理正深基坑軟件使用難點
我單位在使用里正深基坑軟件的時候遇到的問題,和大家分享,希望對于大家有幫助
理正深基坑支護軟件幫助.chm理正深基坑支護軟件幫助.chm理正深基坑支護軟件幫助.chm
我是大四學生,最近做畢業設計,選的題是深基坑逆作法。請問,使用軟件,比如理正深基坑怎么進行設計呢,我剛學會了設計一般的連續墻、排樁等。逆作法的設計與普通的順做法的支護設計有區別嗎?在哪兒呢?謝謝大家指教!
理正深基坑支護軟件幫助
官方正式版下載:搞基坑的必須用的軟件。http://www.lizheng.com.cn/html/Down/Down02/Down0202/Down020220110811953.shtml 百十元的加密鎖購買地址:http://shop.paipai.com/603481026 QQ:603481026 誰有理正方面問題可以咨詢我,知道的一定詳細告訴你。 理正6.5說明:1、正品鎖,與理正官方購買的樣式一樣。2、無需安裝驅動、即插即用。3、提供從理正公司拷的理正6.0(與6.5基本一樣)版詳細操作教程(保密級的,只有購買正版軟件才給一本書)4
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-11-27 09:11 編輯 排樁嵌固段增長,樁頂位移到底是變大還是變???這是一個問題。 因項目需求,筆者最近研究了理正深基坑設計軟件,發現存在一個明顯的bug,在此提出來,供各位探討:理正深基坑設計中,支護方式選用排樁懸臂支護,隨著排樁嵌固段增長,樁頂位移逐漸增大,這與理論上“樁長增大,樁頂位移減小”的結論是相互矛盾的。下面筆者將選取具體的工程實例來說明這一bug。為了相互對照,筆者選擇GEO5深基坑分析模塊對同一個算例也進行了分析。 打開理正深基坑中排樁支護設計系統默認例題,為了計算方便,筆者將這一例題做了簡化,基坑深度從10m分段開挖支護改為4m一次性
北京理正軟件設計研究院有限公司: 我公司是貴公司開發的《理正深基坑支護結構設計軟件》(F-SPW4.0)的正版用戶。我公司設計人員在使用此軟件的過程中,對軟件中的部分參數的取值有疑問,恐影響到對軟件的正確使用,甚至影響到工程的安全,特此提出,請貴公司予以書面解答: 問題1:在單元計算中,“支錨剛度”的計算公式,是否與《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)附錄C公式C.1.1錨桿水平剛度系數(或者C.2.2支撐水平剛度系數)中kT的計算公式相同? 對于C.1.1的錨桿水平剛度系數,是否有必要再除以錨桿水平間距?即是否是 支錨剛度=kT/錨桿水平間距 答:這個問題要分錨桿和內撐兩部分說 對于錨桿,《規程》54頁公式沒有涉及間距。而且有一個更簡單的方法,軟件可以自動計算,方法是:您先憑經驗輸入一個剛度值,計算時,計算到錨桿一項時,軟件會計算出一個“錨桿剛度”,這時您點擊上部的“應用剛度計算結果”按鍵,然后終止計算。然后用這一剛度重新計算到錨桿一項,重復上述操作,大約如此迭代2-4次,剛度值基本不變了,這時的剛度取值就基本合理了。 對于內撐,軟件不能自動計算,您可以
xx空間的 歡迎大家下載使用
同濟啟明星深基坑計算軟件f
小弟現在有一個老師的地鐵深基坑監測項目,需要寫篇論文,我想在下面三個方向中做點研究:1、開挖對周邊建筑物的影響。2、開挖過程或施工過程的模擬。3、支護后,在施工過程中土體各項監測指標的軟件分析。不知道大家有什么能夠快速學會的軟件(因為時間只有個把月了),而且分析效果比較好。還有幫我指導下研究方向,希望大家幫小弟這個忙,謝謝了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-20 17:09 編輯 ]
土質很差,理正深基坑軟件在考慮坑內土體加固時,相應的人工加固土的粘聚力,內摩擦角,抗剪強度等參數如何輸入?(擬采用雙軸深攪對坑內土體進行加固)
同濟啟明星深基坑軟件FRWS功能特點 1、不僅包括常用的鉆孔灌注樁、地下連續墻、SMW工法、攪拌樁、板樁、鋼管樁、復合土釘墻等的設計計算,還能進行上部放坡或土釘墻與下部常用擋土結構的組合支護設計計算 2、交叉斜樁支護設計分析計算 3、坑中坑設計分析計算 4、多級支護設計分析計算 5、可按用戶要求模擬任意開挖方式下的擋土結構性態,開挖、加撐、拆撐和換撐等工況由用戶任意定義和設置 6、 除了可采用m法進行分析外,也可按C法、K法進行分析
用 理正深基坑軟件V5.3版計算支護方案時,發現土釘墻在計算結果中整體的抗滑穩定性和抗傾覆穩定性均超過安全系數好多倍?!不知道是怎么回事??請各位指導!?。?/p>
畢業設計用到這個軟件,土釘墻設計計算的選項沒有抗傾覆穩定性驗算,沒有抗滑移穩定性驗算,也沒有整體性穩定性驗算,只有一個抗隆起穩定性驗算,可是我的計算結果需要這些,怎么辦。
理正深基坑正版軟件進行整體計算,結果同SAP2000計算的差別很大,主要理正的數值偏小很多,問了理正公司老說沒問題,我心里都起毛,還好圖紙審查沒問題給通過,不知到時實際施工會不會出問題。
請教各位一個問題,一個20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是強風化板巖和中風化板巖。采用灌注樁加止水帷幕作為圍護結構,用什么止水帷幕較好?
各位大蝦好,基坑的雙排樁一般用什么軟件計算啊,小弟很想去一下。本人在武漢,基坑設計一般用天漢軟件,但是受到很大的局限性,請問除了理正還有沒有比較權威全面的計算軟件???
1、計算土釘墻時,5.2版本和5.3版本結果(包括土釘長度和土釘截面尺寸)相差20%,不知道是什么原因?哪個更準確呢?2、土釘墻計算時有選項“搜索最不利滑裂面時考慮加筋”,請問什么情況下選“是”,什么情況下選“不是”?3、土釘墻設計的數據在驗算時通不過,請問是按設計的結果還是驗算的結果呢?謝謝老師的指導!4、土層參數輸入窗口,需要輸入“與錨固體摩擦阻力”和“與土釘摩擦阻力”,經試驗,前者對結果沒有影響,后者對結果影響很大。前者既然對結果沒影響,那么為什么要設置“與錨固體摩擦阻力”選項呢?附件為土釘墻的計算源文件。
因為做設計,急需此軟件,請求各位幫幫忙?。?!同濟啟明星深基坑支擋結構分析計算軟件FRWS是用于深基坑擋土結構的分析計算軟件 ,并與深基坑內支撐結構分析計算軟件BSC接口。1.彈性擋土結構分析☉計算地下連續墻、灌注樁、板樁等擋土結構在各工況的位移和內力(m法、常數法、混合法)☉按用戶要求模擬任意開挖方式下的擋土結構性態,開挖、加撐、拆撐和換撐等工況☉計算內支撐和錨桿的水平剛度系數☉加撐工況下可考慮預加軸力(或稱預緊力等)的影響☉可進行墻底抗隆起驗算、坑底抗隆起驗算、抗管涌驗算、整體穩定性驗算☉帶支撐圍護結構的抗傾覆驗算和極限平衡嵌固深度驗算☉圍護結構最小入土深度計算☉繪制位移內力包絡圖2. 重力式擋土墻分析☉計算重力式擋土墻的抗滑移、抗傾覆、抗隆起和整體穩定安全系數 ☉計算重力式擋土墻的位移、變形和內力☉擋墻最小寬度計算☉擋墻入土深度計算3.