圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,雙電源互鎖。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
圖紙簡介: 10KV環網柜一、二次原理圖,詳細的繪制了一次原理及二次原理圖,有進線柜、出線柜,PT柜及計量柜二次原理圖。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本土為10kV環網柜一次、二次原理圖,圖紙內容包括:美式箱變主接線圖,XYN16方案圖,HXGN15-12環網柜接線圖,一次圖,二次圖,10kv環網柜系統圖。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
1、 環網柜,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的。 2、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,也有使用斷路器的。 3、出線柜,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護;斷路器,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4、計量柜,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣)。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一、二次原理及接線圖,圖紙數量不多,有5張,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
本文中PLC控制程序以西門子STEP 7-Micro/WIN編程軟件為例來介紹。如果采用其它系列或品牌的PLC,其邏輯結構大同小異。1、噴泉控制(1)明確系統控制要求系統要求用兩個按鈕來控制A、B、C三組噴
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
一直用A圖,結果翻某教材,說A圖錯誤,正確的接線是B圖。查了下樣本,常規的畫作C圖,當然,目前多用電子觸發器,如此,整流器、電容補償、觸發器合一了。A圖錯那兒了?并聯補償不都這樣接嗎?如果說過補償,那是參數配置錯誤,把整流器擱后邊,無非是有點糾錯的意思。不曉得理解得對不對。
原理圖比合版前,退步了吧
兩臺水泵互為備用,運行中水泵停機備用自動啟動,兩水泵可同時運行配電盤集中控制加機旁按鈕控制,能同時操作誰能幫我指點一下呀!!
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
請教各位EPS工作原理圖, 還有,我想用EPS給1.5KW消防泵供電,EPS的出線,也就是到消防泵的進線,是選直流電纜吧?
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少啊?