東西長81.5m,南北寬47.7m。基坑東側9m為城市主干道,南側距建筑物11m,西側6m處有一6層建筑物,基坑平面如圖1所示。2 工程地質概況:經地質勘察,該場地結構較復雜,自上而下主要由以下幾部分組成:1.雜填土:土褐色~灰黑色,稍濕~飽和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾組成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黃色~灰黑色,飽和,松散,顆粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夾灰褐色粉土,濕,可塑,厚度為0.6~1.1m。3.中砂:黃灰色~深灰色,飽和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:淺灰~深灰色,飽和,松散~稍密,顆粒均勻,磨圓度中等,局部夾細砂薄層,厚度2.0~4.0m。5.粉質粘土:深灰色~灰綠色,飽和,可塑狀態,土質均勻,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黃色,飽和,中密。顆粒不均,含較多粘性土及片麻巖碎塊,厚度1.2~2.7m。

  • 某基坑工程事故案例分析

    某基坑工程事故案例分析

  • 基坑工程事故分析與處理

    基坑工程事故分析與處理

    基坑工程事故分析與處理

  • 基坑支護的問題請教,謝謝大家

    大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝

  • 求助:基坑支護的最小距離?

    我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了

  • 特殊基坑支護設計及施工

    復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。

  • 有關基坑支護攪拌樁的問題

    現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?

  • 基坑支護之噴錨護壁垮塌

    基坑支護之噴錨護壁垮塌

    這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 基坑支護設計、施工及監測

    關于基坑支護設計、施工、監測的講座

  • 基坑支護機械臺班的選用?

    看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?

點擊加載更多

基坑支護事故

基坑支護事故專題,為您提供基坑支護事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑支護事故 相關的專業交流討論,更多基坑支護事故相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 雷山县| 阿鲁科尔沁旗| 巢湖市| 宁安市| 拜泉县| 五大连池市| 石林| 罗定市| 铜鼓县| 岑巩县| 富川| 海宁市| 邓州市| 西平县| 舞钢市| 丹棱县| 天峨县| 佛山市| 镇平县| 内乡县| 东辽县| 东乡| 河源市| 南安市| 汽车| 武陟县| 句容市| 从江县| 玉田县| 易门县| 洞头县| 荥阳市| 额敏县| 太原市| 定远县| 克什克腾旗| 宁德市| 秦安县| 墨竹工卡县| 安龙县| 海宁市|