可以作為參考
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
鄭州某基坑邊坡支護及土方開挖施工方案
最近在搞加固施工,四層框架結構,層高3.6m,柱截面400mm*400mm,梁截面300*400,獨立基礎柱尺寸2000mm*2000mm,埋深2.6m,混凝土強度C25,相鄰2.5m處有一擋土墻,擋土墻穩定性較差,見照片。現欲在一層植筋做剪力墻,就設計基礎開挖,但擋土墻相鄰太近,基坑開挖就存在安全問題,請問各位大蝦有什么好的開挖或支護方式呢?望各位不吝賜教,先行謝謝了
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
我自己做的設計,供新人學習,用理正計算的。
3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar3.常熟某基坑專項支護方案.rar
在原有建筑邊接建樓,開挖深度5m。原有樓為框架結構,要保證原有樓的房心回填土不流失,有什么好的方案沒有,請大家指點下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 編輯 ]
將建項目四周有高層建筑物,施工基礎采用大直徑挖孔灌注樁。現場地質條件較復雜,地質剖面大致可以分為兩大層,第一層是沖積土,厚約10-16m,第二層是巖石,巖石層上層為火山爆發形成的玄武巖,厚約0.3-7.2m,個別地方缺失,巖石下層是火山灰形成的凝灰巖,強度較低,厚度較大,巖石頂面起伏較大,局部破碎嚴重并形成孤石,詳細分層有(1) 素填土:為地表硬土層,呈淺黃色;(2) 泥質粉細砂:呈暗紅色;(3) 中粗砂含礫:暗紅色;(4) 粘土含碎石:呈草黃色,夾石、砂;(5) 玄武巖強風化:呈青灰色。問題補充: 我正在學習基坑方面的設計,希望前輩們指導下,越詳細越好,謝謝了。
[廣東]19米深基坑開挖支護施工方案
商業廣場深基坑土方開挖支護施工方案
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
本工程為深基坑,請問土方開挖施工方案和基坑支護施工方案應該哪一個先報監理部審核?還是同時報審?在哪里有這方面的規定?謝謝!!!!!
主樓地下三層,地上11層。第一章 綜合說明 1.編制依據 2.工程概況 3.施工難點分析 第二章 總體設計 1.總體設想 32.基坑支護及排水設計方案 第三章 施工部署 1.施工準備 2.項目管理組織機構及分工 3.主要進場設備計劃 4.勞動力計劃 5.現場平面布置 第四章 施工進度計劃與保證措施 1.總體進度計劃 2.施工進度計劃保證措施 第五章 專項方案 1.土方施工 2.預應力錨桿 3.擋土墻施工 4.樁頂拉梁及連梁施工 4.樁間掛網噴砼 5.基坑南側護坡樁破碎 第六章 基坑監測方案及緊急情況預案 1.基坑監測 2.緊急預案 第七章 質量保證體系 1.質量目標及分解 2.質量保證體系 3.物資材料質量保證 4.工序控制 5.糾正措施 6.雨季施工措施 <
本帖最后由 勞武 于 2017-4-24 13:53 編輯 該工程主體地上20層,地下兩層,建筑總高度66.30m,地下一層為商業儲藏及車庫,地下二層為戊類儲藏及車庫。地上一至四層為商業,1#塔樓五至十九層為住宅,2#、3#塔樓五至二十層為住宅。建筑結構形式為框架-剪力墻結構。基坑開挖最長為140.65m,最寬為55.30m,地下二層的基底標高為-9.60m,筏板厚度為1.10m,墊層厚度0.15m。自然地坪與室內設計地坪標高差其基坑開挖深度0.5m,實際基坑開挖深度約為10.3m。