国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關電流互感器精確度的問題

    最近遇到一些問題,就是有關電流互感器精確度的問題.于測量、保護等等各個方面均有什么樣的要求,有高低之分么..還有就是5p20是什么意思??/請教各位...謝謝!!!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 求解關于電流互感器的問題。

    電流互感器的二次額定電流有5A和1A兩種,現在越來越多的工程使用二次額定1A的電流互感器,都說1A的電流互感器帶負責能力強,電流信號傳輸距離遠,請問這是為什么啊,此外1A的電流互感器相比5A的還有什么特點和優點啊?

  • 關于電流互感器10P10問題

    請問下電流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含義是什么?為什么選擇10P10的,看書上說10P10的含義是短路電流達到10倍額定電流時,誤差不超過10%,但是為什么選擇它呢?換句話說?為什么不選擇0.5/5P20?這個是根據什么選擇的?還有就是電壓互感器 1、計量選擇JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2級 30VA?容量30VA根據什么選擇的? 2、操作選擇JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,為什么選擇3P,含義是什么?容量又為何選擇300VA?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 電流互感器的變比有哪些?

    請問下電流互感器的變比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有沒有60/5等的變比,誰有全部變比的資料發一份上來嘛,[email protected],謝謝!

  • 怎么有兩套電流互感器呢

    怎么有兩套電流互感器呢

    大哥們,這里為什么要用兩組電流互感器呢小弟先謝謝你了

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 關于電流互感器選擇的問題

    請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。

點擊加載更多

電流互感器精確

電流互感器精確專題,為您提供電流互感器精確相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器精確 相關的專業交流討論,更多電流互感器精確相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 温州市| 乌鲁木齐市| 汉川市| 云南省| 梨树县| 宁乡县| 石首市| 商都县| 永新县| 壤塘县| 玉田县| 宁陕县| 桐庐县| 上林县| 香港 | 太原市| 兴城市| 老河口市| 肥东县| 四川省| 电白县| 泸定县| 蒙自县| 沐川县| 天津市| 和田市| 蓬莱市| 科技| 灵山县| 吕梁市| 合水县| 东辽县| 江陵县| 宁强县| 孟村| 子洲县| 库车县| 宜州市| 连江县| 东海县| 将乐县|