  • 地庫基坑降水井后封堵措施

    地庫基坑降水井后封堵措施

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 10:07 編輯 本工程地下室基礎底板頂標高為-8.550m,底板厚度為400mm,基礎底板已澆筑完畢,因底板設置了大量的后澆帶,所以降水井要做后封堵處理,降水井上部鋼套管已安裝完畢,但是套筒內部沒有做止水法蘭片,套筒漏出基礎底板10cm~20cm,詳見下圖,請問這樣應該怎么做后封堵?

  • 常用的基坑降水方法和措施都有哪些?

    基坑施工中,為增加邊坡和坑底的穩定性,減少被開挖土體含水量,便于挖土,或防止突涌發生,需要對基坑進行降水,其分為疏干降水和減壓降水。

  • 關于基坑降水的幾個小問題!

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!

  • 幾篇關于基坑降水的文獻

    最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。

  • 關于基坑支護降水的問題!

    本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!

  • 基坑降水方案的確定方法!

    基坑降水方案的確定方法!

    導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。

  • 巖溶基坑圍護及降水問題

    本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?

  • 人工挖孔樁降水措施效果如何?

    雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?

  • Midas基坑降水通過降水井進行

    求助各位大佬,有沒有大佬會基坑降水,以降水井流量降水來計算降水過程的,或者是會設置節點流量邊界條件的大佬,或者是有視頻幫助的!!!!!!!!急急急!!!!!

  • 基坑降水選型及成本控制

    對于房地產開發項目來說,地下工程(土方、支護、樁基、降水)由于其隱蔽性,并不為客戶感知,但造價極高,又是不可或缺的工作,就如同“吞金獸”一般的存在,說不清、造價高又無法產生直接溢價。

點擊加載更多

基坑降水措施

基坑降水措施專題,為您提供基坑降水措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑降水措施 相關的專業交流討論,更多基坑降水措施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 江西省| 太保市| 湘潭市| 太和县| 安图县| 开阳县| 乌拉特后旗| 陇南市| 上蔡县| 逊克县| 开阳县| 玛多县| 南木林县| 霍林郭勒市| 莱阳市| 桦南县| 嘉义市| 曲水县| 常山县| 广平县| 金乡县| 高尔夫| 马关县| 额尔古纳市| 富宁县| 博湖县| 磐安县| 宁乡县| 海丰县| 凤翔县| 多伦县| 包头市| 新巴尔虎右旗| 通海县| 嵩明县| 怀化市| 平塘县| 邵阳县| 清河县| 招远市| 岗巴县|