噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。在開挖形成的坑壁中,設置一定長度和密度的錨桿體,錨桿體與噴射混凝土層結構形成柔性支擋體系。擋土體系與坑壁原位土體牢固的結合在一起共同工作,形成在機理上屬于主動制約機制的支護類型。1、總述:1.1 概述噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。如:成都市沙河污水處理廠工程,位于成都市跳蹬河北路,與四川制藥廠,成都市火電廠相鄰。由于該工程處于城區,施工場地狹窄,其中提升泵房基坑開挖深度深達13.4 米,必須采用有效的支護措施以穩定基坑壁,確保基坑施工的安全, 根據場地地質資料、基坑開挖深度、場地周圍環境條件以及工期的要求,決定采用噴錨支護的方案。1.2 工程地質情況施工區域屬岷江水系Ⅰ級階地,地形平坦,根據四川省地質勘察院提供的《成都市沙河污水處理廠巖土工程勘查報告》,場地的地
深基坑工程基坑支護荷載計算
很詳細,呵呵
深基坑支護工程的設計
深基坑支護工程的設計與實踐
位于鬧市區緊靠高架
基坑支護,這樣做有什么問題?
需要djvu閱讀器打開深基坑支護結構與樁基工程新技術.rar[ 本帖最后由 wwx66866 于 2011-2-15 11:38 編輯 ]
不知道有沒有人發過 希望對各位有所幫助
深基坑支護工程實例題解,這本書本人感覺很有用,有需要的下載吧!
圖紙簡介: 該圖紙為某工程SWM工法基坑圍護,圖紙包括:設計總說明,基坑圍護平面布置圖,第一道支撐平面布置圖,第二道支撐平面布置圖,基坑監測平面布置圖,換撐平面布置圖,相關詳圖等。補充說明:SMW工法為三軸勁性水泥土攪拌樁內插H型鋼,本工程采用850直徑水泥土攪拌樁,內插H700×300×13×24型鋼,水泥土攪拌樁采用標準連續方式施工,搭接形式為全斷面套打。 投稿網友:<
深基坑錨桿支護工程的特點及監理要點
本帖最后由 深基坑支護專利 于 2015-12-5 14:06 編輯
位于鬧市區緊靠高架橋及地下人行道 距離周邊城市道路最近距離僅10m 基坑安全等級為一級 結構重要性系數為1.10
建筑深基坑工程檢測要求表基坑類型 檢測項目 檢測方法及數量 檢測單位排樁 灌注樁 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 檢測單位 小應變檢測結果影響受力時,采用鉆芯法進行補充檢測,其檢測數量為總樁數的2%,不少于3根 對于直徑大于800mm的灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測 成孔的垂直度 鉆孔樁采用測斜儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 檢測或施工單位 孔徑 鉆孔樁采用井徑儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 預制樁 焊縫探傷檢測 對焊接接頭抽取總樁數的10% 檢測單位 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 鋼樁 焊縫探傷檢測 抽取總樁數的20% 檢測單位地下連續墻 混凝土質量檢驗 抽取大于總槽段數20%的槽段,且不少于3個槽段進行聲波透射法檢查墻身混凝土結構內在質量 檢測單位 成槽的垂直度、傾斜度、沉渣 采用井徑儀等,其數量為總槽段數的20% 檢測或施工
最新深基坑工程管理規定